ការលំបាកសំណង់ទូទៅ
ដោយសារល្បឿនសាងសង់លឿន គុណភាពមានស្ថេរភាព និងផលប៉ះពាល់តិចតួចនៃកត្តាអាកាសធាតុ គ្រឹះគំនរអផ្សុកក្រោមទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ ដំណើរការសាងសង់ជាមូលដ្ឋាននៃគ្រឹះគំនរអផ្សុក៖ ប្លង់សំណង់ ការដាក់ប្រអប់ ខួងអណ្តូងនៅនឹងកន្លែង ការឈូសឆាយរន្ធបាត ការដាក់ទ្រុងដែក impregnating ballast បំពង់បូមទឹកបន្ទាប់បន្សំ ការចាក់បេតុងក្រោមទឹក និងជម្រះរន្ធ គំនរ។ ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃកត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការចាក់បេតុងក្រោមទឹក តំណភ្ជាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ជារឿយៗក្លាយជាចំណុចពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃគ្រឹះគំនរអផ្សុកក្រោមទឹក។
បញ្ហាទូទៅក្នុងការសាងសង់ចាក់បេតុងក្រោមទឹករួមមានៈ ការលេចធ្លាយខ្យល់ និងទឹកក្នុងបំពង់បូម និងការបែកគំនរ។ បេតុង ភក់ ឬកន្សោមដែលបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់រលុង មានស្រទាប់រអិលអណ្តែត ដែលបណ្តាលឱ្យគំនរបាក់ដោយផ្ទាល់ ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃបេតុង និងបណ្តាលឱ្យគំនរត្រូវបានបោះបង់ចោល និងធ្វើឡើងវិញ។ ប្រវែងនៃបំពង់ដែលកប់នៅក្នុងបេតុងគឺជ្រៅពេក ដែលបង្កើនការកកិតជុំវិញវា និងធ្វើឱ្យមិនអាចទាញបំពង់ចេញបាន ដែលបណ្តាលឱ្យមានបាតុភូតបំបែកគំនរ ដែលធ្វើអោយការបង្ហូរមិនរលោង បណ្តាលឱ្យបេតុងនៅខាងក្រៅបំពង់ បាត់បង់សារធាតុរាវតាមពេលវេលានិងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន; ភាពអាចដំណើរការបាន និងការធ្លាក់ចុះនៃបេតុងដែលមានបរិមាណខ្សាច់ទាប និងកត្តាផ្សេងទៀតអាចបណ្តាលឱ្យបំពង់ត្រូវបានស្ទះ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបាក់ច្រូត។ នៅពេលចាក់ម្តងទៀត គម្លាតទីតាំងមិនត្រូវបានដោះស្រាយទាន់ពេលទេ ហើយស្រទាប់រអិលអណ្តែតនឹងលេចឡើងនៅក្នុងបេតុង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបាក់បែក។ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃពេលវេលារង់ចាំបេតុង ភាពរាវនៃបេតុងនៅក្នុងបំពង់កាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ដូច្នេះបេតុងលាយបញ្ចូលគ្នាមិនអាចចាក់បានធម្មតាទេ។ ប្រអប់ និងគ្រឹះមិនល្អ ដែលនឹងធ្វើឱ្យទឹកនៅក្នុងជញ្ជាំងប្រអប់ ធ្វើឱ្យដីជុំវិញលិច ហើយគុណភាពគំនរមិនអាចធានាបានឡើយ។ ដោយសារតែហេតុផលភូគព្ភសាស្ត្រជាក់ស្តែង និងការខួងមិនត្រឹមត្រូវ វាអាចធ្វើឱ្យជញ្ជាំងរន្ធដួលរលំ។ ដោយសារតែកំហុសនៃការធ្វើតេស្តរន្ធចុងក្រោយ ឬការដួលរលំរន្ធធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ ទឹកភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោមទ្រុងដែកគឺក្រាស់ពេក ឬកម្ពស់នៃការចាក់មិននៅនឹងកន្លែង ដែលបណ្តាលឱ្យមានគំនរវែង។ ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់បុគ្គលិក ឬប្រតិបត្តិការខុស បំពង់រាវរកសូរស័ព្ទមិនអាចដំណើរការធម្មតាបានទេ ដែលបណ្តាលឱ្យការរកឃើញ ultrasonic នៃគ្រឹះគំនរមិនអាចដំណើរការជាធម្មតាបានទេ។
"សមាមាត្រលាយបេតុងគួរតែមានភាពត្រឹមត្រូវ
1. ការជ្រើសរើសស៊ីម៉ងត៍
នៅក្រោមកាលៈទេសៈធម្មតា។ ភាគច្រើននៃស៊ីម៉ងត៍ដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ទូទៅរបស់យើងគឺស៊ីម៉ងត៍ស៊ីលីតធម្មតា។ ជាទូទៅ ពេលវេលាកំណត់ដំបូងមិនគួរលឿនជាងពីរម៉ោងកន្លះទេ ហើយកម្លាំងរបស់វាគួរតែខ្ពស់ជាង 42.5 ដឺក្រេ។ ស៊ីម៉ងត៍ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងសំណង់គួរតែឆ្លងកាត់ការសាកល្បងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃសំណង់ជាក់ស្តែង ហើយបរិមាណជាក់ស្តែងនៃស៊ីម៉ងត៍ក្នុងបេតុងមិនគួរលើសពី 500 គីឡូក្រាមក្នុងមួយម៉ែត្រគូបទេ ហើយវាគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងស្របតាមច្បាប់។ ជាមួយនឹងស្តង់ដារដែលបានបញ្ជាក់។
2. ការជ្រើសរើសសរុប
