Жалпы құрылыс қиындықтары
Жылдам құрылыс жылдамдығының арқасында климаттық факторлардың, су астындағы іргелі негіздердің салыстырмалы түрде тұрақты сапасы және аз әсері кеңінен асып кетті. Үйленген іргетастардың негізгі құрылысының негізгі процесі: құрылыс макеті, төсеу қондырғысы, астыңғы шұңқырды тазартып, астыңғы шұңқырды тазартып, сығып алу, екінші рет сақтау, су асты бетон құйып, шұңқырды тазарту. Су астындағы бетон құю сапасына әсер ететін факторлардың күрделілігіне байланысты құрылыс сапасын бақылау байланысы көбінесе су астындағы жиналған іргетастардың сапасын бақылаудың қиын нүктесіне айналады.
Су асты бетон құю құрылысының жалпы проблемаларына мыналар жатады: катетерде ауыр ауа және су ағып, үйінді саңылауы. Борпылдақ қабатты құрылымды құрайтын бетон, балшық немесе капсула қалқымалы шлам аралықтары бар, ол жердің сынуы, бетонның сапасына әсер етеді және үйіндіден бас тартуға және қайта өңделуге әкеледі; Бетонға көмілген құбырдың ұзындығы тым терең, ол айналасындағы үйкелісті арттырады және оны шығаруға мүмкіндік береді, бұл тұйықталуға мүмкіндік береді, бұл іріңді тегістеуге әкеледі, бұл тегіс емес, уақыт өте келе бетоннан табуға және нашарлауға әкеледі; Төмен құм құрамы бар бетонның жұмыс қабілеттілігі мен құлдырауы төмен құм құрамы бар және басқа да факторлар бұғатталуы мүмкін, нәтижесінде құйылған жолақтар пайда болуы мүмкін. Қайта құю кезінде позиция ауытқуы уақытында өңделмейді, ал бетонда қабықшалы шлам аралықтары бетонда пайда болады, қадалар сынуы; Бетон күту уақытының өсуіне байланысты, құбыр ішіндегі бетонның белсенділігі нашарлайды, ал аралас бетонды әдетте құюға болмайды; корпус пен іргетас жақсы емес, ол корпустың қабырғасында суды тудырады, қоршаған жерді шайып, қадалар сапасына кепілдік бермейді; Нақты геологиялық себептерге байланысты және бұрғылаудың дұрыс еместігіне байланысты, қабырғаға құлап кетуге әкелуге болады; Процесс барысында соңғы тесіктердің қателігіне немесе ауыр тесіктердің қателігіне байланысты, болат тордың астындағы жауын-шашын тым қалың, ал құю биіктігі орнында емес, немесе оның ұзындығы ұзаққа созылады; Қызметкерлердің ұқыпсыздығына немесе дұрыс емес жұмысына байланысты акустикалық анықтау түтігі қалыпты жұмыс істей алмайды, нәтижесінде, үйінді негізін ультрадыбыстық анықтауға болмайды.
«Бетонның аралас қатынасы дәл болуы керек
1. Цементті таңдау
Қалыпты жағдайда. Біздің жалпы құрылысымызда қолданылатын цементтің көпшілігі қарапайым силикат және силикат цемент болып табылады. Әдетте, бастапқы орнату уақыты екі жарым сағаттан бұрын, ал оның күші 42,5 градустан жоғары болуы керек. Құрылыстағы цемент зертханадағы жеке меншік сынауынан өтуі керек, нақты құрылыстың талаптарын қанағаттандыруы керек, ал нақты құрылыстағы цементтің нақты мөлшері текше метр үшін 500 келіден аспауы керек және оны белгіленген стандарттарға сәйкес қолданылуы керек.
