Агульныя будаўнічыя цяжкасці
Дзякуючы высокай хуткасці будаўніцтва, адносна стабільнай якасці і нязначнаму ўплыву кліматычных фактараў, падводныя буранабіўныя палі падмуркі атрымалі шырокае распаўсюджванне. Асноўны працэс будаўніцтва буранабіўных пальавых падмуркаў: схема канструкцыі, кладка ашалёўкі, устаноўка свідравой ўстаноўкі, ачыстка дна свідравіны, насычэнне баласта стальной клеткай, катэтар для другаснага ўтрымання, падводная бетонная заліванне і ачыстка свідравіны, свая. У сувязі са складанасцю фактараў, якія ўплываюць на якасць падводнай бетоннай залівання, звяно кантролю якасці будаўніцтва часта становіцца складаным момантам пры кантролі якасці падводных буронабивных падмуркаў.
Агульныя праблемы ў канструкцыі з падводнай бетоннай заліўкай ўключаюць: сур'ёзную ўцечку паветра і вады ў катетеры і паломку палі. Бетон, бруд або капсула, якія ўтвараюць друзлую слаістую структуру, маюць плаваючую праслойку шлама, якая непасрэдна выклікае разбурэнне палі, уплываючы на якасць бетону і прымушаючы палі пакінуць і перарабіць; даўжыня трубы, закапанай у бетон, занадта глыбокая, што павялічвае трэнне вакол яе і робіць немагчымым выцягванне трубы, што прыводзіць да з'явы разрыву паль, што робіць заліванне негладкім, у выніку чаго бетон па-за трубаправодам з часам губляюць цякучасць і псуюцца; працаздольнасць і асадка бетону з нізкім утрыманнем пяску і іншыя фактары могуць выклікаць закаркаванне трубаправода, што прывядзе да разрыву ліцейных палос. Пры паўторнай заліванні адхіленне пазіцыі не апрацоўваецца своечасова, і ў бетоне з'явіцца плаваючая праслойка шлама, што прывядзе да разбурэння палі; з-за павелічэння часу чакання бетону пагаршаецца цякучасць бетону ўнутры трубы, у выніку чаго бетонная сумесь не можа нармальна залівацца; корпус і падмурак дрэнныя, што прывядзе да вады ў сцяне корпуса, што прывядзе да апускання навакольнага грунту, і якасць палі не можа быць гарантавана; з-за фактычных геалагічных прычын і няправільнага свідравання можна прывесці да абвальвання сценкі адтуліны; з-за памылкі канчатковага выпрабавання свідравіны або сур'ёзнага абвальвання свідравіны падчас працэсу, наступныя ападкі пад сталёвай клеткай занадта тоўстыя, або вышыня залівання не на месцы, што прыводзіць да доўгай кучы; з-за няўважлівасці персаналу або няправільнай працы, акустычная выяўная трубка не можа нармальна працаваць, у выніку чаго ультрагукавое выяўленне свайнага падмурка не можа быць выканана нармальна.
«Суадносіны бетону павінны быць дакладнымі
1. Выбар цэменту
У нармальных умовах. Большасць цэменту, які выкарыстоўваецца ў нашым агульным будаўніцтве, - гэта звычайны сілікатны і сілікатны цэмент. Як правіла, час пачатковага схоплівання не павінна быць раней за два з паловай гадзіны, а яго трываласць павінна быць вышэй за 42,5 градусаў. Цэмент, які выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, павінен прайсці тэст на фізічныя ўласцівасці ў лабараторыі, каб адпавядаць патрабаванням фактычнай канструкцыі, а фактычная колькасць цэменту ў бетоне не павінна перавышаць 500 кілаграмаў на кубічны метр, і яго трэба выкарыстоўваць строга ў адпаведнасці з указанымі стандартамі.