មានជម្រើសជាក់ស្តែងពីរនៃការប្រមូលផ្តុំ។ សរុបមកមានពីរប្រភេទ មួយគឺក្រួសគ្រួស និងមួយទៀតជាថ្មកំទេច។ នៅក្នុងដំណើរការសាងសង់ពិតប្រាកដ ក្រួសគ្រួសគួរតែជាជម្រើសដំបូង។ ទំហំភាគល្អិតពិតប្រាកដនៃការប្រមូលផ្តុំគួរតែស្ថិតនៅចន្លោះពី 0.1667 ទៅ 0.125 នៃបំពង់ ហើយចម្ងាយអប្បបរមាពីរបារដែកគួរតែមាន 0.25 ហើយទំហំភាគល្អិតគួរតែត្រូវបានធានាក្នុងរង្វង់ 40 មីលីម៉ែត្រ។ សមាមាត្រថ្នាក់ជាក់ស្តែងនៃការប្រមូលផ្តុំ coarse គួរតែធានាថាបេតុងមានដំណើរការល្អ ហើយការប្រមូលផ្តុំល្អគឺល្អជាង ក្រួសមធ្យម និង coarse ។ ប្រូបាប៊ីលីតេពិតប្រាកដនៃមាតិកាខ្សាច់នៅក្នុងបេតុងគួរតែមានចន្លោះពី 9/20 និង 1/2 ។ សមាមាត្រនៃទឹកទៅនឹងផេះគួរតែមានពី 1/2 និង 3/5 ។
3. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពការងារ
ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការងាររបស់បេតុង កុំបន្ថែមសារធាតុផ្សំផ្សេងទៀតទៅក្នុងបេតុង។ ល្បាយបេតុងដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ក្រោមទឹករួមមាន ភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយទឹក ការបញ្ចេញយឺត និងភ្នាក់ងារពង្រឹងគ្រោះរាំងស្ងួត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមល្បាយទៅបេតុង អ្នកត្រូវតែធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីកំណត់ប្រភេទ បរិមាណ និងនីតិវិធីនៃការបន្ថែម។
សរុបមក សមាមាត្រនៃល្បាយបេតុងត្រូវតែសមរម្យសម្រាប់ការចាក់ក្រោមទឹកនៅក្នុងបំពង់។ សមាមាត្រនៃល្បាយបេតុងគួរតែសមរម្យដើម្បីឱ្យវាមានជ័រគ្រប់គ្រាន់ និងស្អិតរមួត មានជាតិទឹកល្អនៅក្នុងបំពង់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់ ហើយមិនងាយនឹងបំបែក។ ជាទូទៅនៅពេលដែលកម្លាំងបេតុងក្រោមទឹកមានកម្រិតខ្ពស់ ភាពធន់នៃបេតុងក៏នឹងល្អផងដែរ។ ដូច្នេះពីភាពរឹងមាំនៃស៊ីម៉ងត៍ គុណភាពបេតុងគួរតែត្រូវបានធានាដោយគិតគូរពីកម្រិតបេតុង សមាមាត្រសរុបនៃបរិមាណជាក់ស្តែងនៃស៊ីម៉ងត៍ និងទឹក ដំណើរការនៃសារធាតុបន្ថែមសារធាតុ doping ផ្សេងៗ។ ខ្ពស់ជាងកម្លាំងដែលបានរចនា។ ពេលវេលាលាយបេតុងគួរតែសមស្រប ហើយការលាយគួរតែមានឯកសណ្ឋាន។ ប្រសិនបើការលាយមិនស្មើគ្នា ឬការជ្រាបទឹកកើតឡើងកំឡុងពេលលាយ និងដឹកជញ្ជូនបេតុង នោះភាពរាវនៃបេតុងគឺខ្សោយ ហើយវាមិនអាចប្រើបានទេ។
"តម្រូវការបរិមាណនៃការចាក់ដំបូង
បរិមាណនៃការចាក់បេតុងដំបូងគួរតែធានាថាជម្រៅនៃបំពង់ដែលកប់ក្នុងបេតុងបន្ទាប់ពីចាក់បេតុងមិនតិចជាង 1.0m ដូច្នេះហើយទើបសសរបេតុងក្នុងបំពង់ និងសម្ពាធភក់នៅខាងក្រៅបំពង់មានតុល្យភាព។ បរិមាណនៃការចាក់បេតុងដំបូងគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយការគណនាដោយយោងតាមរូបមន្តខាងក្រោម។
V=π/4(d 2h1+kD 2h2)
ដែល V ជាបរិមាណចាក់បេតុងដំបូង, m3;
h1 គឺជាកម្ពស់ដែលត្រូវការសម្រាប់ជួរឈរបេតុងនៅក្នុងបំពង់ ដើម្បីធ្វើតុល្យភាពសម្ពាធជាមួយនឹងភក់នៅខាងក្រៅបំពង់៖
h1=(h-h2)γw /γc, m;
h គឺជាជម្រៅខួង, m;
h2 គឺជាកម្ពស់នៃផ្ទៃបេតុងនៅខាងក្រៅបំពង់បន្ទាប់ពីការចាក់បេតុងដំបូងគឺ 1.3 ~ 1.8m;
γw គឺជាដង់ស៊ីតេភក់ដែលមាន 11 ~ 12kN / m3;
γc គឺជាដង់ស៊ីតេបេតុងដែលមាន 23 ~ 24kN / m3;
d គឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃបំពង់, m;
ឃគឺជាអង្កត់ផ្ចិតរន្ធគំនរ, m;
k គឺជាមេគុណនៃការបំពេញបេតុង ដែលជា k = 1.1~1.3 ។
បរិមាណនៃការចាក់ដំបូងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះគុណភាពនៃគំនរដាក់នៅនឹងកន្លែង។ បរិមាណចាក់ទឹកដំបូងដែលសមហេតុផលមិនត្រឹមតែអាចធានាបាននូវការសាងសង់រលូនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានាថាជម្រៅនៃបំពង់ដែលកប់បេតុងត្រូវនឹងតម្រូវការបន្ទាប់ពីចីវលោត្រូវបានបំពេញ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការបង្ហូរដំបូងអាចបង្កើនសមត្ថភាពទ្រនាប់នៃគ្រឹះគំនរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយការបង្ហូរដីល្បាប់នៅបាតរន្ធម្តងទៀត ដូច្នេះបរិមាណនៃការចាក់ដំបូងត្រូវតែត្រូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
“ ការគ្រប់គ្រងល្បឿន