2. Агрегатты таңдау
Агрегаттың екі нақты нұсқасы бар. Агрегаттардың екі түрі бар, біреуі - тюбылдақ қиыршық тас және екіншісі қиыршық тас. Нақты құрылыс кезінде қиыршық қиыршықтас бірінші таңдау болуы керек. Агрегаттың нақты бөлшектерінің мөлшері 0,1667 және 0,125 аралығында болуы керек, ал болат жолағынан ең аз қашықтық 0,25 болуы керек, ал бөлшектердің мөлшері 40 мм-ге дейін болуы керек. Дөрекі агрегаттың нақты бағасы бетонның жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек, ал ұсақ агрегат орташа және өрескел қиыршық тасқа ие болуы керек. Бетондағы құмның нақты ықтималдығы 9-дан 2-ге дейін болуы керек. Судың күлге қатынасы 1/2 және 3/5 аралығында болуы керек.
3. жұмысын жақсарту
Бетонның жұмысын арттыру үшін бетонға басқа қоспалар қоспаңыз. Су асты құрылысында пайдаланылған бетон қоспаларына суды азайту, баяу шығарылатын және құрғақшылық күшейтетін агенттер жатады. Егер сіз орталықтарды бетонға қосқыңыз келсе, сіз қосудың түрін, мөлшері мен тәртібін анықтау үшін эксперименттер жүргізуіңіз керек.
Қысқасы, бетон араластырғыш арақатынасы кондиционердегі су астындағы су төгуге жарамды болуы керек. Бетон араластырғыш арақатынасы оның құрамында икемділігі мен бірлігі, құю кезінде өткізгіштің жеткілікті сапалы болуы және бөлінуге бейім болу үшін жарамды болуы керек. Жалпы алғанда, су астындағы бетонның беріктігі жоғары болған кезде, бетонның беріктігі де жақсы болады. Сонымен, цемент күшінен нақты сапа бетон сапаны, цемент пен судың нақты мөлшерін, әр түрлі допинг қоспаларының өнімділігі және т.б., және т.б. Бетон араластыру уақыты сәйкес болуы керек және араластыру формасы болуы керек. Егер араластыру біркелкі емес болса немесе судың ағуы Бетон араластыру және тасымалдау кезінде бетпе-бет пайда болса, нақты араласу нашар және оны қолдануға болмайды.
«Алғашқы құю
Бетонның алғашқы мөлшері Бетонның мөлшері бетонға көмілген консолонның тереңдігін бетон құйылғанын қамтамасыз етуі керек, сондықтан құбырдан тыс жерлердегі бетон бағанасы мен балшық қысымы теңдестірілуі керек. Бетонның алғашқы мөлшері келесі формула бойынша есептеу арқылы анықталуы керек.
V = π / 4 (D 2H1 + KD 2H2)
V қай жерде v - бетонның бастапқы құю көлемі, м3;
H1 - бұл кондициондағы бетон бағанына қажетті биіктігі, өткізгіштің үстіңгі колоннадағы балшықтан тыс қысымды теңестіру үшін:
H1 = (H-H2) γw / γC, м;
h Бұрғылау тереңдігі, м;
H2 - бұл бетонның бетінің биіктігі, бастапқы бетон құйылғаннан кейін, бұл 1,3 ~ 1,8 м;
γw балшық тығыздығы, ол 11 ~ 12кн / м3;
γC - бұл нақты тығыздық, ол 23 ~ 24кн / м3;
D - бұл ішкі диаметрі, м;
D - бұл саңылаудың диаметрі, м;
k - бетон толтыру коэффициенті, ол K = 1.1 ~ 1.3.
Бастапқы құю көлемі кастрюльге арналған қаданың сапасы үшін өте маңызды. Алғашқы алғашқы құю көлемі үздіксіз құрылысты қамтамасыз ете де, сонымен қатар бетон жерленген құбырдың тереңдігінің ваннадан кейінгі талаптарға сай болуын қамтамасыз ете алады. Сонымен бірге, алғашқы құймалар шұңқырдың төменгі жағын саңылаудың түбіндегі шөгінділерді қайтадан жақсарту арқылы тиімді жақсарта алады, сондықтан алғашқы құю көлемі қатаң талап етілуі керек.