2. Сукупны адбор
Ёсць два фактычных выбару агрэгатаў. Запаўняльнікі бываюць двух відаў, адзін - галечный жвір, а другі - друз. У рэальным працэсе будаўніцтва галечны жвір павінен быць першым выбарам. Фактычны памер часціц запаўняльніка павінен быць ад 0,1667 да 0,125 трубаправода, а мінімальная адлегласць ад сталёвага стрыжня павінна быць 0,25, а памер часціц павінен быць гарантавана ў межах 40 мм. Фактычны каэфіцыент маркі буйнога запаўняльніка павінен гарантаваць добрую працаздольнасць бетону, а дробны запаўняльнік пераважна ўяўляе сабой сярэдні і буйны жвір. Фактычная верагоднасць утрымання пяску ў бетоне павінна складаць ад 9/20 да 1/2. Суадносіны вады і попелу павінна быць ад 1/2 да 3/5.
3. Палепшыць працаздольнасць
Для павышэння працаздольнасці бетону нельга дадаваць у бетон іншыя дабаўкі. Бетонныя дабаўкі, якія выкарыстоўваюцца ў падводным будаўніцтве, уключаюць сродкі для памяншэння вады, запаволенага вызвалення і ўмацавання засухі. Калі вы хочаце дадаць дабаўкі ў бетон, вы павінны правесці эксперыменты, каб вызначыць тып, колькасць і парадак дабаўкі.
Карацей кажучы, суадносіны бетоннай сумесі павінна быць прыдатным для падводнай залівання ў трубаправод. Каэфіцыент бетоннай сумесі павінен быць такім, каб ён меў дастатковую пластычнасць і згуртаванасць, добрую цякучасць у трубаправодзе падчас працэсу залівання і не быў схільны да расслоення. Наогул кажучы, калі трываласць бетону пад вадой высокая, даўгавечнасць бетону таксама будзе добрай. Такім чынам, ад трываласці цэменту. Якасць бетону павінна быць забяспечана з улікам маркі бетону, агульнага суадносін фактычнай колькасці цэменту і вады, прадукцыйнасці розных легіруючых дабавак і г.д. І пераканайцеся, што каэфіцыент трываласці маркі бетону павінен быць трываласць вышэй разліковай. Час замешвання бетону павінна быць адпаведным, а замес павінен быць аднастайным. Калі змешванне адбываецца нераўнамерна або адбываецца прасочванне вады падчас замешвання і транспарціроўкі бетону, цякучасць бетону дрэнная і яго нельга выкарыстоўваць.
«Патрабаванні да колькасці першай залівання
Першая колькасць бетону павінна гарантаваць, што глыбіня трубаправода, заглыбленага ў бетон пасля залівання бетону, складае не менш за 1,0 м, каб бетонны слуп у трубаправодзе і ціск бруду па-за трубой былі збалансаваны. Колькасць бетону для першай залівання вызначаецца разліковым шляхам па наступнай формуле.
V=π/4(d 2h1+kD 2h2)
Дзе V - пачатковы аб'ём бетоннай залівання, м3;
h1 - гэта вышыня, неабходная для бетоннай калоны ў трубаправодзе, каб ураўнаважваць ціск і бруд за межамі трубаправода:
h1=(h-h2)γw /γc, м;
h - глыбіня бурэння, м;
h2 - вышыня бетоннай паверхні па-за межамі трубаправода пасля першапачатковай залівання бетону, якая складае 1,3~1,8 м;
γw — шчыльнасць буравога раствора, якая складае 11~12 кН/м3;
γc - шчыльнасць бетону, якая складае 23 ~ 24 кН/м3;
d - унутраны дыяметр трубаправода, м;
D - дыяметр шпуры палі, м;
k - каэфіцыент напаўнення бетонам, які складае k =1,1~1,3.
Першапачатковы аб'ём залівання надзвычай важны для якасці залітай палі. Разумны аб'ём першай залівання можа не толькі забяспечыць бесперабойную канструкцыю, але і пераканацца, што глыбіня бетоннай закапанай трубы адпавядае патрабаванням пасля запаўнення варонкі. У той жа час першая заліванне можа эфектыўна палепшыць апорную здольнасць свайнага падмурка за кошт паўторнага прамывання асадка на дне свідравіны, таму першы аб'ём залівання павінен быць строга неабходным.