ជាដំបូង វិភាគយន្តការបំប្លែងនៃកម្លាំងបញ្ជូនទម្ងន់របស់រាងកាយគំនរទៅស្រទាប់ដី។ អន្តរកម្មនៃគំនរ-ដីនៃគំនរអផ្សុកចាប់ផ្តើមបង្កើតនៅពេលដែលបេតុងរាងកាយគំនរត្រូវបានចាក់។ បេតុងចាក់ដំបូងបន្តិចម្តងៗក្លាយជាក្រាស់ បង្ហាប់ និងតាំងលំនៅក្រោមសម្ពាធនៃបេតុងចាក់ក្រោយ។ ការផ្លាស់ទីលំនៅនេះទាក់ទងទៅនឹងដីគឺស្ថិតនៅក្រោមការតស៊ូឡើងលើនៃស្រទាប់ដីជុំវិញ ហើយទម្ងន់នៃតួគំនរត្រូវបានផ្ទេរបន្តិចម្តងៗទៅកាន់ស្រទាប់ដីតាមរយៈការតស៊ូនេះ។ ចំពោះគំនរជាមួយនឹងការចាក់លឿន នៅពេលដែលចាក់បេតុងទាំងអស់ ទោះបីបេតុងមិនទាន់កំណត់ដំបូងក៏ដោយ វាត្រូវបានប៉ះពាល់ និងបង្រួមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលចាក់ និងជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីជុំវិញ។ នៅពេលនេះបេតុងគឺខុសពីវត្ថុរាវធម្មតា ហើយការស្អិតជាប់នឹងដី និងធន់ទ្រាំនឹងការកាត់របស់វាបានបង្កើតភាពធន់។ ខណៈពេលដែលសម្រាប់គំនរជាមួយនឹងការចាក់យឺត ដោយសារបេតុងជិតដល់ការកំណត់ដំបូង ភាពធន់រវាងវា និងជញ្ជាំងដីនឹងធំជាង។
សមាមាត្រនៃទំងន់នៃគំនរអផ្សុកដែលបានផ្ទេរទៅស្រទាប់ដីជុំវិញគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងល្បឿនចាក់។ ល្បឿនចាក់កាន់តែលឿន សមាមាត្រនៃទម្ងន់ដែលផ្ទេរទៅស្រទាប់ដីជុំវិញគំនរកាន់តែតូចជាង។ ល្បឿនចាក់កាន់តែយឺត សមាមាត្រនៃទម្ងន់ដែលផ្ទេរទៅស្រទាប់ដីជុំវិញគំនរកាន់តែធំ។ ដូច្នេះការបង្កើនល្បឿនចាក់មិនត្រឹមតែដើរតួនាទីល្អក្នុងការធានាភាពដូចគ្នានៃបេតុងនៃតួគំនរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទុកទម្ងន់នៃតួគំនរបន្ថែមទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគំនរ កាត់បន្ថយបន្ទុកនៃភាពធន់នឹងការកកិត។ នៅជុំវិញគំនរ ហើយកម្លាំងប្រតិកម្មនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគំនរគឺកម្រត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត ដែលដើរតួយ៉ាងជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពស្ត្រេសនៃគ្រឹះគំនរ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់។
ការអនុវត្តបានបង្ហាញថា ការងារចាក់គំនរកាន់តែលឿន និងរលូនជាងមុន គុណភាពនៃគំនរកាន់តែប្រសើរ។ ការយឺតយ៉ាវកាន់តែច្រើន គ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើន ដូច្នេះហើយ ចាំបាច់ត្រូវសម្រេចបានការបង្ហូរលឿន និងបន្ត។
ពេលវេលាចាក់នៃគំនរនីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោងទៅតាមពេលវេលាកំណត់ដំបូងនៃបេតុងដំបូង ហើយសារធាតុពន្យារអាចត្រូវបានបន្ថែមក្នុងបរិមាណសមស្របប្រសិនបើចាំបាច់។
"គ្រប់គ្រងជម្រៅកប់នៃបំពង់
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់បេតុងក្រោមទឹក ប្រសិនបើជម្រៅនៃបំពង់ដែលកប់ក្នុងបេតុងមានកម្រិតមធ្យម នោះបេតុងនឹងរាលដាលស្មើៗគ្នា មានដង់ស៊ីតេល្អ ហើយផ្ទៃរបស់វានឹងរាបស្មើ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើបេតុងរាលដាលមិនស្មើគ្នា ជម្រាលផ្ទៃធំ ងាយបំបែក និងបំបែក ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាព ដូច្នេះ ជម្រៅកប់សមហេតុផលនៃបំពង់ត្រូវតែគ្រប់គ្រង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃតួគំនរ។
ជម្រៅកប់នៃបំពង់មានទំហំធំពេក ឬតូចពេក ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃគំនរ។ នៅពេលដែលជម្រៅកប់តូចពេក បេតុងនឹងងាយក្រឡាប់ផ្ទៃបេតុងក្នុងរន្ធ ហើយរមៀលចូលទៅក្នុងដីល្បាប់ បណ្តាលឱ្យមានភក់ ឬសូម្បីតែគំនរបាក់បែក។ វាក៏ងាយស្រួលក្នុងការទាញបំពង់ចេញពីផ្ទៃបេតុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ នៅពេលដែលជម្រៅកប់ធំពេក ធន់ទ្រាំនឹងការលើកបេតុងមានទំហំធំណាស់ ហើយបេតុងមិនអាចរុញឡើងស្របគ្នាបាន ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរុញឡើងតាមជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃបំពង់ទៅជិតផ្ទៃខាងលើ ហើយបន្ទាប់មកផ្លាស់ទីទៅ បួនជ្រុង។ ចរន្ត eddy នេះក៏ងាយស្រួលក្នុងការរមៀលដីល្បាប់នៅជុំវិញតួគំនរ បង្កើតជារង្វង់នៃបេតុងអន់ខ្សោយ ដែលប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងរបស់តួគំនរ។ លើសពីនេះ នៅពេលដែលជម្រៅកប់ធំ បេតុងខាងលើមិនរើក្នុងរយៈពេលយូរ ការបាត់បង់ការរអិលក៏មានទំហំធំ ហើយវាងាយនឹងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បាក់បែកដែលបណ្តាលមកពីការស្ទះបំពង់។ ដូច្នេះ ជម្រៅកប់នៃបំពង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាទូទៅក្នុងចន្លោះពី 2 ទៅ 6 ម៉ែត្រ ហើយសម្រាប់គំនរធំ និងវែងបន្ថែម វាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងចន្លោះពី 3 ទៅ 8 ម៉ែត្រ។ ដំណើរការចាក់គួរតែត្រូវបានលើក និងដកចេញជាញឹកញាប់ ហើយកម្ពស់នៃផ្ទៃបេតុងនៅក្នុងរន្ធគួរតែត្រូវបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមុនពេលដកបំពង់ចេញ។
