Difficultà cumuni di custruzzione

A causa di a veloce veloce di custruzzione, a qualità relativamente stabile è u pocu impattu di i fatturi climatichi, i fundazioni di pile forate sott'acqua sò state largamente aduttate. U prucessu di custruzzione di basi di fundazioni pile bored: layout di custruzzione, laying casing, drilling rig in locu, smachjera u pirtusu fondu, impregnating ballast gabbia azzaru, cateter ritenzione sicundariu, beton submarine pouring è sbulicà u pirtusu, pile. A causa di a cumplessità di i fatturi chì affettanu a qualità di u betonu sottumarinu, u ligame di cuntrollu di qualità di a custruzzione spessu diventa un puntu difficiuli in u cuntrollu di qualità di fundazioni di pile bored underwater.

I prublemi cumuni in a custruzzione di versamentu di cimentu sottu à l'acqua includenu: perdite seriu di l'aria è l'acqua in u cateteru, è a rottura di pila. U cimentu, fangu o capsula chì forma una struttura di strati sciolti hà un interlayer slurry flottante, chì provoca direttamente a pile à rumpiri, affettanu a qualità di u béton è pruvucannu a pile per esse abbandunatu è rifattu; a lunghezza di u conduit intarratu in u béton hè troppu prufonda, chì aumenta u attritu intornu à ellu è rende impussibile di tirà u conduit fora, risultatu in u fenomenu di ruttura di pile, chì face u pouring micca liscia, pruvucannu u béton fora di u conduit à. perde a fluidità cù u tempu è si deteriora; a workability è slump di béton cun un pocu cuntenutu di sabbia è altri fattori pò causari lu conduit à esse bluccatu, risultatu in strisce casting rottu. Quandu pouring dinò, a deviazione pusizioni ùn hè trattatu in u tempu, è un interlayer slurry flottante vi cumparisce in u béton, causannu pile ruttura; per via di l'aumentu di u tempu d'attesa di u béton, a fluidità di u cimentu in u tubu diventa peghju, perchè u cimentu mistu ùn pò micca esse versatu nurmale; u casing è a fundazione ùn sò micca boni, chì pruvucarà l'acqua in u muru di casing, pruvucannu a terra circundante per affundà è a qualità di pila ùn pò esse garantita; a causa di mutivi geologichi attuali è di perforazione incorrecta, hè pussibule di causari u muru di u pirtusu per colapsà; per via di l'errore di a prova di u pirtusu finale o di u colapsu di u pirtusu seriu durante u prucessu, a precipitazione sussegwente sottu à a gabbia d'acciaio hè troppu grossa, o l'altezza di versà ùn hè micca in u locu, risultatu in una longa pila; a causa di l'incuranza di u persunale o l'operazione sbagliata, u tubu di deteczione acustica ùn pò micca travaglià nurmale, risultatu in a rilevazione ultrasonica di a fundazione di pila ùn pò esse realizatu nurmale.

"U rapportu di mischju di cimentu deve esse precisu

1. Selezzione di cimentu

In circustanze normale. A maiò parte di u cimentu utilizatu in a nostra custruzzione generale hè silicatu ordinariu è cimentu di silicatu. In generale, u tempu di installazione iniziale ùn deve esse prima di duie ore è mezu, è a so forza deve esse più altu di 42,5 gradi. U cimentu utilizatu in a custruzzione deve passà a prova di a pruprietà fisica in u laboratoriu per risponde à i requisiti di a custruzzione attuale, è a quantità attuale di cimentu in u cimentu ùn deve micca più di 500 kilogrammi per metru cubu, è deve esse usatu strettamente in cunfurmità. cù i normi specificati.

