Агульныя цяжкасці ў будаўніцтве
З -за хуткай хуткасці будаўніцтва, шырока прыняты адносна стабільная якасць і невялікі ўплыў кліматычных фактараў. Асноўны працэс будаўніцтва падмуркаў нудных кучы: макет будаўніцтва, закладка, буравая ўстаноўка на месцы, расчыстка ніжняй адтуліны, прасякнутую сталёвую клетку баласт, другасны катэтар, падводны бетон, які выліваецца і ачышчае адтуліну, кучу. З -за складанасці фактараў, якія ўплываюць на якасць падводнага бетоннага залівання, сувязь кантролю якасці будаўніцтва часта становіцца складанай кропкай кантролю якасці падводных падмуркаў падводнай кучы.
Агульныя праблемы ў падводным бетонным канструкцыі ўключаюць: сур'ёзная ўцечка паветра і вады ў катэтар і паломку. Бетон, бруд або капсула, якая ўтварае друзлую слаістую канструкцыю, мае плавае праслойку для завісі, што непасрэдна прымушае кучу разрывацца, што ўплывае на якасць бетону і прымушаючы закінуць кучу; Даўжыня трубаправода, пахаванага ў бетоне, занадта глыбокая, што павялічвае трэнне вакол яго і робіць немагчымым выцягванне трубаправода, што прыводзіць да з'явы разбурэння пар, што робіць выліванне не з'яўляецца роўным, у выніку чаго бетон за межамі трубаправода губляе цякучасць з цягам часу і пагаршаецца; Працаздольнасць і падзенне бетону з нізкім утрыманнем пяску і іншымі фактарамі могуць прывесці да блакавання трубаправода, што прывядзе да разбітых палосак для ліцця. Калі зноў выліваецца, адхіленне становішча не вырашаецца своечасова, і плавае праслойкі для завісі з'явіцца ў бетоне, што выклікае паломку кучы; З -за павелічэння часу чакання бетону цякучасць бетону ўнутры трубы становіцца горшым, так што змешаны бетон не можа быць нармальна наліваны; Корпус і падмурак не добрыя, што прывядзе да вады ў сцяне корпуса, у выніку чаго навакольнае зямля апускаецца, а якасць палевай не можа быць гарантавана; З -за фактычных геалагічных прычын і няправільнага свідравання можна прывесці да разбурэння сценкі адтуліны; З -за памылкі канчатковага тэсту адтуліны або сур'ёзнага абвалу адтуліны падчас працэсу, наступныя ападкі пад сталёвай клеткай занадта тоўстая, альбо вышыня залівання не на месцы, што прыводзіць да доўгай кучы; З -за неасцярожнасці персаналу альбо няправільнай аперацыі, акустычная труба выяўлення не можа працаваць нармальна, што прывядзе да ўльтрагукавога выяўлення падмурка Парса нельга нармальна праводзіць.
«Каэфіцыент сумесі бетону павінна быць дакладным
1. Выбар цэменту
Пры звычайных абставінах. Большая частка цэменту, які выкарыстоўваецца ў нашай агульнай канструкцыі, з'яўляецца звычайным сілікатным і сілікатным цэментам. Звычайна першапачатковы час усталявання павінен быць не раней за дзве з паловай гадзіны, а яго сіла павінна быць вышэй за 42,5 градусаў. Цэмент, які выкарыстоўваецца ў будаўніцтве, павінен прайсці тэст на фізічную ўласцівасць у лабараторыі для задавальнення патрабаванняў фактычнай канструкцыі, а фактычная колькасць цэменту ў бетоне не павінна перавышаць 500 кілаграмаў на кубічны метр, і яго трэба выкарыстоўваць строга ў адпаведнасці з зададзенымі стандартамі.