"គ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្អាតរន្ធ
បន្ទាប់ពីរន្ធត្រូវបានបញ្ចប់ដំណើរការបន្ទាប់គួរតែត្រូវបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលា។ បន្ទាប់ពីការសម្អាតរន្ធទីពីរត្រូវបានទទួលយក ការចាក់បេតុងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយពេលវេលានៃការជាប់គាំងមិនគួរយូរពេកទេ។ ប្រសិនបើពេលវេលាជាប់គាំងយូរពេក ភាគល្អិតរឹងនៅក្នុងភក់នឹងជាប់នឹងជញ្ជាំងរន្ធដើម្បីបង្កើតជាស្បែកភក់ក្រាស់ ដោយសារភាពជ្រាបចូលជាក់លាក់នៃស្រទាប់ដីជញ្ជាំងរន្ធ។ ស្បែកភក់ត្រូវបានប្រឡាក់រវាងបេតុង និងជញ្ជាំងដីកំឡុងពេលចាក់បេតុង ដែលមានឥទ្ធិពលរំអិល និងកាត់បន្ថយការកកិតរវាងបេតុង និងជញ្ជាំងដី។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើជញ្ជាំងដីត្រូវបានត្រាំក្នុងភក់រយៈពេលយូរនោះលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួននៃដីក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ស្រទាប់ដីខ្លះអាចហើម ហើយកម្លាំងនឹងថយចុះ ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពទ្រនាប់របស់គំនរផងដែរ។ ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់តម្រូវការនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសគួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយពេលវេលាពីការបង្កើតរន្ធរហូតដល់ការចាក់បេតុងគួរតែត្រូវបានខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ បន្ទាប់ពីរន្ធត្រូវបានសម្អាត និងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ បេតុងគួរតែត្រូវបានចាក់ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេល 30 នាទី។
"គ្រប់គ្រងគុណភាពនៃបេតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃគំនរ
ចាប់តាំងពីការផ្ទុកខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនតាមផ្នែកខាងលើនៃគំនរនោះកម្លាំងនៃបេតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃគំនរត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរចនា។ នៅពេលចាក់ជិតដល់កម្ពស់នៃកំពូលគំនរ បរិមាណចាក់ចុងក្រោយគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយការធ្លាក់ចុះនៃបេតុងអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងសមរម្យ ដើម្បីឱ្យការចាក់លើសនៃបេតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃគំនរគឺខ្ពស់ជាងកម្ពស់ដែលបានគ្រោងទុក។ នៃកំពូលគំនរដោយអង្កត់ផ្ចិតមួយគំនរ ដូច្នេះតម្រូវការនៃការកាត់បន្ថយការរចនាអាចត្រូវបានបំពេញបន្ទាប់ពីស្រទាប់ slurry អណ្តែតនៅផ្នែកខាងលើនៃគំនរត្រូវបានដកចេញហើយកម្លាំងនៃបេតុងនៅផ្នែកខាងលើនៃគំនរត្រូវតែបំពេញតាមការរចនា តម្រូវការ។ កម្ពស់ចាក់លើសនៃអង្កត់ផ្ចិតធំ និងគំនរវែងបន្ថែម គួរតែត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងទូលំទូលាយដោយផ្អែកលើប្រវែងគំនរ និងអង្កត់ផ្ចិតគំនរ ហើយគួរតែធំជាងគំនរទូទៅដែលបោះនៅនឹងកន្លែង ព្រោះមានអង្កត់ផ្ចិតធំ និងវែងជាង។ គំនរត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីចាក់ ហើយដីល្បាប់ និងដីល្បាប់ដែលបណ្តែតបានកកកុញយ៉ាងក្រាស់ ដែលការពារខ្សែរវាស់ពីការលំបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យផ្ទៃនៃភក់ក្រាស់ ឬបេតុង និងបណ្តាលឱ្យមានការវាស់វែងមិនត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលទាញផ្នែកចុងក្រោយនៃបំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍ ល្បឿនទាញគួរតែយឺត ដើម្បីការពារកុំឱ្យភក់ក្រាស់ដែលធ្លាក់នៅលើកំពូលនៃគំនរពីការច្របាច់ចូល និងបង្កើតជា "ស្នូលភក់" ។