2. Selezzione aggregate

Ci hè duie scelte reali di aggregati. Ci hè dui tipi di aggregati, unu hè ghiaia pebble è l'altru hè petra triturata. In u prucessu di custruzzione propiu, a ghiaia di pebble deve esse a prima scelta. A dimensione di a particella attuale di l'agregatu deve esse trà 0,1667 è 0,125 di u conduit, è a distanza minima da a barra d'acciaio deve esse 0,25, è a dimensione di particella deve esse garantita per esse in 40 mm. U rapportu di qualità attuale di l'aggregatu grossu deve assicurà chì u béton hà una bona lavorabilità, è l'agregatu fine hè preferibile ghiaia media è grossa. A probabilità attuale di cuntenutu di sabbia in u béton deve esse trà 9/20 è 1/2. U rapportu di l'acqua à a cendra deve esse trà 1/2 è 3/5.

3. Improve workability

Per aumentà u travagliu di u béton, ùn aghjunghje micca altri additivi à u béton. L'additivi di cimentu utilizati in a custruzzione sottumarina includenu agenti di riduzzione di l'acqua, di liberazione lenta è di rinfurzà a siccità. Se vulete aghjunghje additivi à u béton, duvete fà esperimenti per determinà u tipu, a quantità è a prucedura di aghjunghje.

In cortu, u rapportu di mischju di cimentu deve esse adattatu per u versamentu sottu à l'acqua in u conduit. U rapportu di u mischju di cimentu deve esse adattatu in modu chì hà abbastanza plasticità è coesione, bona fluidità in u conduit durante u prucessu di pouring è ùn hè micca propensu à a segregazione. In generale, quandu a forza di béton sottumarina hè alta, a durabilità di u béton serà ancu bona. Allora da a forza di cimentu A qualità di cimentu deve esse assicurata da cunsiderà u gradu di béton, u rapportu tutale di a quantità attuale di cimentu è acqua, u rendiment di diversi additivi di doping, etc. È assicuratevi chì u gradu di forza di u gradu di béton deve esse più altu ch'è a forza disignata. U tempu di mischju di cimentu deve esse adattatu è u mischju deve esse uniforme. Se u mischju hè irregolare o l'infiltrazione d'acqua si trova durante u mischju è u trasportu di u cimentu, a fluidità di u cimentu hè povira è ùn pò micca esse usata.

"Prima esigenza di quantità versata

A prima quantità di cimentu deve esse assicuratu chì a prufundità di u cunduttu intarratu in u cimentu dopu chì u cimentu hè versatu ùn hè micca menu di 1,0 m, cusì chì a colonna di béton in u conduit è a pressione di fangu fora di a pipa sò equilibrati. A prima quantità di cimentu deve esse determinata da u calculu secondu a seguente formula.

V=π/4(d 2h1+kD 2h2)

Induve V hè u voluminu iniziale di cuncretu, m3;

h1 hè l'altezza necessaria per a colonna di cimentu in u cunduttu per equilibrà a pressione cù u fangu fora di u cunduttu:

h1=(h-h2)γw /γc, m;

h hè a prufundità di perforazione, m;

h2 hè l'altezza di a superficia di béton fora di u cunduttu dopu à u paramentu iniziale di u béton, chì hè 1,3 ~ 1,8 m;

γw hè a densità di fangu, chì hè 11~12kN/m3;

γc hè a densità di béton, chì hè 23~24kN/m3;

d hè u diamitru internu di u conduit, m;

D hè u diamitru di u pirtusu, m;

k hè u coefficient di riempimentu di béton, chì hè k = 1,1 ~ 1,3.

U voluminu di versamentu iniziale hè assai impurtante per a qualità di a pila di cast-in-place. Un voluminu ragiunate prima di versà ùn pò micca solu assicurà a custruzzione liscia, ma ancu assicurà chì a prufundità di a pipa intarrata di cimentu risponde à i requisiti dopu chì u funnel hè pienu. À u listessu tempu, u primu versamentu pò migliurà effittivamenti a capacità portante di a fundazione di pile, rinfriscà u sedimentu à u fondu di u pirtusu novu, cusì u primu vulume di versamentu deve esse strettamente necessariu.