2. Сукупны выбар
Ёсць два фактычных варыянтаў агрэгатаў. Ёсць два тыпы агрэгатаў, адзін - галечны жвір, а другі - здробнены камень. У фактычным працэсе будаўніцтва галечны жвір павінен стаць першым выбарам. Фактычны памер часціц агрэгата павінен быць ад 0,1667 да 0,125 трубаправода, а мінімальнае адлегласць ад сталёвай паласы павінна быць 0,25, а памер часціц павінна быць гарантавана ў межах 40 мм. Фактычнае стаўленне грубага агрэгата павінна гарантаваць, што бетон мае добрую працаздольнасць, а дробная агрэгата пераважна сярэдняга і грубага жвіру. Фактычная верагоднасць утрымання пяску ў бетоне павінна быць паміж 9/20 і 1/2. Суадносіны вады да попелу павінна быць паміж 1/2 і 3/5.
3. Палепшыць эфектыўнасць
Для таго, каб павялічыць працаздольнасць бетону, не дадавайце ў бетон іншых прымешак. Бетонныя прымешкі, якія выкарыстоўваюцца ў падводным будаўніцтве, ўключаюць у сябе зніжэнне вады, павольнае вызваленне і ўмацаванне засухі. Калі вы хочаце дадаць прымешкі да бетону, вы павінны правесці эксперыменты, каб вызначыць тып, колькасць і працэдуру дадання.
Карацей кажучы, суадносіны бетоннай сумесі павінна быць прыдатным для падводнага залівання ў трубаправод. Каэфіцыент бетоннай сумесі павінна быць прыдатным такім чынам, каб ён меў дастатковую пластычнасць і згуртаванасць, добрую цякучасць у трубаправодзе падчас працэсу залівання і не схільны сегрэгацыі. Наогул кажучы, калі падводная трываласць бетону высокая, даўгавечнасць бетону таксама будзе добрай. Такім чынам, ад трываласці цэменту якасць бетону павінна быць забяспечана з улікам бетоннай ацэнкі, агульнае суадносіны фактычнай колькасці цэменту і вады, прадукцыйнасць розных допінгавых дабавак і г.д. і гарантаваць, што каэфіцыент каэфіцыента бетону павінна быць вышэй, чым спраектаваная трываласць. Час змешвання бетону павінен быць адпаведным, а змешванне павінна быць аднастайным. Калі змешванне нераўнамернае, альбо прасочванне вады адбываецца падчас змешвання і транспарціроўкі бетону, бетонная цякучасць дрэнная і яе нельга выкарыстоўваць.
«Першыя патрабаванні да вылівання колькасці
Першая колькасць налівання бетону павінна забяспечыць, каб глыбіня трубаправода, пахаванай у бетоне пасля налівання бетону, не менш за 1,0 м, так што бетонная калонка ў трубаправодзе і ціск бруду за межамі трубы збалансаваны. Першая колькасць залівання бетону павінна быць вызначана вылічэннем у адпаведнасці з наступнай формулай.
V = π/4 (D 2H1+KD 2H2)
Дзе v - першапачатковы аб'ём залівання бетону, м3;
H1 - гэта вышыня, неабходная для бетоннай калоны ў трубаправодзе, каб збалансаваць ціск з брудам за межамі трубаправода:
H1 = (H-H2) γW /γC, M;
H - глыбіня свідравання, м;
H2 - гэта вышыня бетоннай паверхні за межамі трубаправода пасля першапачатковага залівання бетону, якая складае 1,3 ~ 1,8 м;
γW - шчыльнасць бруду, якая складае 11 ~ 12kn/m3;
γc - гэта бетонная шчыльнасць, якая складае 23 ~ 24kn/m3;
d - унутраны дыяметр трубаправода, м;
D - дыяметр адтуліны для кучы, м;
k - каэфіцыент напаўнення бетону, які складае k = 1,1 ~ 1,3.
Першапачатковы аб'ём залівання надзвычай важны для якасці кучы на месцы. Разумны першы аб'ём залівання можа не толькі забяспечыць плаўную канструкцыю, але і гарантаваць, што глыбіня бетоннай пахаванай трубы адпавядае патрабаванням пасля запаўнення варонкі. У той жа час, першая разліванне можа эфектыўна палепшыць падшыпнік падмурка падмурка, зноў прамываючы асадак на дне адтуліны, таму першы аб'ём вылівання павінен быць строга.