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់បេតុងក្រោមទឹក មានតំណភ្ជាប់ជាច្រើនដែលសមនឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃគំនរ។ កំឡុងពេលសម្អាតរន្ធបន្ទាប់បន្សំ សូចនាករដំណើរការនៃភក់គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ ដង់ស៊ីតេភក់គួរតែមានពី 1.15 ទៅ 1.25 យោងទៅតាមស្រទាប់ដីផ្សេងៗគ្នា មាតិកាខ្សាច់គួរតែមាន ≤8% ហើយ viscosity គួរតែមាន ≤28s; កម្រាស់នៃដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃរន្ធគួរតែត្រូវបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមុនពេលចាក់ ហើយការចាក់អាចធ្វើឡើងបានលុះត្រាតែវាបំពេញតាមតម្រូវការនៃការរចនា។ ការតភ្ជាប់នៃបំពង់គួរតែត្រង់ និងបិទជិត ហើយបំពង់គួរតែត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្ពាធមុន និងក្រោយពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់រយៈពេលមួយ។ សម្ពាធដែលបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធគឺផ្អែកលើសម្ពាធអតិបរមាដែលអាចកើតឡើងកំឡុងពេលសាងសង់ហើយភាពធន់ទ្រាំសម្ពាធគួរតែឈានដល់ 0.6-0.9MPa; មុននឹងចាក់ ដើម្បីឱ្យរន្ធទឹកហូរចេញដោយរលូន ចម្ងាយរវាងបាតនៃបំពង់ និងបាតរន្ធគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅ 0. 3 ~ 0.5m ។ សម្រាប់គំនរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតស្តង់ដារតិចជាង 600 ចម្ងាយរវាងបាតនៃបំពង់និងផ្នែកខាងក្រោមនៃរន្ធអាចត្រូវបានកើនឡើងដោយសមរម្យ; មុនពេលចាក់បេតុង 0.1~0.2m3 នៃ 1:1.5 mortar ស៊ីម៉ងត៍គួរតែត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងចីវលោជាមុនហើយបន្ទាប់មកចាក់បេតុង។
លើសពីនេះ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់ នៅពេលដែលបេតុងនៅក្នុងបំពង់មិនទាន់ពេញ ហើយខ្យល់ចូល បេតុងជាបន្តបន្ទាប់គួរតែត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងចីវលោយឺត ហើយដាក់តាមបំពង់។ បេតុងមិនគួរត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ពីខាងលើដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតថង់ខ្យល់សម្ពាធខ្ពស់នៅក្នុងបំពង់, ច្របាច់បន្ទះកៅស៊ូរវាងផ្នែកបំពង់និងបណ្តាលឱ្យលេចធ្លាយបំពង់។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់ អ្នកឧទ្ទិសគួរតែវាស់កម្ពស់កើនឡើងនៃផ្ទៃបេតុងនៅក្នុងរន្ធ បំពេញកំណត់ត្រាចាក់បេតុងក្រោមទឹក និងកត់ត្រាកំហុសទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់។
"បញ្ហាទូទៅ និងដំណោះស្រាយ
1. ភក់និងទឹកក្នុងបំពង់
ភក់ និងទឹកនៅក្នុងបំពង់ដែលប្រើសម្រាប់ចាក់បេតុងក្រោមទឹកក៏ជាបញ្ហាគុណភាពសំណង់ទូទៅផងដែរក្នុងការសាងសង់គំនរដាក់នៅនឹងកន្លែង។ បាតុភូតចំបងគឺថានៅពេលចាក់បេតុង ភក់ហូរចូលបំពង់ បេតុងត្រូវបានបំពុល កម្លាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយស្រទាប់ interlayers ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យលេចធ្លាយ។ វាកើតឡើងជាចម្បងដោយហេតុផលដូចខាងក្រោម។
1) ទុនបម្រុងនៃបេតុងដំបូងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬទោះបីជាទុនបម្រុងបេតុងគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ចម្ងាយរវាងបាតនៃបំពង់ និងបាតនៃរន្ធគឺធំពេក ហើយបាតនៃបំពង់មិនអាចត្រូវបានគេកប់បន្ទាប់ពី បេតុងធ្លាក់ ដើម្បីឱ្យភក់ និងទឹកចូលពីបាត។
2) ជម្រៅនៃបំពង់ដែលបញ្ចូលទៅក្នុងបេតុងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដូច្នេះហើយទើបភក់ចូលទៅក្នុងបំពង់។
3) សន្លាក់បំពង់មិនតឹងទេ បន្ទះកៅស៊ូរវាងសន្លាក់ត្រូវបានច្របាច់បើកដោយពោងខ្យល់សម្ពាធខ្ពស់នៃបំពង់ ឬ weld ត្រូវបានខូច ហើយទឹកហូរចូលទៅក្នុងសន្លាក់ ឬផ្សារ។ បំពង់ត្រូវបានទាញចេញច្រើនពេកហើយភក់ត្រូវបានច្របាច់ចូលទៅក្នុងបំពង់។
ដើម្បីជៀសវាងភក់ និងទឹកចូលក្នុងបំពង់ វិធានការដែលត្រូវគ្នាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តជាមុនដើម្បីការពារវា។ វិធានការបង្ការសំខាន់ៗមានដូចខាងក្រោម។
1) បរិមាណនៃបេតុងដំបូងគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយការគណនា ហើយបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ និងកម្លាំងចុះក្រោមគួរតែត្រូវបានរក្សាដើម្បីបញ្ចេញភក់ចេញពីបំពង់។
2) មាត់បំពង់គួររក្សាទុកនៅចម្ងាយមិនតិចជាង 300 មមទៅ 500 មមពីបាតនៃចង្អូរ។
3) ជម្រៅនៃបំពង់ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងបេតុងគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកមិនតិចជាង 2.0 ម៉ែត្រ។
4) យកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងល្បឿននៃការចាក់កំឡុងពេលចាក់ ហើយជារឿយៗប្រើញញួរ (នាឡិកា) ដើម្បីវាស់ស្ទង់ផ្ទៃបេតុងដែលកំពុងកើនឡើង។ យោងតាមកម្ពស់ដែលបានវាស់កំណត់ល្បឿននិងកម្ពស់នៃការទាញចេញពីបំពង់ណែនាំ។
ប្រសិនបើទឹក (ភក់) ចូលក្នុងបំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍កំឡុងពេលសាងសង់ មូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់គួរតែត្រូវបានគេរកឃើញភ្លាមៗ ហើយវិធីសាស្ត្រព្យាបាលខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុម័ត។
1) ប្រសិនបើវាបណ្តាលមកពីមូលហេតុទី 1 ឬទី 2 ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើប្រសិនបើជម្រៅនៃបេតុងនៅបាតនៃលេណដ្ឋានមានតិចជាង 0.5 ម៉ែត្រនោះឧបករណ៍ទប់ទឹកអាចត្រូវបានដាក់ម្តងទៀតដើម្បីចាក់បេតុង។ បើមិនដូច្នោះទេ បំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍គួរតែត្រូវបានទាញចេញ បេតុងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃលេណដ្ឋានគួរតែត្រូវបានសម្អាតជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់ ហើយបេតុងគួរតែត្រូវបានចាក់ម្តងទៀត។ ឬបំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍ដែលមានគម្របបាតដែលអាចចល័តបានគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបេតុងហើយបេតុងគួរតែត្រូវបានចាក់ម្តងទៀត។
2) ប្រសិនបើវាបណ្តាលមកពីមូលហេតុទី 3 បំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍ slurry គួរតែត្រូវបានទាញចេញហើយបញ្ចូលម្តងទៀតទៅក្នុងបេតុងប្រហែល 1 ម៉ែត្រហើយភក់និងទឹកនៅក្នុងបំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍ slurry គួរតែត្រូវបានបូមចេញដោយបូមភក់។ ស្នប់ ហើយបន្ទាប់មកដោតមិនជ្រាបទឹកគួរតែត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីចាក់បេតុងឡើងវិញ។ ចំពោះការចាក់បេតុងឡើងវិញ កម្រិតស៊ីម៉ង់ត៍គួរត្រូវបានបង្កើនក្នុងចានពីរដំបូង។ បន្ទាប់ពីចាក់បេតុងចូលក្នុងបំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍ បំពង់មគ្គុទ្ទេសក៍គួរត្រូវបានលើកបន្តិច ហើយដោតខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានចុចចេញដោយទម្ងន់នៃបេតុងថ្មី ហើយបន្ទាប់មកការចាក់គួរតែបន្ត។
2. ការស្ទះបំពង់
កំឡុងពេលដំណើរការចាក់ ប្រសិនបើបេតុងមិនអាចចុះក្នុងបំពង់បានទេ នោះគេហៅថា ស្ទះបំពង់។ មានការស្ទះបំពង់ពីរ។
1) នៅពេលដែលបេតុងចាប់ផ្តើមចាក់ ធុងទឹកត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងបំពង់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរំខានបណ្តោះអាសន្ននៃការចាក់។ មូលហេតុគឺ៖ ធុងទឹក (បាល់) មិនត្រូវបានផលិត និងកែច្នៃក្នុងទំហំធម្មតា គម្លាតទំហំធំពេក ហើយវាជាប់គាំងនៅក្នុងបំពង់ ហើយមិនអាចបង្ហូរចេញបាន។ មុនពេលបំពង់ត្រូវបានបន្ទាប សំណល់បេតុងនៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុងមិនត្រូវបានសម្អាតទាំងស្រុងនោះទេ។ ការធ្លាក់ចុះនៃបេតុងមានទំហំធំពេក សមត្ថភាពការងារខ្សោយ ហើយខ្សាច់ត្រូវបានច្របាច់រវាងរន្ធទឹក (បាល់) និងបំពង់ ដូច្នេះកុំឱ្យទឹកហូរចុះក្រោម។
2) បំពង់បេតុងត្រូវបានបិទដោយបេតុង បេតុងមិនអាចចុះក្រោម ហើយពិបាកក្នុងការចាក់រលូន។ មូលហេតុគឺ៖ ចំងាយរវាងមាត់បំពង់ និងបាតរន្ធតូចពេក ឬវាត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងដីល្បាប់នៅបាតរន្ធ ដែលធ្វើឲ្យបេតុងពិបាកច្របាច់ចេញពីបាតបំពង់។ ផលប៉ះពាល់នៃបេតុងចុះក្រោមមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬការធ្លាក់ចុះបេតុងតូចពេក ទំហំភាគល្អិតថ្មធំពេក សមាមាត្រខ្សាច់តូចពេក ភាពរាវខ្សោយ ហើយបេតុងពិបាកធ្លាក់ចុះ។ ចន្លោះពេលរវាងការចាក់ និងការបំបៅគឺវែងពេក បេតុងកាន់តែក្រាស់ ភាពរាវថយចុះ ឬវារឹង។
ចំពោះស្ថានភាពទាំងពីរខាងលើ ធ្វើការវិភាគអំពីមូលហេតុនៃការកើតឡើងរបស់វា និងចាត់វិធានការបង្ការដោយអនុគ្រោះ ដូចជាការកែច្នៃ និងទំហំនៃការផលិតរបស់ស្តុបទឹកត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការ បំពង់ត្រូវសម្អាតមុនពេលចាក់បេតុង គុណភាពលាយ និងពេលវេលាចាក់។ បេតុងត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ចម្ងាយរវាងបំពង់ និងផ្នែកខាងក្រោមនៃរន្ធត្រូវតែគណនា ហើយបរិមាណបេតុងដំបូងត្រូវតែគណនាបានត្រឹមត្រូវ។