«Жылдамдықты бақылау
Алдымен, үйдегі өлі салмақты күштің топырақ қабатына түрлендіру механизмін талдаңыз. Іскерлік қадалардың үйдегі топырақтағы өзара әрекеттесуі үйінді корпус бетон құйылған кезде пайда бола бастайды. Алғашқы құйылған бетон біртіндеп тығыз, сығылған және кейінірек құйылған бетон қысымының астында орналасады. Топыраққа қатысты бұл ығысуы топырақ қабатының жоғары қарсылыққа ұшырайды, ал қадалы дененің салмағы біртіндеп топырақ қабатына осы қарсылыққа ауысады. Тез төгетін қадалар үшін, қашан барлық бетон құйылады, егер бетон әлі орнатылмаған болса да, ол әлі күнге дейін құю кезінде үнемі әсер етіп, тығыздалады және қоршаған топырақ қабаттарына енеді. Қазіргі уақытта бетон қарапайым сұйықтықтардан өзгеше, және топыраққа адхнология және оның ығысуға төзімділігі қарсылық қалыптасқан; Баяу құйылған қадалар үшін, өйткені бетон бастапқы параметрге жақын болғандықтан, оның арасындағы және топырақ қабырғасының тұрақтылығы одан сайын көп болады.
Айналадағы топырақ қабатына берілетін сықылған қадалардың салмақты салмағының үлесі құю жылдамдығымен тікелей байланысты. Құю жылдамдығы тезірек, кішірек салмағы, топырақ қабатына дейін, үйінді қабатына ауыстырылған; Көзілдіріктің баяулау жылдамдығы, топырақ қабатына берілген салмақтың үлесі үлкенірек. Сондықтан, құйылу жылдамдығын арттыру тек қадалар бетонының біртектілігін қамтамасыз етуде жақсы рөл атқарып қана қоймайды, сонымен қатар үйкеліске төзімділіктің салмағына дейін, үйкеліске төзімділіктің ауыртпалығын азайтады, ал үйкелісінің түбіндегі реакция күші, ол қадалар қорының күйзеліс жағдайын жақсартуда және пайдалануды жақсартуда белгілі бір рөл атқарады әсері.
Тәжірибе жинақталған жұмысты тезірек және тегістеуге, қаданың сапасына жақсырақ екенін дәлелдеді; Неғұрлым кідірістер болса, соғұрлым ықтимал авариялар пайда болады, сондықтан тез және үздіксіз құюға қол жеткізу қажет.
Әр қаданың құймалы уақыты бастапқы бетонның бастапқы уақытына сәйкес басқарылады, ал қажет болған жағдайда, тиісті мөлшерде оны тиісті мөлшерде қосуға болады.
«Құбырдың жерленген тереңдігін бақылау
Су астындағы бетон құймасы кезінде, егер бетонға көмілген каналдың тереңдігі орташа болса, бетон біркелкі таралады, тығыздығы жақсы, ал оның беті салыстырмалы түрде тегіс болады; Керісінше, егер бетон біркелкі таралмаса, бетон біркелкі таралса, жер үсті баурайы бар, оны таратуға және бөлуге оңай, сондықтан сапаға әсер етуі оңай, сондықтан жер үсті қабатының сапасын бақылау керек.