«Рэгуляванне хуткасці залівання
Спачатку прааналізуйце механізм пераўтварэння дэдвейту цела палі, які перадае сілу слою грунту. Узаемадзеянне буранабіўных паль і грунту пачынае фармавацца пры заліванні цела палі бетонам. Першы заліты бетон паступова становіцца шчыльным, сціснутым і асядае пад ціскам пазней залітага бетону. Гэта зрушэнне адносна глебы залежыць ад супраціву навакольнага пласта глебы ўверх, і вага цела палі паступова пераносіцца на пласт глебы праз гэтае супраціўленне. Для паль з хуткай заліваннем, калі ўвесь бетон заліты, хаця бетон яшчэ не схапіўся, падчас залівання ён пастаянна сутыкаецца і ўшчыльняецца і пранікае ў навакольныя пласты глебы. У гэты час бетон адрозніваецца ад звычайных вадкасцей, і адгезія да глебы і яго ўласнае супраціў зруху сфармавалі супраціў; у той час як для паль з павольнай заліваннем, так як бетон блізкі да першапачатковага схоплівання, супраціў паміж ім і грунтавай сценкай будзе больш.
Доля грузападымальнасці буранабіўных паль, перанесеная на навакольны пласт грунту, напрамую залежыць ад хуткасці залівання. Чым вышэй хуткасць залівання, тым меншая доля вагі пераносіцца на пласт глебы вакол палі; чым менш хуткасць залівання, тым большая доля вагі пераносіцца на пласт глебы вакол палі. Такім чынам, павелічэнне хуткасці залівання не толькі гуляе добрую ролю ў забеспячэнні аднастайнасці бетону цела палі, але таксама дазваляе больш захоўваць вагу цела палі ў ніжняй частцы палі, зніжаючы нагрузку на супраціў трэнню вакол палі, і сіла рэакцыі ў ніжняй частцы палі рэдка дзейнічае пры будучым выкарыстанні, што адыгрывае пэўную ролю ў паляпшэнні напружанага стану падмурка палі і паляпшэнні эфекту выкарыстання.
Практыка даказала, што чым хутчэй і плыўней адбываецца заліванне палі, тым лепш якасць паль; чым больш затрымак, тым больш верагоднасць аварый, таму неабходна дамагчыся хуткага і бесперапыннага залівання.
Час залівання кожнай палі кантралюецца ў адпаведнасці з пачатковым часам схоплівання першапачатковага бетону, і пры неабходнасці можа быць дададзены запавольнік у адпаведнай колькасці.
«Кантралюйце глыбіню закопвання трубаправода
У працэсе падводнай залівання бетону, калі глыбіня трубаправода, заглыбленага ў бетон, умераная, бетон будзе расцякацца раўнамерна, мець добрую шчыльнасць, а яго паверхня будзе адносна роўнай; Наадварот, калі бетон распаўсюджваецца нераўнамерна, нахіл паверхні вялікі, яго лёгка рассейваць і аддзяляць, што ўплывае на якасць, таму неабходна кантраляваць разумную глыбіню заглыблення трубы, каб забяспечыць якасць цела палі.