ប្រសិនបើការស្ទះបំពង់កើតឡើង ចូរវិភាគមូលហេតុនៃបញ្ហា ហើយរកមើលថាតើប្រភេទនៃការស្ទះបំពង់វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រភេទណា។ វិធីសាស្រ្តពីរខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រភេទនៃការស្ទះបំពង់: ប្រសិនបើវាជាប្រភេទទីមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ វាអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយ tamping (ការស្ទះខាងលើ) តូចចិត្ត និងការរុះរើ (ការស្ទះកណ្តាល និងខាងក្រោម)។ ប្រសិនបើវាជាប្រភេទទីពីរ របារដែកវែងអាចត្រូវបានផ្សារដែកដើម្បីរុំបេតុងនៅក្នុងបំពង់ដើម្បីធ្វើឱ្យបេតុងធ្លាក់ចុះ។ ចំពោះការស្ទះបំពង់តូច គេអាចប្រើស្ទូចដើម្បីអង្រួនខ្សែបំពង់ និងដំឡើងឧបករណ៍រំញ័រភ្ជាប់នៅមាត់បំពង់ដើម្បីធ្វើឱ្យបេតុងធ្លាក់ចុះ។ ប្រសិនបើវានៅតែមិនអាចដួលរលំបាន បំពង់គួរតែត្រូវបានទាញចេញភ្លាមៗ ហើយរុះរើផ្នែកមួយៗ ហើយបេតុងនៅក្នុងបំពង់គួរតែត្រូវបានសម្អាត។ ការងារចាក់ទឹកគួរតែត្រូវបានអនុវត្តឡើងវិញតាមវិធីសាស្រ្តដែលបណ្តាលមកពីមូលហេតុទីបីនៃលំហូរទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់។
3. បំពង់ដែលកប់
បំពង់មិនអាចត្រូវបានទាញចេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាក់ឬបំពង់មិនអាចទាញចេញបន្ទាប់ពីការចាក់ត្រូវបានបញ្ចប់។ ជាទូទៅវាត្រូវបានគេហៅថាបំពង់ដែលកប់ដែលជារឿយៗបណ្តាលមកពីការកប់ជ្រៅនៃបំពង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលវេលាចាក់វែងពេក បំពង់មិនរើទាន់ពេល ឬរនាំងដែកនៅលើទ្រុងដែកមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ ហើយបំពង់ត្រូវបានបុក និងខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងអំឡុងពេលព្យួរ និងចាក់បេតុង ហើយបំពង់ត្រូវបានជាប់គាំង។ ដែលជាហេតុផលសម្រាប់បំពង់ដែលកប់។
វិធានការបង្ការ៖ នៅពេលចាក់បេតុងក្រោមទឹក មនុស្សពិសេសគួរតែត្រូវបានគេចាត់តាំងឱ្យវាស់ស្ទង់ជម្រៅដែលកប់នៅក្នុងបេតុងជាប្រចាំ។ ជាទូទៅ វាគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងរង្វង់ 2 m ~ 6 m ។ ពេលចាក់បេតុង បំពង់ត្រូវរង្គើបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបំពង់ជាប់នឹងបេតុង។ ពេលវេលាចាក់បេតុងគួរតែខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើវាចាំបាច់ជាបណ្តោះអាសន្ន បំពង់គួរតែត្រូវបានទាញទៅជម្រៅកប់អប្បបរមា។ មុននឹងបញ្ចុះទ្រុងដែក សូមពិនិត្យមើលថាការផ្សារដែកមានភាពរឹងមាំ ហើយមិនគួរមានការផ្សារបើកចំហទេ។ នៅពេលដែលទ្រុងដែកត្រូវបានរកឃើញថារលុងកំឡុងពេលបញ្ចុះបំពង់ វាគួរតែត្រូវបានកែដំរូវ និងភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំទាន់ពេលវេលា។
ប្រសិនបើឧបទ្ទវហេតុបាក់បំពង់បង្ហូរទឹកបានកើតឡើង បំពង់ត្រូវបានលើកជាបន្ទាន់ដោយរថយន្តស្ទូចទម្ងន់ធំ។ ប្រសិនបើបំពង់នៅតែមិនអាចទាញចេញបាន វិធានការគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីទាញបំពង់ចេញដោយបង្ខំ ហើយបន្ទាប់មកដោះស្រាយវាតាមរបៀបដូចគ្នានឹងគំនរដែលខូច។ ប្រសិនបើបេតុងដំបូងមិនរឹង ហើយភាពរាវមិនថយចុះនៅពេលដែលបំពង់ត្រូវបានកប់នោះ សំណល់ភក់លើផ្ទៃបេតុងអាចត្រូវបានបូមចេញដោយប្រើស្នប់បូមភក់ ហើយបន្ទាប់មកបំពង់អាចត្រូវបានបន្ទាប និងឡើងវិញ។ ចាក់ជាមួយបេតុង។ វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលក្នុងអំឡុងពេលចាក់គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងហេតុផលទីបីនៃទឹកនៅក្នុងបំពង់។
4. ការចាក់មិនគ្រប់គ្រាន់
ការចាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានគេហៅថាគំនរខ្លី។ មូលហេតុគឺ៖ បន្ទាប់ពីចាក់ទឹករួចរាល់ ដោយសារតែការដួលរលំនៃមាត់រន្ធ ឬលើសទម្ងន់នៃភក់នៅផ្នែកខាងលើទាប ទើបធ្វើឲ្យសំណល់ជាតិរំអិលក្រាស់ពេក។ បុគ្គលិកសំណង់មិនបានវាស់ផ្ទៃបេតុងដោយប្រើញញួរទេ ប៉ុន្តែយល់ច្រឡំថាចាក់បេតុងដល់កម្ពស់ដែលបានរចនាឡើងនៃកំពូលគំនរ ទើបបណ្តាលឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ពីគំនរខ្លី។
វិធានការបង្ការរួមមានទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោម។
1) រន្ធមាត់រន្ធត្រូវកប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមតម្រូវការនៃការបញ្ជាក់ ដើម្បីការពារមាត់ប្រហោងពីការដួលរលំ ហើយបាតុភូតមាត់រន្ធត្រូវដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការខួង។