«Кантроль хуткасці налівання
Па -першае, прааналізуйце механізм пераўтварэння, якая перадае сілу тупаватасці ў глебе. Узаемадзеянне на стойных кучах пачынае ўтвараецца, калі наліваецца бетон куча. Першы наліў бетон паступова становіцца шчыльным, сціскаецца і асядае пад ціскам пазнейшага наліванага бетону. Гэта зрушэнне ў параўнанні з глебай падвяргаецца ўзыходзячай устойлівасці навакольнага пласта глебы, а вага цела кучы паступова пераносяцца на пласт глебы праз гэты супраціў. Для груды з хуткім заліваннем, калі ўвесь бетон заліваецца, хоць бетон яшчэ не ўстаноўлены, ён пастаянна падвяргаецца ўздзеянню і ўшчыльняецца падчас налівання і пранікае ў навакольныя пласты глебы. У гэты час бетон адрозніваецца ад звычайнай вадкасці, а адгезія да глебы і ўласнага зруху ўстойлівасці ўтвараюць супраціў; У той час як для паль з павольным заліваннем, паколькі бетон блізкі да першапачатковай устаноўкі, супраціў паміж ёй і сценкай глебы будзе большым.
Доля дэдвейной вагі сумных паль, перанесеных у навакольны пласт глебы, непасрэдна звязана з хуткасцю вылівання. Чым хутчэй хуткасць вылівання, тым меншая доля вагі, перанесенай на пласт глебы вакол кучы; Чым павольней хуткасць вылівання, тым большая доля вагі, перанесенай на пласт глебы вакол кучы. Therefore, increasing the pouring speed not only plays a good role in ensuring the homogeneity of the concrete of the pile body, but also allows the weight of the pile body to be stored more at the bottom of the pile, reducing the burden of friction resistance around the pile, and the reaction force at the bottom of the pile is rarely exerted in the future use, which plays a certain role in improving the stress condition of the pile foundation and improving the use эфект.
Практыка даказала, што чым хутчэй і больш гладкая праца кучы, тым лепш якасць кучы; Чым больш затрымкі, тым больш верагодныя здарэнні, таму неабходна дасягнуць хуткага і бесперапыннага залівання.
Час залівання кожнай кучы кантралюецца ў залежнасці ад першапачатковага часу налады зыходнага бетону, і пры неабходнасці можа быць дададзены затрымка ў адпаведную колькасць.
«Кантроль пахаванай глыбіні трубаправода
Падчас падводнага бетоннага працэсу, калі глыбіня трубаправода, пахаванага ў бетоне, будзе ўмеранай, бетон будзе раўнамерна, мець добрую шчыльнасць, і яго паверхня будзе адносна плоскай; Наадварот, калі бетон распаўсюджваецца нераўнамерна, нахіл паверхні вялікі, яго лёгка рассейваць і раздзяляць, уплываючы на якасць, таму разумная пахаваная глыбіня трубаправода павінна кантраляваць, каб забяспечыць якасць цела.
