861356456858858

Diskusi babagan kesulitan lan pancegahan ing jero banyu konstruksi tundha

Kangelan konstruksi umum

Amarga kacepetan konstruksi kanthi cepet, kualitas sing stabil lan pengaruh sekedhik iklim, dhasar tumpukan bakar banyu diadopsi. Proses konserasi dhasar dhasar tumpukan bosen: tata letak konstruksi, ngebur casing, ngresiki bolongan baja ing sekunder, konkrit ing jero banyu, ngresiki bolongan kasebut, tumpukan. Amarga kerumitan faktor sing mengaruhi kualitas beton ing jero banyu, link kontrol kualitas kualitas asring dadi titik angel ing kontrol kualitas buncis banyu jero banyu.

Masalah umum ing konkrit ing jero banyu, yaiku: Kebocoran udara sing serius lan banyu ing kateter, lan tumpukan tumpukan. Konkrit, lumpur utawa kapsul sing mbentuk struktur pelapis sing longgar duwe interlayer slurry sing ngambang, sing langsung nyebabake tumpukan konkrit lan nyebabake tumpukan; Dawane konkrit dikubur ing konkrit banget, sing nambah gesekan ing saubenge lan ora bisa narik kondhisi, nyebabake konkrit ing njaba konco sing ilang lan rusak; Karya lan slangke konkrit kanthi konten pasir sing sithik lan faktor liyane bisa nyebabake konco diblokir, nyebabake lapisan casting sing rusak. Nalika nembing maneh, panyimpangan posisi ora ditangani wektu, lan interayer slurry sing ngambang bakal katon ing beton, nyebabake breakage tumpukan; Amarga kenaikan wektu tunggu konkrit, cilies saka konkrit ing pipa dadi luwih elek, supaya konkrit campuran ora bisa diwutahake kanthi normal; Casing lan dhasar ora apik, sing bakal nyebabake banyu ing tembok casing, nyebabake lemah sekitar bisa nglelebke lan kualitas tumpukan ora bisa dijamin; Amarga sebab-sebab geologi sing nyata lan pengeboran sing salah, bisa nyebabake tembok bolongan kasebut ambruk; Amarga kesalahan saka tes bolongan pungkasan utawa ambruk sing serius sajrone proses kasebut, udan sakteruse ing ngisor kandhang baja nglukis, utawa dhuwur sing diwutahake ora ana ing tumpukan; Amarga juru kunci staf utawa operasi sing salah, tabung deteksi akustik ora bisa digunakake biasane, nyebabake deteksi ultrasonik dhasar tumpukan ora bisa ditindakake.

"Rasio campuran konkrit kudu akurat

1. Pilihan semen

Ing kahanan normal. Umume simen sing digunakake ing konstruksi umum kita yaiku silikon biasa lan silikon silikat. Umume, wektu setelan wiwitan ora bisa luwih dhisik tinimbang rong setengah jam, lan kekuwatane kudu luwih dhuwur tinimbang 42,5 derajat. Semen sing digunakake ing konstruksi kasebut kudu ngliwati tes properti fisik ing laboratorium kanggo nyukupi syarat konstruksi sejatine, lan jumlah semen ing konkrit kudu ora luwih tentrem karo standar sing ditemtokake.

2 .. Pilihan Agregasi

Ana rong pilihan sing nyata saka agregat. Ana rong jinis agregat, yaiku kerikil kerikil lan liyane yaiku watu ulig. Ing proses konstruksi nyata, kerikil keribil kudu dadi pilihan pisanan. Ukuran partikel nyata saka agrégat kasebut kudu ana ing antarane 0.1667 lan 0.12 saka kondhisi, lan jarak minimal saka bar baja kudu 0,25, lan ukuran partikel kudu dijamin nganti 40 mm. Rasio kelas nyata saka agregat kasar kudu mesthekake yen konkrit duwe karya sing apik, lan agregat sing apik luwih apik banget lan kerikil. Kemungkinan nyata konten pasir ing konkrit kudu antara jam 9/20 lan 1/2. Rasio banyu nganti awu kudu antara 1/2 lan 3/5.