Глыбіня трубы занадта вялікая або занадта малая, што паўплывае на якасць палі. Калі глыбіня закопвання занадта малая, бетон лёгка перакуліць бетонную паверхню ў яме і скочваецца ў асадак, выклікаючы бруд ці нават зламаныя груды. Таксама лёгка выцягнуць трубаправод з бетоннай паверхні ў працэсе працы; калі глыбіня закопвання занадта вялікая, супраціў уздыму бетону вельмі вялікае, і бетон не можа штурхаць уверх паралельна, а толькі штурхаецца ўздоўж вонкавай сценкі трубаправода ў раёне верхняй паверхні, а затым рухаецца да чатыры бакі. Гэты віхравы ток таксама лёгка накатвае асадак вакол цела палі, утвараючы круг з непаўнавартаснага бетону, што ўплывае на трываласць цела палі. Акрамя таго, калі глыбіня закапання вялікая, верхні бетон не рухаецца на працягу доўгага часу, страта прасадкі вялікая, і лёгка выклікаць аварыі, звязаныя з разрывам паль, выкліканыя блакаваннем труб. Такім чынам, глыбіня заглыблення трубаправода звычайна кантралюецца ў межах ад 2 да 6 метраў, а для паль вялікага дыяметра і вельмі доўгай даўжыні яе можна кантраляваць у дыяпазоне ад 3 да 8 метраў. Працэс залівання трэба часта падымаць і здымаць, а вышыню бетоннай паверхні ў адтуліне трэба дакладна вымераць перад выдаленнем трубаправода.
«Кантралюйце час ачысткі ямы
Пасля таго, як адтуліна будзе завершана, наступны працэс павінен быць выкананы своечасова. Пасля таго, як другая ачыстка адтуліны прынята, заліванне бетону павінна быць праведзена як мага хутчэй, і час застою не павінен быць занадта доўгім. Калі час стагнацыі занадта доўгі, цвёрдыя часціцы ў гразі будуць прыліпаць да сценкі адтуліны, утвараючы тоўстую гразевую абалонку з-за пэўнай пранікальнасці пласта глебы сценкі адтуліны. Гразевая абалонка заціскаецца паміж бетонам і грунтавай сцяной падчас залівання бетону, што аказвае змазачны эфект і памяншае трэнне паміж бетонам і грунтавай сцяной. Акрамя таго, калі глебавая сцяна прасякнута глеем на працягу доўгага часу, некаторыя ўласцівасці глебы таксама зменяцца. Некаторыя пласты грунта могуць ўспушвацца і трываласць зніжацца, што таксама адаб'ецца на апорнай здольнасці палі. Такім чынам, пры будаўніцтве трэба строга выконваць патрабаванні ТУ, а час ад фарміравання адтуліны да залівання бетону неабходна максімальна скараціць. Пасля ачысткі і кваліфікацыі адтуліны трэба як мага хутчэй заліць бетон на працягу 30 хвілін.
«Кантралюйце якасць бетону на вяршыні палі
Паколькі верхняя нагрузка перадаецца праз вяршыню палі, трываласць бетону ў вяршыні палі павінна адпавядаць праектным патрабаванням. Пры заліванні блізка да вышыні вяршыні палі колькасць апошняй залівання павінна кантралявацца, і асадка бетону можа быць адпаведным чынам зменшана, каб празмерная заліванне бетону на вяршыні палі была вышэй за праектную вышыню вяршыні палі на адзін дыяметр палі, так што патрабаванні праектнай вышыні могуць быць выкананы пасля таго, як будзе выдалены плаваючы пласт шлама ў верхняй частцы палі, а трываласць бетону ў верхняй частцы палі павінна адпавядаць праекту патрабаванні. Вышыня залівання паль вялікага дыяметра і звышдоўгіх паль павінна разглядацца ўсебакова на аснове даўжыні і дыяметра паль і павінна быць большай, чым у звычайных заліваных паль, таму што паль вялікага дыяметра і звышдоўгія заліванне паль займае шмат часу, а асадак і плаваючая суспензія назапашваюцца густа, што перашкаджае вымяральнай вяроўцы цяжка дакладна ацаніць паверхню тоўстай гразі або бетону і прыводзіць да няправільнага вымярэння. Пры выцягванні апошняй часткі накіроўвалай трубы хуткасць выцягвання павінна быць нізкай, каб прадухіліць уцісканне тоўстай гразі, якая выпала на верхняй частцы кучы, і ўтварэнне «гразевага ядра».