Пахаваная глыбіня трубаправода занадта вялікая ці занадта малая, што паўплывае на якасць кучы. Калі пахаваная глыбіня занадта малая, бетон лёгка перакуліць бетонную паверхню ў адтуліну і коціцца ў асадку, выклікаючы бруд ці нават разбітыя паль. Таксама лёгка выцягнуць трубаправод з бетоннай паверхні падчас працы; Калі пахаваная глыбіня занадта вялікая, супраціў канкрэтнага ўздыму вельмі вялікі, а бетон не можа падштурхнуць паралельна, а толькі штурхае ўздоўж знешняй сценкі трубаправода да ваколіц верхняй паверхні, а потым перамяшчаецца да чатырох бакоў. Гэты віхравы ток таксама лёгка раскаціць асадак вакол кучы, вырабляючы круг ніжняга бетону, які ўплывае на трываласць цела кучы. Акрамя таго, калі пахаваная глыбіня вялікая, верхні бетон доўга не рухаецца, страта спаду вялікая, і лёгка прычыніць аварыі на паломку, выкліканыя блакаваннем труб. Такім чынам, пахаваная глыбіня трубаправода звычайна кантралюецца на працягу 2-6 метраў, а для вялікіх дыяметраў і вельмі доўгага пальцаў яго можна кантраляваць у межах ад 3 да 8 метраў. Працэс вылівання павінен часта ўздымацца і выдаляць, а вышыню бетоннай паверхні ў адтуліне трэба дакладна вымераць перад выдаленнем трубаправода.
«Кіруйце часам чысткі адтуліны
Пасля завяршэння адтуліны наступны працэс павінен ажыццяўляцца своечасова. Пасля таго, як другая чыстка адтуліны прымаецца, як мага хутчэй трэба праводзіць бетонную разліўку, а час застою не павінен быць занадта доўгім. Калі час застою занадта доўгі, цвёрдыя часціцы ў брудзе будуць прыліпаць да сценкі адтуліны, утвараючы тоўстую брудную скуру з -за пэўнай пранікальнасці пласта глебы адтуліны. Скура бруду заціснута паміж бетонам і глебавай сценкай падчас залівання бетону, якая аказвае змазку і памяншае трэнне паміж бетонам і сценкай глебы. Акрамя таго, калі сцяна глебы на працягу доўгага часу замочваецца, некаторыя ўласцівасці глебы таксама будуць мяняцца. Некаторыя пласты глебы могуць набрацца, а трываласць будзе памяншацца, што таксама паўплывае на падшыпніку кучы. Такім чынам, падчас будаўніцтва патрабаванні спецыфікацый трэба строга выконваць, а час ад фарміравання адтуліны да канкрэтнага залівання павінен быць як мага больш скарачацца. Пасля таго, як адтуліну будзе ачышчана і кваліфікавана, бетон павінен быць заліты як мага хутчэй на працягу 30 хвілін.
«Кантроль якасці бетону ў верхняй частцы кучы
Паколькі верхняя нагрузка перадаецца праз верхнюю частку кучы, трываласць бетону ў верхняй частцы кучы павінна адпавядаць патрабаванням праектавання. When pouring close to the elevation of the pile top, the last pouring amount should be controlled, and the slump of the concrete can be appropriately reduced so that the over-pouring of the concrete at the top of the pile is higher than the designed elevation of the pile top by one pile diameter, so that the requirements of the design elevation can be met after the floating slurry layer at the top of the pile is removed, and the strength of the Бетон у верхняй частцы кучы павінен адпавядаць патрабаванням дызайну. The over-pouring height of large-diameter and extra-long piles should be considered comprehensively based on the pile length and pile diameter, and should be larger than that of general cast-in-place piles, because large-diameter and extra-long piles take a long time to pour, and the sediment and floating slurry accumulate thickly, which prevents the measuring rope from being difficult to accurately judge the surface of thick mud or concrete and causing Неадкладнасць. Пры выцягванні апошняга раздзела накіроўвалых труб, хуткасць выцягвання павінна быць павольнай, каб прадухіліць тоўстую бруд, абсаджаны на верхняй частцы кучы, ад уціскання і ўтварэння "бруду".