"Controllu di a velocità di versà

Prima, analizà u mecanismu di cunversione di a forza di trasmissione di u pesu mortu di u corpu di pila à a capa di terra. L'interazzione pile-terra di pile bored cumencia à furmà quandu u cimentu di u corpu di pila hè versatu. U primu béton versatu gradualmente diventa densu, cumpressu, è si stalla sottu a pressione di u cimentu dopu versatu. Stu spustamentu relative à u tarrenu hè sottumessu à a resistenza ascendente di a capa di terra circundante, è u pesu di u corpu di pila hè gradualmente trasferitu à a capa di terra attraversu sta resistenza. Per i pile cù rapidu pering, quandu tuttu u cimentu hè versatu, ancu s'è u cimentu ùn hà micca inizialmente stabilitu, hè continuamente impactatu è compacted durante u pouring è penetra in i strati di terra circundante. À questu tempu, u béton hè sfarente di i fluidi ordinali, è l'aderenza à u tarrenu è a so propria resistenza di cisura anu furmatu resistenza; mentre chì per i pile cù lentu pouring, postu chì u béton hè vicinu à u paràmetru iniziale, a resistenza trà ellu è u muru di a terra serà più grande.

A proporzione di u pesu mortu di pile bored trasferitu à a capa di terra circundante hè direttamente ligata à a velocità di versazione. A più veloce di a rapidità di versà, più chjuca hè a proporzione di u pesu trasferitu à a capa di terra intornu à a pila; u più lenta a velocità di versamentu, più grande hè a proporzione di u pesu trasferitu à a capa di terra intornu à a pila. Per quessa, l'aumentu di a vitezza di pilu ùn solu ghjoca un bonu rolu à assicurà l'homogeneità di u béton di u corpu di pile, ma permette ancu u pesu di u corpu di pila per esse guardatu più in u fondu di u pile, riducendu a carica di resistenza di attritu. intornu à a pila, è a forza di reazzione à u fondu di a pila hè raramente esercitata in l'usu futuru, chì ghjoca un certu rolu in a migliurà a cundizione di stress di a fundazione di pila è à migliurà l'effettu di l'usu.

A pratica hà dimustratu chì u più veloce è più liscia u travagliu di versà di una pila, megliu a qualità di a pila; i più ritardi, i più probabili accidenti saranu, per quessa, hè necessariu di ottene un versamentu rapidu è cuntinuu.

U tempu di versamentu di ogni pila hè cuntrullatu secondu u tempu di stallazione iniziale di u béton iniziale, è un retarder pò esse aghjuntu in una quantità approprita se ne necessariu.

"Controllate a prufundità intarrata di u conduit

Duranti u prucessu di versamentu di u cimentu sottumarinu, se a prufundità di u cunduttu intarratu in u béton hè moderata, u cimentu si sparghjerà uniformemente, hà una bona densità, è a so superficia serà relativamente plana; à u cuntrariu, s'è u béton si sparghje irregolarmente, a pendenza di a superficia hè grande, hè faciule di disperse è segregate, affettendu a qualità, per quessa, a prufundità raghjone intarrata di u conduit deve esse cuntrullata per assicurà a qualità di u corpu di pila.

A prufundità intarrata di u conductu hè troppu grande o troppu chjuca, chì influenzerà a qualità di a pila. Quandu a prufundità intarrata hè troppu chjuca, u béton facilmente sferiscerà a superficia di cimentu in u burcu è rotulà in u sedimentu, pruvucannu fangu o ancu pile rotte. Hè ancu faciule di tirà u conduitu fora di a superficia di cimentu durante l'operazione; quandu a prufundità intarratu hè troppu grande, a resistenza à l'elevazione di béton hè assai grande, è u béton ùn hè micca capaci di spinghja in parallelu, ma solu spinge in u muru esternu di u conductu à a vicinanza di a superficia superiore è poi si move à u quattru lati. Stu eddy currenti hè ancu faciule di rottà u sedimentu intornu à u corpu di pila, pruducendu un cercolu di cimentu inferjuri, chì affetta a forza di u corpu di pila. Inoltre, quandu a prufundità intarrata hè grande, u cimentu superiore ùn si move per un bellu pezzu, a perdita di slump hè grande, è hè faciule per causà accidenti di rottura di pile causati da u bloccu di pipa. Dunque, a prufundità intarrata di u conductu hè generalmente cuntrullata in 2 à 6 metri, è per pile di grande diametru è extra-longu, pò esse cuntrullata in a gamma di 3 à 8 metri. U prucessu di pouring deve esse spessu elevatu è sguassatu, è l'elevazione di a superficia di cimentu in u burcu deve esse misurata accuratamente prima di sguassà u conduit.