У працэсе падводнай залівання бетону існуе мноства звёнаў, якія заслугоўваюць увагі для забеспячэння якасці паль. Падчас ачысткі другаснай свідравіны варта кантраляваць паказчыкі прадукцыйнасці буравога раствора. Шчыльнасць бруду павінна быць ад 1,15 да 1,25 у залежнасці ад розных слаёў глебы, утрыманне пяску павінна быць ≤8%, а глейкасць павінна быць ≤28s; таўшчыня асадка на дне адтуліны павінна быць дакладна вымераная перад заліваннем, і заліванне можа быць зроблена толькі ў тым выпадку, калі ён адпавядае праектным патрабаванням; злучэнне трубаправода павінна быць прамым і герметычным, і трубаправод павінен быць выпрабаваны ціскам да і пасля выкарыстання на працягу пэўнага перыяду часу. Ціск, які выкарыстоўваецца для выпрабаванняў пад ціскам, заснаваны на максімальным ціску, які можа паўстаць падчас будаўніцтва, а супраціў ціску павінна дасягаць 0,6-0,9 МПа; перад заліваннем, для таго, каб вадзяной корак бесперашкодна скідаўся, адлегласць паміж дном трубаправода і дном адтуліны павінна быць роўнай 0,3~0,5м. Для паль са стандартным дыяметрам менш за 600 адлегласць паміж дном трубаправода і дном адтуліны можа быць адпаведна павялічана; перад заліваннем бетону ў варонку спачатку трэба заліць 0,1~0,2м3 цэментавага раствора 1:1,5, а затым заліваць бетон.
Акрамя таго, у працэсе залівання, калі бетон у трубаправодзе не запоўнены і паступае паветра, наступны бетон трэба павольна ўводзіць у варонку і трубаправод праз жолаб. Бетон нельга заліваць у трубаправод зверху, каб пазбегнуць утварэння паветранага мяшка высокага ціску ў трубаправодзе, які выдушвае гумовыя пракладкі паміж секцыямі трубы і выклікае ўцечку трубаправода. У працэсе залівання спецыяльная асоба павінна вымераць вышыню ўздыму бетоннай паверхні ў свідравіне, запоўніць пратакол падводнай залівання бетону і запісаць усе няспраўнасці ў працэсе залівання.
«Агульныя праблемы і рашэнні
1. Гразь і вада ў трубаправодзе
Гразь і вада ў трубаправодзе, які выкарыстоўваецца для залівання падводнага бетону, таксама з'яўляюцца звычайнай праблемай якасці канструкцыі пры будаўніцтве заліваных паль. Асноўная з'ява заключаецца ў тым, што пры заліванні бетону ў трубаправод хлыне бруд, бетон забруджваецца, зніжаецца трываласць і ўтвараюцца праслойкі, якія выклікаюць уцечку. У асноўным гэта выклікана наступнымі прычынамі.
1) Запас бетону першай партыі недастатковы, або хоць запас бетону дастатковы, адлегласць паміж дном трубаправода і дном адтуліны занадта вялікая, і дно трубаправода нельга закопваць пасля бетон падае, так што бруд і вада трапляюць знізу.
2) Глыбіня трубы, устаўленай у бетон, недастатковая, так што бруд змешваецца ў трубу.
3) Злучэнне трубаправода не шчыльнае, гумавая пракладка паміж злучэннямі расціскаецца падушкай бяспекі высокага ціску ў трубаправодзе, або зварны шво парушаны, і вада цячэ ў злучэнне або зварны шво. Трубаправод занадта моцна выцягнуты, і бруд выціскаецца ў трубу.
Каб пазбегнуць траплення бруду і вады ў трубаправод, неабходна загадзя прыняць адпаведныя меры па прадухіленні гэтага. Асноўныя меры прафілактыкі заключаюцца ў наступным.
1) Колькасць першай партыі бетону павінна быць вызначана разлікам, і неабходна падтрымліваць дастатковую колькасць і сілу, накіраваную ўніз, каб вывесці бруд з трубаправода.
2) Вусце трубы павінна знаходзіцца на адлегласці не менш за 300-500 мм ад дна канаўкі.
3) Глыбіня трубы, устаўленай у бетон, павінна быць не менш за 2,0 м.