У працэсе падводнага бетоннага залівання існуе мноства спасылак, якія заслугоўваюць увагі, каб забяспечыць якасць паль. Падчас ачысткі другаснай адтуліны трэба кантраляваць паказчыкі прадукцыйнасці бруду. Шчыльнасць бруду павінна быць ад 1,15 да 1,25 у адпаведнасці з рознымі пластамі глебы, утрыманне пяску павінна быць ≤8%, а глейкасць павінна быць ≤28s; Таўшчыню асадка ў ніжняй частцы адтуліны трэба дакладна вымераць перад заліваннем, і выліванне можна зрабіць толькі тады, калі ён адпавядае патрабаванням праектавання; Падключэнне трубаправода павінна быць прамой і запячатанай, а трубаправод павінен быць выпрабаваны ціск да і пасля выкарыстання на працягу пэўнага часу. Ціск, які выкарыстоўваецца для тэсту на ціск, заснаваны на максімальным ціску, які можа адбыцца падчас будаўніцтва, і ўстойлівасць да ціску павінна дасягаць 0,6-0,9mpa; Перад наліваннем, каб дазволіць плаўна выкідваць ваду, адлегласць паміж дном трубаправода і ніжняй часткай адтуліны павінна кантраляваць пры 0. 3 ~ 0,5 м. Для грудзей стандартнага дыяметра менш за 600, адлегласць паміж дном трубаправода і ніжняй часткай адтуліны можа быць належным чынам павялічана; Перад наліваннем бетону 0,1 ~ 0,2м3 з 1: 1,5 цэментавага раствора трэба ўліваць у варонку спачатку, а затым бетон павінен быць заліты.
Акрамя таго, падчас працэсу залівання, калі бетон у трубаправодзе не поўны і паветра ўступае, наступны бетон павінен павольна ўводзіць у варонку і трубаправод праз жолаб. Бетон нельга ўлівацца ў трубаправод зверху, каб пазбегнуць фарміравання паветранага мяшка высокага ціску ў трубаправода, выціскаючы гумовыя калодкі паміж секцыямі труб і прымушаючы ўцечку трубаправода. Падчас працэсу залівання адданы чалавек павінен вымераць рост вышыні бетоннай паверхні ў адтуліне, запаўняць падводныя запісы бетону і запісваць усе няспраўнасці падчас працэсу залівання.
«Агульныя праблемы і рашэнні
1. Гразе і вада ў трубе
Гразум і вада ў трубаправодах, якія выкарыстоўваюцца для залівання падводнага бетону, таксама з'яўляецца агульнай праблемай якасці будаўніцтва пры будаўніцтве палі на месцы. Асноўная з'ява заключаецца ў тым, што пры наліванні бетону бруд у трубаправодах, бетон забруджваецца, сіла памяншаецца, і ўтвараюцца праслойкі, што выклікае ўцечку. У асноўным гэта выклікана наступнымі прычынамі.
1) Рэзерв першай партыі бетону недастатковая, альбо хоць запаведнік бетону дастаткова, адлегласць паміж дном трубаправода і дном адтуліны занадта вялікім, а дно трубаправода не можа быць пахавана пасля падзення бетону, таму што бруд і вада ўваходзяць знізу.
2) Глыбіня трубаправода, устаўленага ў бетон, недастаткова, так што бруд змешваецца ў трубаправод.
3) Серз трубаправода не шчыльны, гумавая падушачка паміж суставамі выціскаецца ад адкрытай падушкі бяспекі трубаправода высокага ціску, альбо шва разбіваецца, і вада цячэ ў сустаў ці звар. Кадзір выцягваецца занадта шмат, а бруд уціскаецца ў трубу.
Каб пазбегнуць бруду і вады, якія ўваходзяць у трубаправод, неабходна прыняць адпаведныя меры, каб прадухіліць яго. Асноўныя прафілактычныя меры наступныя.
1) Колькасць першай партыі бетону павінна быць вызначана вылічэннем, а для выкіду бруду з трубаправода варта падтрымліваць дастатковую колькасць і сілу ўніз.
2) Рот трубаправода павінен захоўвацца на адлегласці не менш за 300 мм да 500 мм ад дна пазы.
3) Глыбіня трубаправода, устаўленага ў бетон, павінна захоўвацца не менш за 2,0 м.