"Controllate u tempu di pulizia di i buchi

Dopu chì u pirtusu hè finitu, u prossimu prucessu deve esse realizatu in u tempu. Dopu chì a pulizia di a seconda fossa hè accettata, u cimentu di cimentu deve esse realizatu u più prestu pussibule, è u tempu di stagnazione ùn deve esse troppu longu. Se u tempu di stagnazione hè troppu longu, i particeddi solidi in u fangu aderiscenu à u muru di u pirtusu per furmà una pelle di fangu grossa per via di a certa permeabilità di a capa di terra di u muru. A pelle di fangu hè sandwiched trà u cimentu è u muru di a tarra durante u cimentu di cimentu, chì hà un effettu lubricante è reduce l'attrito trà u cimentu è u muru di a terra. Inoltre, se u muru di a terra hè imbullatu in u fangu per un bellu pezzu, alcune proprietà di u tarrenu cambianu ancu. Certi strati di a terra pò sbulicà è a forza diminuirà, chì affetta ancu a capacità portante di a pila. Per quessa, durante a custruzzione, i requisiti di e specificazioni deve esse strettamente seguitu, è u tempu da a furmazione di buchi à u cimentu di cimentu deve esse scurciatu quantu pussibule. Dopu chì a fossa hè pulita è qualificata, u cimentu deve esse versatu u più prestu pussibule in 30 minuti.

"Controllate a qualità di u béton à a cima di a pila

Siccomu a carica superiore hè trasmessa à traversu a cima di a pila, a forza di u béton à a cima di a pila deve risponde à i bisogni di u disignu. Quandu si versa vicinu à l'elevazione di a cima di u pile, l'ultima quantità di versamentu deve esse cuntrullata, è u slump di u cimentu pò esse ridutta in modu adattatu per chì l'over-pouring di u cimentu in a cima di a pila hè più altu ch'è l'elevazione cuncepita. di a cima di pila da un diametru di pila, cusì chì i requisiti di l'elevazione di u disignu ponu esse scontri dopu chì a strata di slurry flottante à a cima di a pila hè stata eliminata, è a forza di u béton in cima di a pila deve risponde à u disignu. esigenze. L'altura di pile di grande-diamitru è extra-longu deve esse cunsiderata cumpretamenti basatu annantu à a lunghezza di u pile è u diametru di pile, è deve esse più grande ch'è quella di pile generali cast-in-place, perchè di grande diametru è extra-longu. piles piglià assai tempu à versà, è u sedimentu è slurry flottante accumulate thickly, chì impedisce a corda di misura da esse difficiule à ghjudicà accurately a superficia di fangu grossu o béton è pruvucannu mismeasurement. Quandu sguassate l'ultima seccione di u tubu di guida, a vitezza di pulling deve esse lenta per impedisce chì u fangu densu precipitatu nantu à a cima di a pila da spressione è formate un "core di fangu".