3. Ningkatake karya

Supaya bisa nambah karya beton, aja nambah admesturi liyane menyang beton. Admixtur konkrit sing digunakake ing konstruksi ing jero banyu kalebu banyu nyuda, agen alon-alon lan kahanan garing. Yen sampeyan pengin nambah admestur kanggo konkrit, sampeyan kudu nganakake eksperimen kanggo nemtokake jinis, jumlah lan prosedur nambah.

Singkat, rasio campuran konkrit kudu cocog kanggo jero banyu diwutahake ing kondhisi. Rasio Campuran Konkrit kudu cocog supaya cocog karo plastik lan kohesi, ciliunitas sing apik ing kondisit sajrone proses pouring lan ora gampang nyegerake. Umumé, yen kekuwatan konkrit ing jero banyu dhuwur, daya tahan konkrit uga apik. Dadi saka kekuwatan semen kualitas konkrit kudu dipesthekake kanthi nimbang kelas konkrit, rasio jumlah semen, lan liya-liyane, lan mesthekake yen kelas rasio kimia konkrit kudu luwih dhuwur tinimbang sing dirancang. Wektu nyampur beton kudu cocog lan campuran kudu seragam. Yen nyawiji ora rata utawa banyu sing ora rata utawa banyu ing campuran beton lan transportasi, ciliologi konkrit miskin lan ora bisa digunakake.

"Syarat kuantitas pisanan

Kue beton sing sepisanan kudu njamin manawa ambane konkrit dikubur ing beton sawise beton kasebut ora kurang saka 1.0m, saéngga tekanan beton ing njaba pipa sing seimbang Kahanan konkrit pisanan sing kudu ditemtokake dening pitungan miturut formula ing ngisor iki.

V = π / 4 (D 2h1 + kd 2h2)

Ing endi voler awal volume, m3;

H1 minangka dhuwur sing dibutuhake kanggo kolom konkrit ing kondhisi kanggo ngimbangi tekanan kanthi lumpur ing njaba konco:

H1 = (H-H2) γw / γc, m;

h iku ambane pengeboran, m;

H2 paling dhuwur saka permukaan konkrit ing njaba koncensi sawise konkrit awal diwutahake, yaiku 1,3 ~ 1.8m;

γW minangka kepadatan lempung, yaiku 11 ~ 12kn / m3;

γc minangka kapadhetan konkrit, yaiku 23 ~ 24kn / m3;

D minangka diameter utama saka kondhisi, m;

D minangka diameteripun bolongan tumpukan, m;

K minangka koefisien ngisi konkrit, yaiku K = 1.1 ~ 1.3.

Volume pour kapenyata dhisikan banget penting kanggo kualitas tumpukan cast-place. Tombol sing cukup pisanan ora mung bisa njamin konstruksi sing lancar, nanging uga njamin ambane pipa konkrit kasebut cocog karo syarat sawise corong diisi. Ing wektu sing padha, diwutahake pisanan bisa kanthi efektif nambah kapasitas dhasar tumpukan kanthi siram endhepan ing sisih ngisor bolongan maneh, mula volume pour.

"Kontrol kacepetan pouring

Kaping pisanan, nganalisa mekanisme konversi pasukan sing bisa ditularake tumpukan ing lapisan lemah. Interaksi tumpukan lemah saka tumpukan bosen wiwit mbentuk nalika konkrit awak tumpukan diwutahake. Konkrit sing sepisanan mboko sithik dadi kandhel, dikompresi, lan mapan ing tekanan konkrit mengko. Iki pamindahan kasebut ing lemah iki kena resistensi munggah ing lingkungane lemah, lan bobote awak tumpukan mboko sithik pindhah menyang lapisan lemah kanthi tahan iki. Kanggo tumpukan kanthi cepet, nalika kabeh konkrit diwutahake, sanajan beton durung rampung, luwih-terusan kena pengaruh lan kompak nalika diwutahake lan mlebu ing sekitar lapisan lemah. Ing wektu iki, beton beda karo cairan biasa, lan adhesion menyang lemah lan resistensi shear dhewe wis nolak; Nalika kanggo tumpukan kanthi alon-alon, wiwit beton kasebut cedhak karo setelan awal, resistensi antarane lan tembok lemah bakal luwih gedhe.