4) Звярніце ўвагу на кантроль над хуткасцю залівання падчас залівання і часта выкарыстоўвайце малаток (гадзіннік) для вымярэння бетоннай паверхні. У адпаведнасці з вымеранай вышынёй, вызначце хуткасць і вышыню выцягвання накіроўвалай трубы.
Калі вада (бруд) трапляе ў накіроўвалую трубку падчас будаўніцтва, прычынай аварыі варта неадкладна высветліць, і наступныя спосабы лячэння павінны быць прыняты.
1) Калі гэта выклікана першай ці другой прычынамі, згаданымі вышэй, калі глыбіня бетону ўнізе траншэі перавышае 0,5 м, тоўка вады можа быць перагледжана, каб наліць бетон. У адваротным выпадку накірую трубку трэба выцягнуць, бетон унізе траншэі павінен быць ачышчаны машынай для ўсмоктвання паветра, а бетон павінен быць паўторны; альбо накіроўвалую трубку з рухомай ніжняй вечкам, павінны быць устаўлены ў бетон, а бетон павінен быць перароблены.
2) Калі гэта выклікана трэцяй прычынай, трубку для завісі павінны быць выцягнутыя і паўторна ўзаемна ў бетон каля 1 м, а бруд і вада ў трубцы для завісі павінны быць высмоктваны і зліты з глінянай ўсмоктваннем, і тады воданепранікальная заглушка павінна быць дададзена для паўторнага нанясення бетону. Для паўторнага бетону ў першых дзвюх пласцінах варта павялічыць дазоўку цэмента. Пасля таго, як бетон заліваецца ў накіроўвалую трубку, накірую трубу трэба злёгку падымацца, а ніжнюю заглушку трэба выціснуць у нябожчый бетоне, а потым пераліванне павінна працягвацца.
2. Блакаванне труб
Падчас працэсу залівання, калі бетон не можа спусціцца ў трубаправод, яго называюць блакаваннем труб. Ёсць два выпадкі блакавання труб.
1) Калі бетон пачынае залівацца, вадзяная корка затрымалася ў трубаправодзе, што выклікае часовае перапыненне залівання. Прычыны: вадзяная корка (шарык) не вырабляецца і апрацоўваецца ў рэгулярных памерах, адхіленне памеру занадта вялікае, і ён затрымаўся ў трубаправодзе і не можа быць вымыты; Да таго, як трубаправод будзе апушчаны, рэшткі бетоннай завісі на ўнутранай сцяне не цалкам ачышчаны; Бетонная спад занадта вялікі, працаздольнасць дрэнная, а пясок выціскаецца паміж вадой (мячом) і трубаправодам, так што коркавая вадой не можа спусціцца.
2) Бетонную трубаправод блакуецца бетонам, бетон не можа спусціцца, і цяжка наліць плаўна. Прычыны: адлегласць паміж ротам трубаправода і дном адтуліны занадта малая, альбо яна ўстаўляецца ў асадак на дне адтуліны, што абцяжарвае выцісканне бетону з дна трубы; Удар бетону ўніз недастатковы, альбо бетонная спаду занадта невялікі, памер каменных часціц занадта вялікі, суадносіны пяску занадта мала, цякучасць дрэнная, а бетон складана ўпасці; Інтэрвал паміж разліваннем і кармленнем занадта доўгі, бетон становіцца больш тоўстым, цякучасць памяншаецца, альбо ён застыў.
У двух вышэйзгаданых сітуацыях прааналізуйце прычыны іх узнікнення і прыняцце спрыяльных прафілактычных мер, такіх як перапрацоўка і памер вырабу вады, які павінен адпавядаць патрабаванням, трубаправод павінен быць ачышчаны перад наліваннем бетону, якасць змешвання, а час налівання бетону павінна быць строга кантралюецца, адлегласць паміж каналам і дном адтуліны павінна быць вылічана, і колькасць першапачатковага сукупнасці.