Duranti u prucessu di cuncretu sottu à l'acqua, ci sò parechje ligami chì meritanu attenzione per assicurà a qualità di pile. Duranti a pulizia di u burato secundariu, l'indicatori di rendiment di u fangu deve esse cuntrullati. A densità di fangu deve esse trà 1,15 è 1,25 secondu e diverse strati di terra, u cuntenutu di sabbia deve esse ≤8%, è a viscosità deve esse ≤28s; u gruixu di u sedimentu à u fondu di u pirtusu deve esse misuratu accuratamente prima di versà, è u versamentu pò esse fattu solu quandu risponde à i bisogni di u disignu; a cunnessione di u cunduttu deve esse dritta è sigillata, è u cunduttu deve esse pruvatu à pressione prima è dopu l'usu per un periudu di tempu. A pressione utilizata per a prova di pressione hè basatu annantu à a pressione massima chì pò esse durante a custruzzione, è a resistenza di pressione deve ghjunghje à 0,6-0,9 MPa; nanzu à pouring, in ordine per permette u stopper acqua à esse scaricatu lisu, a distanza trà u fondu di u conduit è u fondu di u pirtusu deve esse cuntrullata à 0. 3~0.5m. Per pile cù un diametru standard di menu di 600, a distanza trà u fondu di u cunduttu è u fondu di u pirtusu pò esse aumentatu in modu adattatu; prima di versà u cimentu, 0,1 ~ 0,2 m3 di 1: 1,5 mortar di cimentu deve esse versatu in u funnel prima, è dopu cimentu deve esse versatu.

Inoltre, durante u prucessu di versà, quandu u cimentu in u cunduttu ùn hè micca pienu è l'aria entra, u cimentu sussegwente deve esse injected lentamente in u funnel è u conduit through the chute. U cimentu ùn deve esse versatu in u cunduttu da sopra per evità di furmà un saccu d'aria d'alta pressione in u cunduttu, stringhjendu i pads di gomma trà e rùbbriche di pipa è pruvucannu u conductu per fughje. Duranti u prucessu di pouring, una persona dedicata deve misurà l'altitudine crescente di a superficia di cimentu in u pirtusu, riempia u registru di versazione di cimentu sottumarinu, è registrà tutti i difetti durante u prucessu di versazione.

"Problemi cumuni è suluzione

1. Mud and water in the conduct

U fangu è l'acqua in u cunduttu utilizatu per versà u cimentu sottumarinu hè ancu un prublema cumuni di qualità di custruzzione in a custruzzione di pile cast-in-place. U fenomenu principale hè chì quandu si versa u cimentu, u fangu sbuchja in u cunduttu, u cimentu hè contaminatu, a forza hè ridutta, è si formanu interlayers, causendu fughe. Hè principalmente causatu da i seguenti motivi.

1) A riserva di u primu batch di béton hè insufficiente, o ancu s'è a riserva di béton hè abbastanza, a distanza trà u fondu di u cunduttu è u fondu di u pirtusu hè troppu grande, è u fondu di u cundutu ùn pò micca esse intarratu dopu. u cimentu casca, cusì chì u fangu è l'acqua entra da u fondu.

2) A prufundità di u cunduttu inseritu in u béton ùn hè micca abbastanza, perchè u fangu hè mischju in u cunduttu.

3) L'articulazione di u conduit ùn hè micca strettu, u pad di gomma trà e articuli hè spressu apertu da l'airbag d'alta pressione di u conduit, o a saldatura hè rotta, è l'acqua scorri in l'articulazione o saldatura. U conductu hè tiratu troppu, è u fangu hè spressu in a pipa.

Per evità u fangu è l'acqua chì entranu in u cunduttu, e misure currispundenti deve esse pigliate in anticipu per impediscenu. I principali misure preventive sò i seguenti.

1) A quantità di u primu batch di béton deve esse determinata da u calculu, è a quantità sufficiente è a forza discendente deve esse mantinuta per scaricate u fangu fora di u conduit.

2) A bocca di conduita deve esse guardata à una distanza di micca menu di 300 mm à 500 mm da u fondu di u groove.

3) A prufundità di u conduit inseritu in u cimentu deve esse guardatu à micca menu di 2,0 m.

4) Prestate attenzione à cuntrullà a vitezza pering durante u pouring, è spessu aduprate un martellu (clock) per misurà a superficia di cuncreti di cuncreti. Sicondu l'altitudine misurata, determinà a vitezza è l'altitudine di tirà u tubu di guida.