Proporsi saka tumpukan bosen sing ditularake menyang lapisan lemah sekitar langsung ana hubungane karo kacepetan sing diwarisake. Cepet nyepetake kacepetan, sing luwih cilik proporsi bobot sing ditransfer menyang lapisan lemah ing tumpukan; Sing luwih alon kacepetan pouring, sing luwih gedhe proporsi bobot sing ditransfer menyang lapisan lemah ing tumpukan. Mula, nambah kacepetan pouring ora mung duwe peran sing apik kanggo njamin homogenitas konkrit saka awak tumpukan, nanging bisa uga dadi peran tartamtu ing ngisor tumpukan, sing dadi peran tartamtu kanggo ningkatake kahanan stres ningkatake efek panggunaan.

Praktek wis mbuktekake manawa sing luwih cepet lan lan lancar kerja sing diwutahake saka tumpukan, luwih becik kualitas tumpukan; Sing luwih akeh tundha, kacilakan sing luwih mungkin bakal kedadeyan, saengga perlu kanggo nggayuh kanthi cepet lan terus diwutahake.

Wektu kenceng saka saben tumpukan dikendhaleni miturut wektu wiwitan konkrit dhisikan, lan retarder bisa ditambahake kanthi jumlah sing cocog yen perlu.

"Ngontrol ambane sing dikubur

Ing proses konkrit ing jero banyu, yen ambane konkrit dikubur ing konkrit kasebut moderen, konkrit bakal nyebar kanthi merata, lan permukaan kasebut bakal rata; Kosok baline, yen panyebaran konkrit kanthi ora rata, leren lumahing gedhe, gampang bubar nyebarake lan segor, mengaruhi kualitas, saéngga bisa dikendhaleni kanthi kualitas awak tumpukan.

Ambane sing dikubur banget, sithik banget, sing bakal mengaruhi kualitas tumpukan. Nalika ambane sing dikubur banget, beton kasebut bakal gampang ngganggu permukaan konkrit ing bolongan lan muter endhepan, nyebabake tumpukan lempung utawa malah rusak. Iki uga gampang narik kondhisi saka permukaan beton sajrone operasi; Nalika ambane sing dikubur banget, resistan angkat konkrit gedhe banget, lan beton ora bisa nyurung, nanging mung nyurung ing tembok njaba lan banjur pindhah menyang sisih papat. Saiki eddy iki uga gampang nggulung endhepan ing awak tumpukan, ngasilake bunder konkrit sing luwih ringkih, sing mengaruhi kekuwatan awak tumpukan. Kajaba iku, nalika ambane sing dikubur, konkrit ndhuwur ora bisa obah suwe, rugi kasebut langsing gedhe, lan gampang nyebabake kacilakan break break sing disebabake dening pamblokiran pipa sing disebabake dening pamblokiran pipa. Mula, jembaré sing dikubur umume dikendhaleni sajrone 2 nganti 6 meter, lan kanggo tumpukan gedhe lan tumpukan ekstra dawa, bisa dikontrol sajrone kisaran 3 nganti 8 meter. Proses pouring kudu asring diangkat lan dicopot, lan dhuwur saka permukaan konkrit ing bolongan kasebut kudu diukur kanthi tepat sadurunge mbusak konco.

"Ngontrol wektu pembersih

Sawise bolongan wis rampung, proses sabanjure kudu ditindakake ing wektu. Sawise pembersih bolongan kapindho ditampa, konkrit diwutahake sanalika bisa, lan wektu stasnasi ora suwe. Yen wektu stagnasi suwe banget, partikel padhet ing lumpur bakal netepi tembok bolongan kanggo mbentuk kulit lumpur sing kandel amarga pirang-pirang permeabilitas tembok tembok tembok tembok tembok tembok. Kulit lumpur sandwiched ing antarane konkrit lan tembok lemah sajrone konkrit diwutahake, sing duwe efek pelumas, sing duwe efek pelumas lan nyuda gesekan ing antarane konkrit lan tembok lemah. Kajaba iku, yen tembok lemah direndhem ing lumpur nganti suwe, sawetara sifat-sifat ing lemah uga bakal ganti. Sawetara lapisan lemah bisa bengkak lan kekuatan bakal nyuda, sing uga bakal mengaruhi kapasitas tumpukan. Mula, nalika konstruksi, syarat spesifikasi kasebut kudu dituruti kanthi ketat, lan wektu saka pembentukan bolongan kanggo konkrit diwutahake kudu dipotong kanthi sabisa. Sawise bolongan di resiki lan mumpuni, konkrit kudu diwutahake sanalika bisa sajrone 30 menit.