Қуырғыштың тереңдігі тым үлкен немесе тым кішкентай, бұл қаданың сапасына әсер етеді. Жерленген тереңдік тым кішкентай болған кезде, бетон тесік ішіндегі бетон бетін оңай түсіріп, шөгінділерге орап, сазды немесе тіпті сынған қадаларды тудырады. Сондай-ақ, жұмыс кезінде конденсаторды бетон бетінен шығару оңай; Жерленген тереңдік тым үлкен болған кезде, бетон көтергішке төзімді, бетон өте үлкен, ал бетонардан жасалған бетонмен бірге көтерілмейді, бірақ тек су өткізгіштің сыртқы қабырғасының бойымен, содан кейін төрт жағына қарай итереді. Бұл EDY токын үгінділерден орау оңай, ал көздердегі бетон шеңберін шығарады, бұл қадалар денесінің беріктігіне әсер етеді. Сонымен қатар, жерленген тереңдік үлкен болған кезде, жоғарғы бетон ұзақ уақыт қозғалмайды, құлдырау азаяды, алдану шығыны үлкен, ал құбырларды бұғаттаудан туындаған жердегі апаттарға әкелуі оңай. Сондықтан, жерленген кондиционердің тереңдігі, әдетте, 2-ден 6 метрге дейін бақыланады, ал диаметрлі және ұзын қадалар үшін оны 3-8 метр аралығында бақылауға болады. Құю процесі жиі көтеріліп, алынып тасталуы керек, ал тесікдегі бетон бетінің биіктігі, өткізгішті шығарар алдында дәл өлшенуі керек.
«Тесіктің тазалану уақытын басқарыңыз
Тесік аяқталғаннан кейін келесі процесс уақытында орындалуы керек. Екінші тесікті тазалау қабылданғаннан кейін, бетон құймасы мүмкіндігінше тезірек орындалуы керек, ал тоқырау уақыты тым ұзақ болмауы керек. Егер тоқырау уақыты тым ұзақ болса, балшықтағы қатты бөлшектер саңылаудың қабырғаға арналған қабатының белгілі бір өткізгіштігіне байланысты саңылаудың қабырғасын ұстанады. Балшық терісі майлау кезінде бетон мен топырақ қабырғасы арасындағы буброжицияланған, ол майлау әсерін тигізетін және бетон мен топырақ қабырғасы арасындағы үйкелісті азайтады. Сонымен қатар, егер топырақ қабырғасы балшықтан асып кетсе, ұзақ уақыт бойы топырақтың кейбір қасиеттері өзгереді. Кейбір топырақ қабаттары ісінуі мүмкін және күш-қуат азаяуы мүмкін, бұл, бұл үйіндіге де әсер етеді. Сондықтан, құрылыс барысында техникалық шарттардың талаптары қатаң түрде орындалуы керек, ал нақты құюға арналған шұңқырлардың пайда болу уақыты мүмкіндігінше қысқаруы керек. Шұңқыр тазаланғаннан кейін және білікті болғаннан кейін, нақты 30 минут ішінде бетон құю керек.
«Бетонның сапасын қаданың жоғарғы жағындағы бақылау
Жоғарғы жүктеме қаданың үстіңгі жағынан берілетіндіктен, қаданың жоғарғы жағындағы бетонның беріктігі дизайн талаптарына сәйкес келуі керек. Қондырдың биіктігіне жақындаған кезде, құйманың соңғы мөлшерін бақылау керек, ал үйіндідің жоғарғы жағындағы бетонның құлдырауы құралыдан төмендеуі мүмкін, сондықтан дизайнның үстіңгі қабатының үстінен, дизайнның жоғарылауы, өйткені дизайнның жоғарылауы, алқабының жоғарғы жағындағы қалқымалы шлам қабаты алынып, күші жойылуы мүмкін Бетонның жоғарғы жағындағы бетон дизайн талаптарына сәйкес келуі керек. Үлкен диаметрлі және ұзын қадалардың үстіңгі биіктігі үлкен, алқызанның диаметріне байланысты, өйткені үлкен диаметрлі және қалдық қадалардан үлкен болуы керек, өйткені үлкен диаметрлі және қалқымалы қоқыстар қалың түрде, ал қалың балшық немесе бетонның бетін дәл сойуға жол бермейді және тудырады МИЗМАЗИЯТАУ. Нұсқаулық түтікшесінің соңғы бөлімін шешіп алған кезде, тарту жылдамдығы қалың балшықтың үстіңгі жағындағы қалың балшықтың үстіңгі жағына, «балшық өзегін» қалыптастырудың алдын алу үшін баяу болуы керек.