Калі адбываецца блакаванне труб, прааналізуйце прычыну праблемы і даведайцеся, які тып блакавання труб належыць. Наступныя два метады могуць быць выкарыстаны для барацьбы з тыпам блакавання труб: калі гэта першы тып, згаданы вышэй, з ім можна вырашыць ушчыльненне (верхняя блакаванне), засмучэнне і дэмантаж (сярэдняя і ніжняя блакаванне). Калі гэта другі тып, доўгія сталёвыя брускі можна зварваць, каб барана бетон у трубе, каб зрабіць бетон падзенне. Для нязначнага закаркавання труб кран можа быць выкарыстаны для пахілу вяроўкі трубы і ўстаноўкі прымацаванага вібратара ў рот трубы, каб зрабіць бетон падзенне. Калі яна ўсё яшчэ не можа ўпасці, трубу трэба неадкладна выцягнуць і разбіць раздзел па ўчастку, а бетон у трубе павінен быць ачышчаны. Праца палівання павінна быць паўторна выпраўлена ў адпаведнасці з метадам, выкліканым трэцяй прычынай прытоку вады ў трубу.
3. пахаваная труба
Трубу нельга выцягнуць падчас працэсу залівання, альбо труба не можа быць выцягнута пасля завяршэння залівання. Звычайна яго называюць пахаванымі трубамі, якая часта выклікана глыбокім пахаваннем трубы. Аднак час вылівання занадта доўгі, труба не перамяшчаецца ў часе, інакш сталёвыя палоскі ў сталёвай клетцы не зварваюцца цвёрда, а труба сутыкнецца і раскідаецца падчас падвешвання і налівання бетону, а труба затрымалася, што таксама з'яўляецца прычынай пахаванай трубы.
Прафілактычныя меры: Пры наліцці падводнага бетону спецыяльны чалавек павінен рэгулярна вымераць пахаваную глыбіню трубаправода ў бетон. Звычайна яго трэба кантраляваць у межах 2 м ~ 6 м. Пры наліванні бетону, трубаправод павінен быць трохі пахіснуты, каб не дапусціць трубаправода прыліпацца да бетону. Час залівання бетону павінен быць скарочаны як мага больш. Калі трэба перарывіста перарывісты, трубаправод павінен быць выцягнуты да мінімальнай пахаванай глыбіні. Перад тым, як апусціць сталёвую клетку, пераканайцеся, што зварка цвёрдая і не павінна быць адкрытай зваркі. Калі сталёвая клетка выяўляецца друзлай падчас паніжэння трубаправода, яе трэба выпраўляць і зварваць у часе.
Калі адбылася пахаваная аварыя трубы, трубаправод павінен быць неадкладна падняты кранам з вялікім тонам. Калі трубаправод усё яшчэ не можа быць выцягнуты, неабходна прыняць меры, каб выцягнуць трубаправод, а потым змагацца з ім гэтак жа, як і зламаная куча. Калі бетон першапачаткова не застыў, і цякучасць не знізілася пры пахаванні трубаправода, рэшткі бруду на паверхні бетону можна высмактаць з адсмоктвальнай помпай, а потым трубаправод можа быць паўторны і перапоўнены бетонам. Метад лячэння падчас залівання падобны на трэцюю прычыну вады ў трубаправодзе.
4. Недастатковая наліванне
Недастатковая разліта таксама называецца кароткай куча. Прычына ў тым, што пасля залівання залівання, з -за краху рота адтуліны або празмернай вагі бруду на ніжняй верхняй частцы, рэштка завісі занадта тоўсты. Будаўнічы персанал не вымярае бетонную паверхню малатком, але памылкова думаў, што бетон быў заліты на распрацаваную вышыню зверху кучы, што прывяло да аварыі, выкліканай кароткай кучай.
Меры прафілактыкі ўключаюць наступныя аспекты.
1) Карном для рота адтуліны павінен быць пахаваны ў строгай адпаведнасці з патрабаваннямі спецыфікацыі, каб прадухіліць разбурэнне рота адтуліны, а з'ява абваліцца рота адтуліны ў час працэсу свідравання.