"Ngontrol kualitas konkrit ing sisih ndhuwur tumpukan

Wiwit beban ndhuwur ditularake liwat ndhuwur tumpukan, kekuatan konkrit ing sisih ndhuwur tumpukan kudu nyukupi kabutuhan desain. Nalika diwutahake ing dhuwur tumpukan ndhuwur, jumlah diwutahake pungkasan kudu dikendhaleni, lan slengkeran desain sing luwih dhuwur ing sisih ndhuwur tumpukan ing sisih ndhuwur tumpukan kasebut dicopot, lan kekuatan konkrit ing sisih ndhuwur Tumpukan kudu nyukupi kabutuhan desain. Dhuwur sing paling dhuwur lan tumpukan ekstra kudu dianggep kanthi lengkap adhedhasar tumpukan tumpukan lan diameterasi tumpukan, lan kudu ngambang kanthi tali sing angel banget, lan sing ngambang kanthi tali sing angel diluncurake kanthi tliti, kalem. Nalika narik bagean pungkasan tabung pandhuan, kacepetan narik kudu ngalangi mandheg kenthel ing sisih ndhuwur tumpukan ing ndhuwur tumpukan lan mbentuk "lumpuk".

Sajrone proses konkrit ing jero banyu, ana akeh tautan sing pantes kanggo njamin kualitas tumpukan. Sajrone pembersihan bolongan sekunder, indikasi kinerja lumpur kudu dikendhaleni. Kapadhetan lebur kudu antara 1,15 lan 1.25 miturut lapisan sing beda, konten pasir kudu ≤8%, lan viskositas kudu ≤28s; kekandelan endhepan ing sisih ngisor bolongan kudu diukur kanthi tepat sadurunge diwutah, lan diwutahake mung bisa ditindakake nalika ngrampungake syarat desain; Sambungan konversi kudu lurus lan disegel, lan kondisine kudu diuji sadurunge lan sawise nggunakake wektu. Tekanan sing digunakake kanggo tes tekanan adhedhasar tekanan maksimal sing bisa kedadeyan sajrone pambangunan, lan tahan tekanan kudu tekan 0.6-0.9Mpa; Sadurunge diwutahake, supaya banyu stoper dibuwang kanthi lancar, jarak ing ngisor kondhisi lan sisih ngisor bolongan kudu dikendhaleni ing 0. 3 ~ 0.5M. Kanggo tumpukan kanthi diameter standar kurang saka 600, jarak antarane kondur lan sisih ngisor bolongan bisa ditanduri; Sadurunge diwutahake konkrit, 0,1 ~ 0.2m3 saka 1: 1.5 semen mortir kudu diwutahake menyang corong sing luwih dhisik, banjur konkrit kudu diwutahake.

Kajaba iku, sajrone proses pouring, nalika konkrit ing konkrit ora kebak lan udhara mlebu, konkrit sabanjure kudu alon-alon mlebu corong lan konco liwat Chute. Konkrit ora kudu diwutahake menyang kondhisi saka ndhuwur supaya ora nggawe kantong udara tekanan tinggi ing kondhisi, nyepelake bantalan karet ing antarane bagean pipa lan nyebabake bocor bocor. Sajrone proses pouring, wong sing darmabakti kudu ngukur dhuwur ing permukaan konkrit ing bolongan, isi kabeh konkrit ing jero banyu, lan rekaman kabeh kesalahan sajrone proses pouring.

"Masalah umum lan solusi

1. Lempung lan banyu ing kondisi

Lempung lan banyu ing konkrit digunakake kanggo pour beton ing jero banyu uga masalah kualitas konstruksi umum ing pambangunan tumpukan cast-in-pasang. Fenomena utama yaiku nalika nyiram konkrit, lumpur ngencengi, konkrit kasebut ditambani, kekuwatane dikurangi, nyebabake bocor. Iki biasane disebabake amarga alasan ing ngisor iki.