Суасты бетон құю процесінде қадалардың сапасын қамтамасыз ету үшін назар аударуға лайық көптеген сілтемелер бар. Екінші тесікті тазарту кезінде балшықтың тиімділігінің көрсеткіштері бақылау керек. Балшықтардың тығыздығы 1,15 және 1,25 аралығында болуы керек, әр түрлі топырақ қабаттарына сәйкес құмның мөлшері ≤8% болуы керек, ал тұтқырлық ≤28s болуы керек; Тесіктің түбіндегі шөгінділердің қалыңдығы құю алдында дәл өлшеу керек, ал құю тек жобалау талаптарына сәйкес болуы мүмкін; Кондиционердің байланысы түзу және мөрленуі керек, ал өткізгішті қолданар алдында және одан кейін қолданғанға дейін және одан кейін қысым болуы керек. Қысым сынағы үшін қолданылатын қысым құрылыс кезінде пайда болуы мүмкін максималды қысымға негізделген, ал қысымға төзімділік 0,6-0,9 МПА-ға жетуі керек; Құю алдында, су тоқтатқышқа бірқалып кетуіне жол бермеу үшін, өткізгіштің түбіне және тесіктің түбіне дейінгі қашықтық 0-де бақылау керек. 3 ~ 0.5м. Стандартты диаметрі 600-ге жетпейтін қадалар үшін 600-ден кем, өткізгіштің түбіндегі қашықтық пен шұңқырдың төменгі бөлігі тиісті түрде жоғарылатуы мүмкін; Бетон құймас бұрын, алдымен 1: 1.5 цемент ерітіндісін бірінші орынға қою керек, содан кейін бетон құйылуы керек.
Сонымен қатар, құю процесінде, егер өткізгіштегі бетон толып кеткен кезде, ауа кірген кезде, кейіннен бетон баяу бөртпе және канноуспен өткізілуі керек. Бетоннан жоғарыдан артық өткізгішке өткізілмеуі үшін, құбырлардың бөлімдері мен резеңке жастықшаларды сығып, резеңке жастықшаларды шығарып, су төгілуіне әкеледі. Құю процесінде арнайы адам саңылаудағы бетон бетінің көтерілу биіктігін өлшеуі керек, су асты бетонын толтырыңыз және құю кезінде барлық ақауларды жазыңыз.
«Жалпы проблемалар мен шешімдер
1. Құбырдағы балшық пен су
Су астындағы бетон құю үшін қолданылатын балшық пен су құю қондырғыларының құрылысында жалпы құрылыс сапасының проблемасы болып табылады. Негізгі құбылыс - бұл бетон құйып, балшықтандыру кезінде балшықтарды құйып, бетон ластанады, күш азаяды, күш-қуат азаяды және ағып кетуді тудырады. Бұл негізінен келесі себептермен байланысты.
1) Бетонның бірінші партиясының резерві жеткіліксіз, немесе саңылаудың түбіне дейін, немесе тесік түбінің арасындағы қашықтық тым үлкен, ал тоқаштың түбінің арасы тым үлкен, сондықтан балшық пен су түбінен түсіп кетуге болмайды.
2) Бетонға салынған құбырдың тереңдігі жеткіліксіз, сондықтан балшықтар каналға араласады.
3) Кондиционердің буыны тығыз емес, буындар арасындағы резеңке жастықшалар су өткізгіштің жоғары қысымды ұстамасымен ашылады, немесе дәнекерлеу сынған, ал су буынға немесе дәнекерлеуге түседі. Құбыр тым көп шығарылады, ал балшық құбырға қысылған.
Құбыр мен суға түсуді болдырмас үшін, оның алдын алу үшін тиісті шаралар алдын-ала қабылдау керек. Негізгі алдын алу шаралары келесідей.
1) Бетонның бірінші партиясының мөлшері есептеу арқылы анықталуы керек, ал балшықтан судың шығуы үшін жеткілікті мөлшерде және жеткілікті мөлшерде және төмен күш болуы керек.
2) Құбыр аузы ойықтың түбінен кемінде 300 мм-ден 500 мм-ден кем емес қашықтықта болуы керек.