Se l'acqua (fanga) entra in u tubu di guida durante a custruzzione, a causa di l'accidente deve esse scuperta immediatamente è i seguenti metudi di trattamentu deve esse aduttatu.

1) S'ellu hè causatu da a prima o seconda raghjone mintuatu sopra, se a prufundità di u béton à u fondu di a trinchera hè menu di 0,5 m, u tappu di l'acqua pò esse rimpiazzatu per versà béton. Altrimenti, u tubu di guida deve esse tiratu fora, u cimentu à u fondu di a trinchera deve esse sbulicatu cù una machina di succione d'aria, è u cimentu deve esse tornatu; o un tubu di guida cù un coperchio di fondu mobile deve esse inseritu in u cimentu è u cimentu deve esse tornatu.

2) S'ellu hè causatu da u terzu mutivu, u tubu di guida di slurry deve esse tiratu fora è reinseritu in u béton à circa 1 m, è u fangu è l'acqua in u tubu di guida di slurry deve esse aspiratu è drenatu cù una succione di fangu. pump, è tandu u plug waterproof deve esse aghjuntu à re-pour u béton. Per u cimentu re-poured, a dosa di cimentu deve esse aumentata in i primi dui platti. Dopu chì u cimentu hè versatu in u tubu di guida, u tubu di guida deve esse ligeramente alzatu, è u tappu di fondu deve esse pressatu da u pesu mortu di u novu béton, è poi u pouring deve cuntinuà.

2. Pipe blocking

Duranti u prucessu di versà, se u cimentu ùn pò micca falà in u conduit, hè chjamatu bloccu di pipa. Ci sò dui casi di pipa bluccatu.

1) Quandu u cimentu cumencia à esse versatu, u tappu d'acqua hè stuck in the conduct, pruvucannu una interruzzione temporale di pouring. I ragiuni sò: u tappu d'acqua (palla) ùn hè micca fattu è processatu in dimensioni regulare, a deviazione di a dimensione hè troppu grande, è hè stuck in the conduit è ùn pò micca esse lavatu; prima chì u conductu hè calatu, u residuu di slurry di cimentu nantu à u muru internu ùn hè micca pulitu cumpletamente; u slump di béton hè troppu grande, u workability hè poviru, è a sabbia hè spressu trà u tappu d'acqua (palla) è u conduit, cusì chì u tappu d'acqua ùn pò falà.

2) U cunduttu di cimentu hè bluccatu da u cimentu, u cimentu ùn pò micca falà, è hè difficiule di versà in liscia. I ragiuni sò: a distanza trà a bocca di u conduitu è ​​u fondu di u pirtusu hè troppu chjucu o hè inseritu in u sedimentu à u fondu di u burcu, facennu difficiuli per u cimentu per esse spressu da u fondu di a pipa; l'impattu di u cimentu hè insufficiente o u slump di béton hè troppu chjucu, a dimensione di particella di petra hè troppu grande, u rapportu di sabbia hè troppu chjucu, a fluidità hè povira, è u cimentu hè difficiule di cascà; l'intervallu trà u versamentu è l'alimentazione hè troppu longu, u cimentu diventa più grossu, a fluidità diminuite, o hè solidificatu.

Per e duie situazioni sopra, analizà e cause di a so accaduzione è pigliate misure preventive favurevuli, cum'è a dimensione di trasfurmazioni è di fabricazione di u tappu d'acqua deve risponde à i requisiti, u conduit deve esse pulito prima di versà u cimentu, a qualità di mistura è u tempu di versà. u béton deve esse strettamente cuntrullati, a distanza trà u conduit è u fondu di u pirtusu deve esse calculatu, è a quantità di béton iniziale deve esse calculata accuratamente.