1) cadangan saka konkrit pisanan ora cukup, utawa sanajan cadangan konkrit cukup, jarak antarane koncoit lan sisih ngisor bolongan kasebut ora bisa dikubur, lan lumpur lan banyu mlebu ing ngisor.

2) Ambane kondhisi dilebokake menyang konkrit ora cukup, saengga lempung kasebut dicampur karo tumindak.

3) Sendhi kondisit ora kenceng, pad karet ing antarane sendi dipotong kanthi pesawat konco tekanan tinggi, utawa weld kasebut rusak, lan banyu mili. Kondhian ditarik kakehan, lan lumpur dipencet menyang pipa.

Kanggo ngindhari lumpur lan banyu mlebu ing kondhisi, langkah-langkah sing cocog kudu ditindakake luwih dhisik kanggo nyegah. Langkah-langkah pencegahan utama kaya ing ngisor iki.

1) Jumlah betch pisanan konkrit kudu ditemtokake kanthi pitungan, lan kekuwatan sing cukup lan kekuwatan kudu dijaga kanggo ngeculake lempung metu saka kondisine.

2) Tutuk kondisine kudu dijaga kanthi jarak ora kurang saka 300 mm nganti 500 mm saka ngisor alur.

3) Ambane kondhisi dilebokake menyang konkrit kudu dijaga kurang saka 2.0 m.

4) Pay manungsa waé kanggo ngontrol kacepetan pouring nalika diwutah, lan asring nggunakake palu (jam) kanggo ngukur permukaan sing saya mundhak. Miturut dhuwur sing diukur, nemtokake kacepetan lan dhuwur narik tabung pandhuan.

Yen banyu (lumpur) mlebu tabung pandhuan nalika konstruksi, panyebab kacilakan kasebut kudu ditemokake langsung lan cara perawatan ing ngisor iki kudu diadopsi.

1) Yen disebabake alasan pisanan utawa kaloro sing kasebut ing ndhuwur, yen ambane beton ing sisih ngisor trench kurang saka 0,5 m, banyu stoper bisa diselehake maneh kanggo pour konkrit. Yen ora, tabung pandhuan kudu ditarik, beton ing sisih ngisor trench kudu dibersih nganggo mesin sedhot udara, lan beton kasebut kudu diwutahake maneh; Utawa tabung pandhuan kanthi tutup ngisor sing bisa dipindhah kudu dilebokake ing konkrit lan konkrit kudu diwutahake maneh.

2) Yen disebabake dening alesan katelu, tabung pandhuan slurry kudu ditarik lan dipasang maneh menyang konkrit kira-kira 1 m, lan lumpur ing tabung pedalaman sing kudu di sedot, lan banjur plug anti banyu kudu ditambahake konkrit. Kanggo konkrit maneh, dosis semen kudu ditambah ing rong piring pertama. Sawise beton kasebut diwutahake menyang tabung pandhuan, tabung pandhuan kudu rada diangkat, lan plug ngisor kudu dipencet dening wong mati saka konkrit anyar, banjur diwutahake kudu terus.

2. Pamblokiran pipa

Sajrone proses pouring, yen konkrit ora bisa mudhun ing kondhisi, diarani pamblokiran pipa. Ana rong kasus pamblokiran pipa.

1) Yen konkrit wiwit diwutahake, banyu stopper macet ing kondisine, nyebabake gangguan sementara. Alasan yaiku: stopper banyu (bal) ora digawe lan diproses kanthi ukuran biasa, panyimpangan ukuran gedhe banget, lan macet ing konco lan ora bisa disusupi; Sadurunge kondhisi diturunake, residu slurry beton ing tembok jero ora di resiki; Secon beton kasebut gedhe banget, kerjane kurang, lan pasir dipencet ing antarane stopper banyu (bal) lan konco, supaya banyu stoper ora bisa mudhun.