3) Бетонға салынған құбырдың тереңдігі 2,0 м кем болмауы керек.
4) құю кезінде құйылған жылдамдықты бақылауға назар аударыңыз және бетон өсіретін бетті өлшеу үшін балғамен (сағатты) жиі қолданыңыз. Өлшенетін биіктікке сәйкес, бағыттаушы түтікті тартудың жылдамдығы мен биіктігін анықтаңыз.
Егер су (балшық) құрылыс кезінде гидтік түтікке енсе, апаттың себебі дереу табылуы керек және емдеудің келесі әдістері асырап алу керек.
1) Егер ол жоғарыда айтылған бірінші немесе екінші себептерден туындаған болса, егер траншеяның түбіндегі бетонның тереңдігі 0,5 м-ден аз болса, су қоймасын бетон құю үшін қайта орналастырылуы мүмкін. Әйтпесе, бағыттаушы түтікті шығарып тастау керек, траншеяның түбіндегі бетон ауа сорғыш машинасымен тазалануы керек, ал бетон қайта құйылуы керек; Немесе жылжымалы төменгі қақпағы бар гидтік түтікті бетонға салу керек және бетон қайта құю керек.
2) егер ол үшінші себеппен байланысты болса, Slurry Guide түтігіне шамамен 1 м кейін, ал саңылауларға арналған балшық пен суды қайта салу керек, ал саңылауларға арналған балшық пен суды балшық сорғымен ағызыңыз, содан кейін бетонды қайта құю үшін су өткізбейтін штепсель қосылуы керек. Қайта құйылған бетон үшін алғашқы екі тақтайшада цемент дозасын көбейту керек. Бетон гидтік түтікке құйылғаннан кейін, бағыттаушы түтік сәл көтерілуі керек, ал төменгі штепсельдік штепсель жаңа бетонның өліқайымен, содан кейін құю жалғасуы керек.
2. Құбырларды бұғаттау
Құю процесінде, егер бетон өткізгішке түсіп кетпесе, оны құбыр бұғаттауы деп атайды. Құбырларды бұғаттаудың екі жағдайы бар.
1) Бетон құйыла бастағанда, су тоқтатқыш су қоймасы құйылуды уақытша тоқтатуды тудырады. Себептері: Су аялдамасы (доп) тұрақты мөлшерде жасалмайды және өңделмеген, көлемді ауытқу тым үлкен, ол өткізгішке жабысып, оны жууға болмайды; Құбыр түсіп кетпес бұрын, ішкі қабырғадағы бетон шламының қалдығы толығымен тазаланбайды; Бетон құлдырауы тым үлкен, жұмыс қабілеті нашар, ал құм су тоқтатқан кезде су тоқтатқан (доп) мен құбырдың арасына қысылған.
2) Бетон өткізгішті бетонмен бұғатталған, бетон түсіп кетпейді және оны біртіндеп төгу қиын. Себептері: өткізгіштің аузы мен шұңқырдың төменгі жағы арасындағы қашықтық тым кішкентай немесе ол тесік түбіндегі шөгінділерге салынған, оны құбырдың түбінен қысылуға мүмкіндік беретін шөгінділерге салынады; Бетонның төмендеуі жеткіліксіз немесе бетонның құлдырауы тым аз, тасты бөлшектердің мөлшері тым үлкен, құмның қатынасы тым кішкентай, алшақтық нашар, ал бетон құлап кету қиын; Құю және тамақтандыру арасындағы аралық тым ұзын, бетон қалыңдайды, саусақтық азаяды немесе қателеді.
Жоғарыда келтірілген екі жағдай үшін олардың пайда болу себептерін талдаңыз және қолайлы алдын-алу шаралары, мысалы, су қоймасының сапалы және өндірістік мөлшері қажет болуы керек, ал бетонның араласуы мен пісіру уақыты қатаң бақылау болуы керек, ал саңылаудың түбіне қашықтық есептеліп, бастапқы бетонның мөлшері дәл есептеу керек.