2) Пасля таго, як куча засумае, асадак павінен быць ачышчаны своечасова, каб гарантаваць, што таўшчыня асадка адпавядае патрабаванням спецыфікацыі.
3) строга кантралюе вагу бруду абароны буравой сценкі, каб вага бруду кантралявалася паміж 1,1 і 1,15, а маса бруду ў межах 500 мм ад ніжняй адтуліны да залівання бетону павінна быць менш за 1,25, утрыманне пяску ≤8%і глейкасць ≤28s.
Метад лячэння залежыць ад канкрэтнай сітуацыі. Калі няма падземных вод, галоўка палева можа быць выкапана, плавае завісь і глеба ў групе можна ўручную, каб выкрыць новы бетонны сустаў, і тады апалубная апаратура можа быць падтрымана для падлучэння да кучы; Калі ён знаходзіцца ў грунтавых водах, корпус можна падоўжыць і пахаваць на 50 см ніжэй першапачатковай бетоннай паверхні, а гразевая помпа можа быць выкарыстаны для злівання бруду, выдалення смецця, а затым ачысціце палевую галоўку для падлучэння паль.
5. Разбітыя палі
Большасць з іх - другасныя вынікі, выкліканыя вышэйзгаданымі праблемамі. Акрамя таго, з -за няпоўнай ачысткі адтуліны або занадта доўгага часу вылівання, першапачаткова была ўстаноўлена першая партыя бетону, а цякучасць знізілася, і працяглы бетон прабіваецца праз верхні пласт і падымаецца, таму ў двух пластах бетону будзе бруд і дзындры, і нават увесь куча будзе бутэрброда з брудам і выкідваннем, каб утварыць разбіты кулек. Для прафілактыкі і кантролю над разбітымі палі ў асноўным неабходна зрабіць добрую працу ў прафілактыцы і кантролі над вышэйзгаданымі праблемамі. Для разбітых паль, якія адбыліся, яны павінны быць вывучаны разам з кампетэнтным аддзелам, дызайнерскім падраздзяленнем, інжынерным наглядам і вышэйшым падраздзяленнем будаўнічага падраздзялення для прапановы практычных і магчымых метадаў лячэння.
Згодна з мінулым вопытам, пры ўзнікненні зламаных паль можна прыняць наступныя метады лячэння.
1) Пасля таго, як куча разбіта, калі сталёвая клетка можна вывезці, яе трэба хутка вывесці, і тады адтуліну трэба перабраць з дапамогай удару. Пасля ачысткі адтуліны сталёвую клетку трэба панізіць, а бетон павінен быць паўторны.
2) Калі куча разбіта з -за блакавання труб, а наліў бетон першапачаткова не ўмацаваны, пасля таго, як трубаправод выносіцца і ачышчаны, верхняя паверхня заліванага бетону вымяраецца малатком, а аб'ём варонкі і трубаправода дакладна разлічваецца. Кадзір апускаецца ў становішча на 10 см над верхняй паверхняй наліванага бетону і дадаецца шарыкавая мачавая бурбалка. Працягвайце наліваць бетон. Калі бетон у варонку запаўняе трубаправод, націсніце трубаправод пад верхняй паверхняй наліванага бетону, а мокрая сустава завяршаецца.
3) Калі куча разбіта з -за калапсу альбо трубаправода не можа быць выцягнута, план дапаўненняў можа быць прапанаваны ў спалучэнні з дызайнерскім блокам у спалучэнні з справаздачай аб аварыйнай аварыі, а палі могуць быць дапоўнены з абодвух бакоў зыходнай кучы.
4) Калі падчас праверкі кучы знойдзена разбітая куча, у гэты час утвараецца куча, і з гэтым можна звярнуцца да вывучэння метаду лячэння заціркі. Для атрымання падрабязнасцей, калі ласка, звярніцеся да адпаведнай інфармацыі аб падмацаванні падмурка.
Час паведамлення: 11 ліпеня 2011 г.