2) បន្ទាប់ពីគំនរត្រូវបានអផ្សុក ដីល្បាប់ត្រូវតែត្រូវបានជម្រះទាន់ពេលវេលា ដើម្បីធានាថាកំរាស់ដីល្បាប់ត្រូវនឹងតម្រូវការនៃការបញ្ជាក់។
3) គ្រប់គ្រងទម្ងន់ភក់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៃការការពារជញ្ជាំងខួងដើម្បីឱ្យទម្ងន់ភក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងរវាង 1.1 និង 1.15 ហើយទម្ងន់ភក់ក្នុងរង្វង់ 500 មីលីម៉ែត្រនៃបាតរន្ធមុនពេលចាក់បេតុងគួរតែមានតិចជាង 1.25 មាតិកាខ្សាច់ ≤ 8%, និង viscosity ≤28s ។
វិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់លាក់។ ប្រសិនបើមិនមានទឹកក្រោមដីទេ ក្បាលគំនរអាចជីកបាន ក្បាលគំនរអណ្តែតទឹក និងដីអាចត្រូវបានជីកដោយដៃដើម្បីលាតត្រដាងសន្លាក់បេតុងថ្មី ហើយបន្ទាប់មក formwork អាចត្រូវបានគាំទ្រសម្រាប់ការភ្ជាប់គំនរ។ ប្រសិនបើនៅក្នុងទឹកក្រោមដី ស្រោមអាចត្រូវបានពង្រីក និងកប់ក្រោមផ្ទៃបេតុងដើម 50 សង់ទីម៉ែត្រ ហើយម៉ាស៊ីនបូមភក់អាចប្រើសម្រាប់បង្ហូរភក់ យកកំទេចកំទីចេញ រួចសម្អាតក្បាលគំនរសម្រាប់ភ្ជាប់គំនរ។
5. គំនរបាក់បែក
ភាគច្រើននៃពួកគេគឺជាលទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាខាងលើ។ លើសពីនេះ ដោយសារតែការសម្អាតរន្ធមិនពេញលេញ ឬរយៈពេលចាក់យូរពេក បេតុងដំបូងត្រូវបានកំណត់ជាដំបូង ហើយភាពរាវបានថយចុះ ហើយបេតុងបន្តបំបែកតាមស្រទាប់ខាងលើ ហើយកើនឡើង ដូច្នេះនឹងមានភក់ និងកំណកក្នុងស្រទាប់។ បេតុងពីរស្រទាប់ ហើយសូម្បីតែគំនរទាំងមូលនឹងត្រូវប្រឡាក់ដោយភក់ និងស្លាក ដើម្បីបង្កើតជាគំនរបាក់បែក។ ចំពោះការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងគំនរបាក់បែក ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារឱ្យបានល្អក្នុងការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាខាងលើ។ ចំពោះគំនរបាក់បែកដែលបានកើតឡើង គួរតែត្រូវបានសិក្សារួមគ្នាជាមួយនាយកដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ច អង្គភាពរចនា ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិស្វកម្ម និងអង្គភាពថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពសំណង់ ដើម្បីស្នើសុំវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាក់ស្តែង និងអាចធ្វើទៅបាន។
យោងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមក វិធីសាស្ត្រព្យាបាលខាងក្រោមអាចយកទៅប្រើបាន ប្រសិនបើដុំពកបាក់កើតឡើង។
1) បន្ទាប់ពីគំនរបាក់បែក ប្រសិនបើទ្រុងដែកអាចយកចេញបាន គួរតែយកវាចេញឱ្យបានលឿន ហើយបន្ទាប់មករន្ធត្រូវខួងឡើងវិញដោយឧបករណ៍ខួង។ បនា្ទាប់ពីសម្អាតរន្ធទ្រុងដែកគួរត្រូវបានបន្ទាបហើយបេតុងគួរតែត្រូវបានចាក់ម្តងទៀត។
2) ប្រសិនបើគំនរបាក់បែកដោយសារតែការស្ទះបំពង់ ហើយបេតុងដែលបានចាក់មិនមានភាពរឹងមាំដំបូងឡើយ បន្ទាប់ពីបំពង់ត្រូវបានយកចេញ និងសម្អាត ទីតាំងផ្ទៃខាងលើនៃបេតុងចាក់ត្រូវបានវាស់ដោយញញួរ ហើយបរិមាណនៃចីវលោ និង បំពង់ត្រូវបានគណនាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ បំពង់ត្រូវបានបន្ទាបទៅទីតាំង 10 សង់ទីម៉ែត្រពីលើផ្ទៃខាងលើនៃបេតុងដែលបានចាក់ហើយប្លោកនោមបាល់ត្រូវបានបន្ថែម។ បន្តចាក់បេតុង។ នៅពេលដែលបេតុងនៅក្នុងចីវលោបំពេញបំពង់រួច ចុចបំពង់បង្ហូរនៅក្រោមផ្ទៃខាងលើនៃបេតុងដែលបានចាក់ ហើយគំនរសន្លាក់សើមត្រូវបានបញ្ចប់។
3) ប្រសិនបើគំនរបាក់បែកដោយសារតែការដួលរលំ ឬបំពង់មិនអាចទាញចេញបាន ផែនការបន្ថែមគំនរអាចត្រូវបានស្នើឡើងដោយភ្ជាប់ជាមួយអង្គភាពរចនា រួមជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយគុណភាព ហើយគំនរអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមលើផ្នែកទាំងពីរនៃ គំនរដើម។
4) ប្រសិនបើគំនរបាក់បែកត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យរាងកាយគំនរ គំនរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលនេះ ហើយអង្គភាពអាចត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីសិក្សាវិធីសាស្រ្តនៃការព្យាបាលនៃការពង្រឹង grouting ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលព័ត៌មានអំពីការពង្រឹងគ្រឹះគំនរដែលពាក់ព័ន្ធ។
ពេលវេលាផ្សាយ៖ កក្កដា-១១-២០២៤