Егер құбырдың бітелуі пайда болса, мәселенің себебін талдап, оның қай түріне жататындығын біліңіз. Құбырдың тәрізді түрімен айналысу үшін келесі екі әдісті қолдануға болады: егер ол жоғарыда айтылған бірінші түрі болса, оны (жоғарғы бітелу), реніш, реніш және бөлшектеу арқылы (орта және төменгі блоктау) шешуге болады. Егер бұл екінші тип болса, ұзын болаттан жасалған жолақтарды бетонның бетонына дәнекерлеуге болады, бетондағы бетонға бетон құлап кету үшін дәнекерлеуге болады. Кішкентай құбырдың бітелуі үшін кранды құбыр арқанын шайқаңыз және бетон құлап кету үшін құбырдың аузына бекітіңіз. Егер ол әлі де құлап кете алмаса, құбырды дереу тарту керек және бөлшектеу бөлімі бөлімі бойынша, ал құбырдағы бетон тазалануы керек. Құю жұмыстары судың құбырға түсуінің үшінші себебінен туындаған әдіспен қайта орындалуы керек.
3. Буралған құбыр
Құбырды құю кезінде шығарып тастау мүмкін емес немесе құю аяқталғаннан кейін құбырды шығарып тастау мүмкін емес. Ол көбінесе жерленген құбыр деп аталады, ол көбінесе құбырдың терең көмуінен туындайды. Алайда, құймалы уақыт ұзақ, құбыр уақытқа созылмайды, немесе болат тордағы болат шыбықтар мықтап дәмді емес, ал құбырлар бетонның құбыры мен құбырлар жабысып қалады, бұл жерленген құбырдың себебі болып табылады.
Профилактикалық шаралар: су асты бетон құйған кезде, кондиционердің жерленген тереңдігін бетондағы үнемі өлшеу үшін арнайы адамға тағайындалуы керек. Жалпы, оны 2 м ~ 6 м ішінде бақылау керек. Бетон құйған кезде, өткізгіштің бетонға жабысып қалуын болдырмас үшін, өткізгіш аздап шайқалуы керек. Бетонның құю уақыты мүмкіндігінше қысқаруы керек. Егер ол үзіліссіз қажет болса, өткізгіштен минималды жерленген тереңдікке дейін тартылуы керек. Болат торын түсірмес бұрын, дәнекерлеудің берік екенін тексеріңіз және ашық дәнекерлеу болмауы керек. Болат торы өткізілген кезде босатылған кезде, ол өткізгішті төмендету кезінде оны түзетіп, уақытында дәнекерлеу керек.
Егер жерленген құбыр апаты орын алса, өткізгішті бірден үлкен тонна кранмен алып тастау керек. Егер өткізгішті әлі шеше алмаса, онда өткізгішті күшпен тарту үшін шаралар қабылдау керек, содан кейін оны сынған үйіндісімен осылай көріңіз. Егер бетон бастапқыда қатайтылмаған болса және сұйықтықты көтермесе, резервуар жерленген кезде, бетонның бетіндегі балшық қалдықтарын балшық сорғышпен соруға болады, содан кейін кондиционерді қайтадан түсіріп, бетонмен қайта құйыңыз. Құю кезіндегі емдеу әдісі сумен судың үшінші себебіне ұқсас.
4. Құю жеткіліксіз
Құю жеткіліксіз қысқа қадалар деп те аталады. Себебі: құю аяқталғаннан кейін, шұңқырдың аузын немесе төменгі үстіңгі жағындағы балшықтың шамадан тыс салмағына байланысты, шлам қалдығы тым қалың. Құрылыс персоналы бетон бетін балғамен өлшеп бермеді, бірақ бетонға бетонның үстіңгі қабаттың жобаланған көтерілуіне, нәтижесінде қысқа қадалар құйылған апат пайда болды.
Алдын алу шаралары келесі аспектілерді қамтиды.