4) Звярніце ўвагу на кантроль хуткасці залівання падчас залівання і часта выкарыстоўвайце малаток (гадзіннік) для вымярэння бетоннай паверхні, якая падымаецца. Па вымеранай вышыні вызначыце хуткасць і вышыню выцягвання накіроўвалай трубкі.
Калі вада (гразь) трапляе ў накіроўвалую трубу падчас будаўніцтва, неабходна неадкладна высветліць прычыну аварыі і прыняць наступныя метады лячэння.
1) Калі гэта выклікана першай ці другой прычынамі, згаданымі вышэй, калі глыбіня бетону на дне траншэі складае менш за 0,5 м, вадзяную корак можна зноў усталяваць для залівання бетону. У адваротным выпадку накіроўвалую трубку трэба выцягнуць, бетон на дне траншэі ачысціць пры дапамозе машыны для адсмоктвання паветра і зноў заліць бетон; або накіроўвалую трубку з рухомай ніжняй вечкам трэба ўставіць у бетон і зноўку заліць бетон.
2) Калі гэта выклікана трэцяй прычынай, накіроўвалую трубку для шламу трэба выцягнуць і зноў уставіць у бетон прыкладна на 1 м, а бруд і ваду ў накіроўвалай трубцы для шлама трэба адсмоктваць і асушваць з дапамогай гразевага адсмоктвання. помпа, а затым трэба дадаць воданепранікальную корак, каб паўторна заліць бетон. Для паўторна залітага бетону дазоўку цэменту варта павялічыць у першыя дзве пліты. Пасля таго, як бетон будзе заліты ў накіроўвалую трубу, накіроўвалую трубу трэба злёгку прыпадняць, а ніжнюю заглушку трэба выціснуць грузам новага бетону, а затым працягваць заліванне.
2. Блакаванне трубы
Калі ў працэсе залівання бетон не можа спусціцца ў трубаправод, гэта называецца блакаваннем трубы. Ёсць два выпадкі закаркаванні трубы.
1) Калі пачынаецца заліванне бетону, вадзяная корак захрасае ў трубаправодзе, што прыводзіць да часовага перапынення залівання. Прычыны наступныя: вадзяная корак (шар) зроблена і не апрацавана ў звычайных памерах, адхіленне памеру занадта вялікае, і ён затрымаўся ў трубаправодзе і не можа быць прамыты; перад апусканнем трубаправода рэшткі бетоннай суспензіі на ўнутранай сцяне не цалкам ачышчаюцца; асадка бетону занадта вялікая, працаздольнасць дрэнная, і пясок заціскаецца паміж вадзяной коркам (шар) і трубаправодам, так што вадзяная корак не можа апусціцца.
2) Бетонны канал заблакаваны бетонам, бетон не можа апусціцца ўніз, і яго цяжка плаўна заліваць. Прычыны наступныя: адлегласць паміж вусцем канала і дном адтуліны занадта малая або ён устаўлены ў асадак на дне адтуліны, што абцяжарвае выцісканне бетону з дна трубы; уздзеянне бетону ўніз недастатковае, або асадка бетону занадта малая, памер часціц каменя занадта вялікі, каэфіцыент пяску занадта малы, цякучасць дрэнная, і бетон цяжка ўпасці; занадта вялікі прамежак паміж заліваннем і падкормкай, бетон становіцца гусцейшым, зніжаецца цякучасць або ён застыў.
Для дзвюх вышэйпералічаных сітуацый прааналізуйце прычыны іх узнікнення і прыміце спрыяльныя прафілактычныя меры, напрыклад, памер апрацоўкі і вырабу вадзяной коркі павінен адпавядаць патрабаванням, трубаправод павінен быць ачышчаны перад заліваннем бетону, якасць змешвання і час залівання бетон павінен быць строга кантраляваны, адлегласць паміж трубаправодам і дном адтуліны павінна быць разлічана, і колькасць першапачатковага бетону павінна быць дакладна разлічана.