Se si verifica un bloccu di pipa, analizà a causa di u prublema è scopre à quale tipu di bloccu di pipa appartene. I seguenti dui metudi ponu esse usatu per trattà cù u tipu di bloccu di pipa: s'ellu hè u primu tipu citatu sopra, pò esse trattatu da tamping (blocamentu superiore), scontru è dismantling (blockage mediu è bassu). S'ellu hè u sicondu tipu, bars d'acciaio longu pò esse saldati à ram u béton in a pipa per fà u béton falà. Per un bloccu di pipa minore, a grua pò esse usata per scuzzulate a corda di pipa è installà un vibratore attaccatu à a bocca di a pipa per fà cascate u cimentu. S'ellu ùn pò ancu cascà, a pipa deve esse immediatamente tirata fora è dismantellata sezione per sezione, è u cimentu in a pipa deve esse pulita. U travagliu di pouring deve esse rializatu secondu u metudu causatu da a terza ragione di l'influssu d'acqua in a pipa.

3. Pipa intarrata

A pipa ùn pò micca esse tirata fora durante u prucessu di pouring o a pipa ùn pò esse tirata fora dopu chì u pouring hè cumpletu. Hè generalmente chjamatu pipa intarrata, chì hè spessu causata da u funnu prufondu di a pipa. In ogni casu, u tempu di versà hè troppu longu, a pipa ùn hè micca mossa in u tempu, o i bars d'acciaio nantu à a gabbia d'acciaio ùn sò micca saldati fermamente, è a pipa hè sbattuta è spargugliata durante l'impiccazione è u cimentu di cimentu, è a pipa hè appiccicata. , chì hè ancu u mutivu di a pipa intarrata.

Misure preventive: Quandu si versa u cimentu sottu à l'acqua, una persona speciale deve esse assignata per misurà regularmente a prufundità intarrata di u conductu in u cimentu. In generale, deve esse cuntrullatu in 2 m ~ 6 m. Quandu si versa u cimentu, u cunduttu deve esse scuzzulate ligeramente per impediscenu chì u cunduttu ùn si appiccica à u cimentu. U tempu di versazione di cimentu deve esse scurciatu quantu pussibule. S'ellu hè necessariu di intermittenza, u conductu deve esse tiratu à a prufundità minima intarrata. Prima di calà a gabbia in acciaio, verificate chì a saldatura hè ferma è ùn deve esse micca saldatura aperta. Quandu a gabbia d'acciaio si trova per esse solta durante a calata di u conduit, deve esse curretta è saldata fermamente in u tempu.

Se l'accidentu di pipa intarratu hè accadutu, u cunduttu deve esse subitu alzatu da una gru di grande tonnellata. Se u cunduttu ùn pò ancu esse tiratu fora, misure deve esse pigliate per caccià u cunduttu cù forza, è poi trattà cun ellu in u listessu modu cum'è a pila rottu. Se u cimentu ùn hè micca inizialmente solidificatu è a fluidità ùn hè micca diminuita quandu u conduitu hè intarratu, u residu di fangu nantu à a superficia di u cimentu pò esse aspiratu cù una pompa di aspirazione di fangu, è poi u cunduttu pò esse ri-abbassatu è ri- versatu cù béton. U metudu di trattamentu durante u pouring hè simile à u terzu mutivu di l'acqua in u conduit.

4. Pouring insufficient

U versamentu insufficiente hè ancu chjamatu pila corta. U mutivu hè: dopu à u pouring hè cumpletu, per via di u colapsu di a bocca di u pirtusu o u pesu eccessivu di u fangu nantu à a cima più bassa, u residu di slurry hè troppu grossu. U persunale di a custruzzione ùn hà micca misuratu a superficia di cimentu cù u martellu, ma erroneamente hà pensatu chì u cimentu hè statu versatu à l'elevazione cuncepita di a cima di u pile, risultatu in un accidentu causatu da u pile curtu.

E misure di prevenzione includenu i seguenti aspetti.

1) U casing di a bocca di u pirtusu deve esse intarratu in strettu cunfurmità cù i requisiti di a specificazione per impediscenu a bocca di u buccu di colapsà, è u fenomenu di colapsu di a bocca di u buccu deve esse trattatu in tempu durante u prucessu di perforazione.