2) Konkrit konkrit diblokir dening konkrit, beton kasebut ora bisa mudhun, lan angel diwadhahi lancar. Alasan yaiku: Jarak antarane tutuk kondhisi lan sisih ngisor bolongan kasebut sithik utawa dilebokake ing endhepan ing sisih ngisor bolongan, nggawe konkrit kanggo disapu saka ngisor pipa; Efek mudhun konkrit ora cukup utawa slucak beton kasebut sithik, ukuran partikel watu gedhe banget, rasio wedhi cilik banget, lan beton kasebut angel tiba; Interval antara pouring lan dipakani suwe, beton dadi luwih kenthel, celupi kasebut mudhun, utawa wis satittified.

Kanggo rong kahanan ing ndhuwur, nganalisa sebab-sebab kedadeyan kasebut lan ngetrapake langkah-langkah pencegahan sing paling apik, kayata proses konkrit kasebut kudu diatur, lan jumlah konkrit kudu diwilang, lan jumlah konkrit dhisikan kudu diwilang kanthi akurat.

Yen blokong pipa ana, nganalisa panyebab masalah kasebut lan ngerti jinis blockage sing kalebu. Loro metode ing ngisor iki bisa digunakake kanggo ngatasi jinis blockage pipa: Yen jinis pertama sing kasebut ing ndhuwur, bisa ditangani kanthi tamping (blockage ndhuwur), ngganggu, lan blockage tengah lan ngisor). Yen minangka jinis kapindho, bar baja sing dawa bisa dilas kanggo RAM beton ing pipa kanggo nggawe konkrit tiba. Kanggo blockage blockage cilik, kren bisa digunakake kanggo goyangake pipa lan nginstal alat getar sing dipasang ing cangkem pipa kanggo nggawe konkrit tiba. Yen isih ora bisa tiba, pipa kudu langsung narik lan dismantled bagean miturut bagean, lan konkrit ing pipa kudu dibersih. Pakaryan sing diwutahake kudu ditindakake maneh miturut metode sing disebabake dening alesan katelu banyu ing pipa.

3. pipa dikubur

Pipa ora bisa ditarik nalika proses pouring utawa pipa ora bisa ditarik sawise diwutahake wis rampung. Umume disebut pipa dikubur, sing asring disebabake dening kubur pipa jero. Nanging, wektu sing kotor banget dawa, pipa ora pindah ing wektu, utawa bar baja ing kandhang baja sing ora diluncurake kanthi tegas, lan pipa kasebut macet, lan pipa kasebut macet, sing uga dadi alesan kanggo pipa sing dikubur.

Langkah-langkah pencegahan: Nalika nyiram konkrit ing jero banyu, wong khusus kudu ditugasake kanggo ngukur ambek saka kondhang ing beton kasebut. Umume, kudu dikontrol sajrone 2 m ~ 6 m. Nalika nyiram konkrit, konco kudu goyangake supaya ora nyegah tumindak kasebut menyang beton kasebut. Wektu konkrit kudu dipendhet sabisa. Yen perlu kanggo intermiten, kondisine kudu ditarik menyang ambane sing wis dikubur minimal. Sadurunge ngedhunake kandhang baja, priksa manawa welding kasebut tetep lan ora ana sing mbukak. Nalika kandhang baja ditemokake kanggo ngeculake sajrone ngedhunake kondhisi, kudu didandani lan dilas kanthi tegas ing wektu.

Yen kacilakan pipa sing dikubur wis kedadeyan, kondisine kudu langsung diangkat dening kren batu gedhe. Yen konco isih ora bisa ditarik, langkah-langkah kudu ditindakake kanthi kuat narik kondus, banjur ngatasi kanthi tumpukan sing rusak. Yen beton kasebut durung nate solidifies lan ciliud kasebut ora muda, sisa-sisa lumpur ing permukaan konkrit bisa di sedot, banjur diturunake maneh lan diturunake maneh karo beton. Cara perawatan sajrone diwutahake padha karo alesan katelu banyu ing kondisi.

4. Ora cukup pouring

Pours kurang uga diarani tumpukan cekak. Sebabe yaiku: Sawise diwutah wis rampung, amarga ambruk tutuk bolongan utawa bobot gedhe banget saka lumpur ing sisih ngisor, sisa slurry kenthel. Personel konstruksi kasebut ora ngukur permukaan beton kanthi tukul, nanging rumangsa yen beton kasebut wis diwutahake menyang ndhuwur tumpukan sing dirancang, mula kacilakan sing disebabake pile cekak.