Калі адбываецца засора трубы, прааналізуйце прычыну праблемы і высвятліце, да якога тыпу засора трубы яна адносіцца. Наступныя два метады могуць быць выкарыстаны для барацьбы з тыпам засора трубы: калі гэта першы тып, згаданы вышэй, з ім можна справіцца шляхам утрамбоўкі (верхні засор), высаджвання і дэмантажу (сярэдні і ніжні засор). Калі гэта другі тып, можна прыварыць доўгія сталёвыя брускі, каб утрамбаваць бетон у трубу, каб бетон упаў. Пры нязначным закаркаванні трубы можна выкарыстоўваць кран, каб страсянуць трос трубы і ўсталяваць прымацаваны вібратар на вусце трубы, каб бетон упаў. Калі яна ўсё яшчэ не можа ўпасці, трубу трэба неадкладна выцягнуць і разабраць па частках, а бетон у трубе ачысціць. Паўторныя працы па заліўцы варта выканаць па методыцы, выкліканай трэцяй прычынай паступлення вады ў трубу.
3. Закапаная труба
Трубу нельга выцягваць у працэсе залівання або трубу нельга выцягваць пасля завяршэння залівання. Яе звычайна называюць закапанай трубой, што часта выклікана глыбокім заляганнем трубы. Аднак час залівання занадта вялікі, труба не перамяшчаецца своечасова, або сталёвыя пруты на сталёвай клетцы не прывараны трывала, і труба сутыкаецца і раскідваецца падчас падвешвання і залівання бетону, і труба затрымалася , што таксама з'яўляецца прычынай закапанай трубы.
Меры прафілактыкі: Пры падводнай заліванні бетону трэба прызначыць спецыяльнага чалавека для рэгулярнага вымярэння глыбіні заглыбленага ў бетон канала. Як правіла, яго трэба кантраляваць у межах 2 ~ 6 м. Пры заліванні бетону трубаправод трэба злёгку падтрасаць, каб прадухіліць яго прыліпанне да бетону. Час залівання бетону варта максімальна скараціць. Калі гэта неабходна з перапынкамі, то трубаправод неабходна нацягнуць на мінімальную глыбіню заглыблення. Перш чым апускаць сталёвую клетку, пераканайцеся, што зварка трывалая і не павінна быць адкрытай зваркі. Калі падчас апускання трубаправода сталёвая клетка аслаблена, яе трэба своечасова выправіць і моцна прыварыць.
Калі адбылася аварыя закапанай трубы, трубаправод павінен быць неадкладна падняты буйнатанажным кранам. Калі трубаправод па-ранейшаму не можа быць выцягнуты, варта прыняць меры, каб з сілай адарваць трубаправод, а потым паступіць з ім гэтак жа, як і са зламанай грудай. Калі бетон першапачаткова не зацвярдзеў і цякучасць не паменшылася пры закапванні трубаправода, рэшткі гразі на паверхні бетону можна высмактаць помпай для ўсмоктвання гразі, а затым трубаправод можна зноў апусціць і зноўку закапаць. заліваюць бетонам. Спосаб ачысткі пры заліванні аналагічны трэцяй прычыне вады ў трубаправодзе.
4. Недастатковы абліў
Недастатковую заліванне яшчэ называюць кароткім ворсам. Прычына: пасля завяршэння залівання з-за абрушэння вусця свідравіны або празмернай вагі бруду ў ніжняй частцы рэшткі шлама занадта густыя. Будаўнічы персанал не вымяраў бетонную паверхню малатком, але памылкова палічыў, што бетон быў заліты да запланаванай вышыні вяршыні палі, што прывяло да аварыі, выкліканай заліваннем кароткай палі.
Меры прафілактыкі ўключаюць у сябе наступныя аспекты.
1) Корпус вусця адтуліны павінен быць закапаны ў строгай адпаведнасці з патрабаваннямі спецыфікацыі, каб прадухіліць руйнаванне вусця адтуліны, і неабходна своечасова ліквідаваць з'яву калапсу вусця адтуліны ў працэсе свідравання.