1) Аузының аузының корпусы спецификацияның талаптарына сәйкес жерленуі керек, бұл тесіктің құлдырауының алдын алу үшін, бұрғылау процесінде уақытында уақытында қарау керек.
2) Үйінді скучно болғаннан кейін, шөгінділердің қалыңдығының техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін үгінділер жойылуы керек.
3) Бұрғылау қабырғаларын қорғаудың балшықтарын қатаң түрде басқарыңыз, осылайша балшықтардың салмағы 1,1 және 1.15 аралығында бақыланады, ал бетонның түбінен саңылаудың салмағы 1,25-тен кем, құмның мөлшері ≤8%, ал тұтқырлық ≤28s.
Емдеу әдісі нақты жағдайға байланысты. Егер жер асты сулары болмаса, үйінді басын қазуға болады, үйінді басы қалқымалы шламдар мен топырақты жаңа бетон түйіспесін алу үшін қолмен кесілуі мүмкін, содан кейін пішінді үйіндіге қосылуға болады; Егер ол жер асты суларында болса, корпусты бастапқы бетон бетінің астынан 50 см ұзартуға және жерленуге болады, ал балшық сорғысын балшықты төгу үшін қолдануға, қоқысты алып тастаңыз, содан кейін қаданы жинауға арналған, содан кейін қаданы тазалау үшін.
5. Сынған қадалар
Олардың көпшілігі жоғарыда аталған проблемалардан туындаған екінші нәтижелер. Сонымен қатар, тесіктің толық еместігін немесе ұзақ мерзімді төсеу уақытына байланысты, бастапқы бетонның партиясы төмендеді, ал табыстылық үстіңгі қабаты және көтеріліп, бетонның екі қабатынан үзіліп, қобалжулар, ал қобалжулар, тіпті бүкіл қадалар салған үйіндімен және қожы бар. Сынған қадаларды алдын-алу және бақылау үшін, негізінен жоғарыда аталған мәселелерді болдырмауға және бақылауда жақсы жұмыс жасау қажет. Жараланған қадалар үшін олар практикалық және өндірістік емдеу әдістерін ұсыну үшін конструкт-бөлім, дизайн бөлімшесі, инженерлік қадағалау және құрылыс бөлімшесінің жоғары жетекші бөлімшесімен бірге оқытылуы керек.
Өткен тәжірибеге сәйкес, сынған қадалар пайда болған жағдайда емдеудің келесі әдістерін қабылдауға болады.
1) Үйленгеннен кейін, егер болаттан жасалған торды алуға болатын болса, оны тез арада алу керек, содан кейін тесік әсер ету жаттығуымен қайта бұрғылауын керек. Шұңқыр тазаланғаннан кейін, болат торды түсіру керек және бетонды қайта құю керек.
2) егер құбырдың бітелуіне және құбырлы бетоннан сынған болса, құбырлар алынып тасталғаннан кейін, құйылған бетонның жоғарғы бетінің үстіңгі қабаты балғамен өлшенеді, ал ваннаның және құбырдың көлемі дәл есептеледі. Құбыр құйылған бетонның жоғарғы бетінен 10 см жоғары және доп қуысы қосылады. Бетон құйыңыз. Ваннадағы бетонда кондиционерді толтырған кезде, құйылған бетонның жоғарғы бетінің астындағы кондиционерді басып, дымқыл түйме аралығы аяқталды.
3) Егер жиналуға байланысты қадалар сынған болса немесе жиналу мүмкін болмаған жағдайда, жинау қондырғысын дизайн қондырғысымен бірге дизайн қондырғысымен бірге ұсынуға болады, ал қадаларды бастапқы қаданың екі жағына толықтыруға болады.
4) Егер қоқыс жәшік инспекциясы кезінде қадаланса табылса, бұл уақытта қадалар құрылды, ал блокты арматураның емдеу әдісін зерттеу үшін кеңес алуға болады. Мәліметтер алу үшін Pile Foundation туралы тиісті ақпаратты қараңыз.
POST TIME: JUL-11-2024