Langkah-langkah pencegahan kalebu aspek ing ngisor iki.

1) Casing tutuk bolongan kudu dikubur kanthi syarat spesifikasi kanggo nyegah cangkeme bolongan, lan bolongan ambruk sing kudu ditindakake ing wektu sajrone proses pengeboran.

2) Sawise tumpukan bosen, endhepan kudu dibersihake wektu kanggo mesthekake yen ketebalan endhepan nyukupi syarat-syarat spesifikasi kasebut.

3) Ngontrol bobot lumpur saka perlindungan tembok pengeboran supaya bobot lumpur dikontrol antara 1.1 lan 1,15, lan bobote bertilis ing ngisor bolongan sadurunge ana 1,25, konten pasir ≤8%, lan viskositas ≤28.

Cara perawatan gumantung karo kahanan tartamtu. Yen ora ana banyu ing njero banyu, sirah tumpukan bisa digali, sirah tumpukan ngambang slurry lan lemah bisa diobong kanthi manual kanthi manual kanggo mbabarake sendi konkrit anyar, banjur formulir formulir kasebut bisa didhukung kanggo sambungan tumpukan; Yen ana ing banyu sing ana ing njero banyu, basis bisa ditambahi lan dikubur ing ngisor permukaan konkrit asli, lan pompa mudun bisa digunakake kanggo saluran lumpur, banjur ngresiki sirah tumpukan kanggo sambungan tumpukan kanggo sambungan tumpukan kanggo sambungan tumpukan.

5. Tumpukan Broken

Umume wong-wong kasebut kalebu asil sekunder sing disebabake dening masalah ing ndhuwur. Kajaba iku, amarga reresik bolongan sing ora lengkap utawa wektu sing dawa banget, kelompok konkrit pisanan wis diwiwiti lan celonone bisa mudhun, mula bakal ana tumpukan sing ana ing ndhuwur, mula bakal ana tumpukan ing ndhuwur betak lan slaug kanggo mbentuk tumpukan sing rusak. Kanggo pencegahan lan ngontrol tumpukan sing rusak, utamane kudu nindakake proyek sing apik kanggo nyegah lan ngontrol masalah ing ndhuwur. Kanggo tumpukan sing rusak, dheweke kudu diteliti bebarengan karo departemen sing kompeten, unit desain, pengawasan rekayasa lan unit pimpinan sing unggul kanggo ngusulake cara perawatan praktis lan sing bisa ditindakake.

Miturut pengalaman kepungkur, cara perawatan ing ngisor iki bisa diadopsi yen tumpukan sing rusak.

1) Sawise tumpukan rusak, yen kandhang baja bisa ditindakake, mula kudu dietrapake, banjur bolongan kasebut kudu dilatih maneh kanthi penggerek pengaruh. Sawise bolongan di resiki, kandhang baja kudu diturunake lan konkrit kudu diwutahake maneh.

2) Yen tumpukan rusak amarga blockage pipa lan konkrit sing diwutahake ora diangkat, sawise di resiki lan di resiki, posisi permukaan sing diwutahake diukur nganggo palu lan volume diwilang kanthi akurat. Kondhisi kasebut diturunake menyang posisi 10 cm ing sadhuwure sisih ndhuwur konkrit lan kandung kemih bola ditambahake. Terusake pour konkrit. Nalika konkrit ing corong ngisi kondisine, penet kondhisi ing ngisor ndhuwur konkrit sing diwutahake, lan tumpukan gabungan sing teles rampung.

3) Yen tumpukan rusak amarga ambruk utawa tumindak ora bisa ditarik, rencana suplemen tumpukan bisa diusulake magepokan karo unit desain sing berkualitas, lan tumpukan bisa ditambahi ing sisih loro tumpukan asli.

4) Yen tumpukan sing rusak ditemokake sajrone pemeriksaan awak tumpukan, tumpukan wis dibentuk ing wektu iki, lan unit kasebut bisa diwenehake kanggo nyinaoni cara perawatan kanggo nguatake grout. Kanggo rincian, waca Informasi Yayasan Yayasan Yayasan sing relevan.


Wektu kirim: Jul-11-2024