2) Пасля бурэння кучы асадак неабходна своечасова ачысціць, каб пераканацца, што таўшчыня асадка адпавядае патрабаванням спецыфікацыі.
3) Строга кантралюйце вагу буравога раствора для абароны свідравой сценкі так, каб вага раствора кантраляваўся ў межах ад 1,1 да 1,15, а вага раствора ў межах 500 мм ад дна адтуліны перад заліваннем бетону павінна быць менш за 1,25, утрыманне пяску ≤ 8%, а глейкасць ≤28s.
Спосаб лячэння залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Пры адсутнасці грунтавых вод галоўку палі можна выкапаць, уручную высечы з галоўкі палі плаваючую суспензію і грунт, каб агаліць новае бетоннае злучэнне, а затым можна падтрымаць апалубку для злучэння паль; калі ён знаходзіцца ў грунтавых водах, корпус можна пашырыць і закапаць на 50 см ніжэй першапачатковай паверхні бетону, а гразевы помпа можна выкарыстоўваць для асушэння бруду, выдалення смецця, а затым ачысціць галоўку палі для злучэння палі.
5. Разбітыя палі
Большасць з іх - другасныя вынікі, выкліканыя вышэйзгаданымі праблемамі. Акрамя таго, з-за няпоўнай ачысткі свідравіны або занадта доўгага часу залівання першая партыя бетону была першапачаткова схоплена і цякучасць знізілася, а бетон, які працягваецца, прабівае верхні пласт і падымаецца, таму ў бетоне будуць бруд і дзындра. два пласта бетону, і нават уся куча будзе заціснута граззю і дзындрай, утвараючы зламаную кучу. Для прадухілення і барацьбы са зламанымі грудамі ў асноўным неабходна добра папрацаваць па прафілактыцы і барацьбе з вышэйзгаданымі праблемамі. Разбітыя палі, якія ўзніклі, павінны быць вывучаны разам з кампетэнтным аддзелам, праектным аддзелам, інжынерным наглядам і вышэйстаячым кіраўніцтвам будаўнічага падраздзялення, каб прапанаваць практычныя і магчымыя метады лячэння.
Згодна з мінулым вопытам, наступныя метады лячэння могуць быць прынятыя, калі ўзнікаюць зламаныя груды.
1) Пасля таго, як палі зламаны, калі сталёвы каркас можна выняць, яго трэба хутка выняць, а затым паўторна прасвідраваць адтуліну ўдарнай дрылём. Пасля ачысткі ямы варта апусціць сталёвы каркас і зноў заліць бетон.
2) Калі куча разбіта з-за засора трубы і заліты бетон першапачаткова не зацвярдзеў, пасля таго, як трубаправод выняты і ачышчаны, становішча верхняй паверхні залітага бетону вымяраецца малатком, і аб'ём варонкі і канал дакладна разлічаны. Трубаправод апускаецца на 10 см над верхняй паверхняй залітага бетону і дадаецца шаравая камера. Працягвайце заліваць бетон. Калі бетон у варонцы запоўніць трубаправод, прыцісніце трубаправод ніжэй верхняй паверхні залітага бетону, і свая мокрага шва будзе завершана.
3) Калі свая разбіта з-за абвалу або немагчыма выцягнуць трубаправод, можа быць прапанаваны план дапаўнення паль у спалучэнні з праектнай адзінкай у спалучэнні з якасным справаздачай аб ліквідацыі аварый, і палі могуць быць дапоўнены з абодвух бакоў арыгінальны ворс.
4) Калі падчас праверкі цела палі выяўлена зламаная свая, гэта азначае, што куча была сфарміравана ў гэты час, і можна пракансультавацца з падраздзяленнем для вывучэння метаду апрацоўкі залівання арматуры. Для атрымання падрабязнай інфармацыі, калі ласка, звярніцеся да адпаведнай інфармацыі аб узмацненні свайнага падмурка.
Час публікацыі: 11 ліпеня 2024 г