2) Dopu chì a pila hè struitu, u sedimentu deve esse sbulicatu in u tempu per assicurà chì u gruixu di sedimentu risponde à i requisiti di a specificazione.

3) Strictly cuntrullà u pesu di fangu di a prutezzione di u muru di perforazione cusì chì u pesu di fangu hè cuntrullatu trà 1,1 è 1,15, è u pesu di fangu in 500 mm di u fondu di u pirtusu prima di versà u cimentu deve esse menu di 1,25, u cuntenutu di sabbia ≤ 8%, è a viscosità ≤28s.

U metudu di trattamentu dipende da a situazione specifica. Se ùn ci hè micca acqua sotterranea, a testa di pila pò esse scavata, u slurry flottante è a terra pò esse ciselati manualmente per espose a nova unione di béton, è poi u furmagliu pò esse supportatu per a cunnessione di pila; s'ellu hè in l'acqua di terra, u casing pò esse allargatu è intarratu 50 cm sottu à a superficia di béton uriginale, è a pompa di fangu pò esse usata per drenà u fangu, sguassate i detriti, è poi pulisce a testa di pila per a cunnessione di pila.

5. Pile rotte

A maiò parte di elli sò risultati secundarii causati da i prublemi sopra. Inoltre, per via di a pulizia di buchi incomplete o di u tempu di versamentu troppu longu, u primu batch di béton hè statu inizialmente stabilitu è ​​a fluidità hè diminuita, è u cimentu cuntinuatu rompe a capa superiore è si alza, cusì ci sarà fangu è slag in u dui strati di béton, è ancu tutta a pila sarà sandwiched cù fangu è slag per furmà una pila rottu. Per a prevenzione è u cuntrollu di pile rotte, hè principarmenti necessariu di fà un bonu travagliu in a prevenzione è u cuntrollu di i prublemi sopra. Per i pile rotti chì sò accaduti, anu da esse studiatu inseme cù u dipartimentu cumpetente, l'unità di cuncepimentu, a supervisione di l'ingegneria è l'unità di dirigenza superiore di l'unità di custruzzione per prupone metudi di trattamentu pratichi è fattibili.

Sicondu l'esperienza passata, i seguenti metudi di trattamentu ponu esse aduttati se si trovanu pile rotte.

1) Dopu chì a pila hè rotta, se a gabbia d'acciaio pò esse cacciata, deve esse cacciata rapidamente, è dopu u pirtusu deve esse ritruvatu cù un trapanu d'impattu. Dopu chì a fossa hè pulita, a gabbia d'acciaio deve esse calata è u cimentu deve esse tornatu.

2) Se a pila hè rotta per via di u bloccu di pipa è u cimentu versatu ùn hè micca inizialmente solidificatu, dopu chì u conductu hè pigliatu è pulitu, a pusizione di a superficia superiore di u cimentu versatu hè misurata cù un martellu, è u voluminu di u funnel è u conductu hè calculatu accuratamente. U conductu hè calatu à una pusizioni 10 cm sopra a superficia superiore di u béton versatu è aghjunghje una vejiga di bola. Cuntinuà à versà u béton. Quandu u béton in u funnel riempie u conduit, pressu u conductu sottu à a superficia superiore di u cimentu versatu, è a pila di cunghjunta umida hè cumpleta.

3) Se a pila hè rotta per via di un colapsu o u conduitu ùn pò esse tiratu fora, un pianu di supplementu di pila pò esse prupostu in cunjunzione cù l'unità di cuncepimentu in cumminazione cù u rapportu di gestione di l'accidenti di qualità, è i pile ponu esse supplementati da i dui lati di a pila originale.

4) Se un pile rottu si trova durante l'ispezione di u corpu di pila, a pila hè stata furmata in questu tempu, è l'unità pò esse cunsultate per studià u metudu di trattamentu di rinfurzamentu di grouting. Per i dettagli, fate riferimentu à l'infurmazioni pertinenti di rinforzu di fundazione di pila.