8613564568558

Суу астындагы куюлган үймөктөрдү куруудагы кыйынчылыктар жана сактык чаралары жөнүндө талкуу

Жалпы курулуш кыйынчылыктары

Курулуштун ылдамдыгы, салыштырмалуу туруктуу сапаты жана климаттык факторлордун аз таасири аркасында суу астындагы казылган үйүлгөн пайдубалдар кеңири жайылган. Зериккен үйүлгөн пайдубалдарды куруунун негизги процесси: курулуштун схемасы, капкагын төшөө, бургулоо станогунун ордунда, түбүндөгү тешикти тазалоо, темир капас балластын импрегнациялоо, экинчи кармагыч катетер, суу астындагы бетон куюу жана тешикти тазалоо, үймөк. Суу астындагы бетон куюунун сапатына таасир этүүчү факторлордун татаалдыгынан улам, курулуштун сапатын көзөмөлдөө звеносу көбүнчө суу астындагы казылган үйүлгөн пайдубалдардын сапатын контролдоодо татаал пунктка айланат.

Суу астындагы бетон куюу курулушунда кеңири таралган көйгөйлөргө төмөнкүлөр кирет: катетерде абанын жана суунун олуттуу агып кетиши, үйүлгөн үймөктөрдүн сынышы. Бошоң катмарлуу түзүлүштү түзгөн бетон, ылай же капсулада калкып жүрүүчү шлам аралык катмары бар, ал үймөктүн үзүлүшүнө түздөн-түз себеп болуп, бетондун сапатына таасирин тийгизет жана үймөктүн ташталышына жана кайра жасалышына алып келет; бетонго көмүлгөн өткөргүчтүн узундугу өтө терең, бул анын айланасындагы сүрүлүүнү күчөтөт жана өткөргүчтү сууруп чыгууга мүмкүн болбой калат, натыйжада үймөк үзүлүү кубулушуна алып келет, бул куюу жылмакай эмес, бетон өткөргүчтүн сыртында убакыттын өтүшү менен суюктугун жоготуп, начарлайт; кумдун аздыгы менен бетондун иштөө жөндөмдүүлүгү жана чөгүп кетиши жана башка факторлор өткөргүчтүн тосулуп калышына алып келиши мүмкүн, натыйжада куюу тилкелери бузулат. Кайра куюуда позициянын четтөөлөрү өз убагында чечилбейт жана бетондо калкып жүрүүчү шламдын катмары пайда болуп, үймөктүн бузулушуна алып келет; бетондун күтүү убактысынын көбөйүшүнө байланыштуу түтүктүн ичиндеги бетондун суюктугу начарлап, аралаш бетонду нормалдуу куюуга болбойт; корпус жана пайдубал жакшы эмес, бул корпустун дубалына суу кирип, тегеректеги жердин чөгүп кетишине алып келет жана үймөктүн сапатына кепилдик берүү мүмкүн эмес; иш жүзүндөгү геологиялык себептерден жана туура эмес бургулоодон улам, тешик дубалынын урап калышына алып келиши мүмкүн; акыркы тешик сынагынын катасынан же процесстин жүрүшүндө олуттуу тешиктин кыйрашынан улам, болоттон жасалган капастын астындагы кийинки жаан өтө калың, же куюу бийиктиги ордунда эмес, натыйжада узун үйүлгөн; кызматкерлердин этиятсыздыгынан же туура эмес операциядан улам, акустикалык аныктоочу түтүк нормалдуу иштей албайт, натыйжада үйүлгөн пайдубалды УЗИ менен аныктоо кадимкидей жүргүзүлбөйт.

«Бетондун аралашмасы так болушу керек

1. Цемент тандоо

Кадимки шарттарда. Биздин жалпы курулушта колдонулган цементтин көбү кадимки силикат жана силикат цемент. Негизинен, баштапкы орнотуу убактысы эки жарым сааттан эрте болбошу керек, ал эми анын күчү 42,5 градустан жогору болушу керек. Курулушта колдонулуучу цемент лабораторияда физикалык касиеттин сыноосунан өтүп, анык курулуштун талаптарына жооп бериши керек, ал эми бетондогу цементтин иш жүзүндөгү көлөмү бир куб метрде 500 килограммдан ашпоого тийиш жана аны катуу талапка ылайык колдонуу керек. белгиленген стандарттар менен.

2. Чогуу тандоо

Агрегаттын эки чыныгы тандоосу бар. Агрегаттын эки түрү бар, бири шагыл шагыл, экинчиси майдаланган таш. Иш жүзүндө курулуш процессинде, шагыл шагыл биринчи тандоо болушу керек. Агрегаттын нукура бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү өткөргүчтүн 0,1667 жана 0,125 ортосунда болушу керек, ал эми болоттон жасалган тилкеден минималдуу аралык 0,25 болушу керек, ал эми бөлүкчөлөрдүн өлчөмү 40 мм чегинде болууга кепилдик берилиши керек. Кесек толтургучтун чыныгы сорттук катышы бетондун жакшы иштөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болушун, ал эми майда агрегаттын орто жана ири шагыл болушун камсыз кылуу керек. Бетондогу кумдун реалдуу ыктымалдыгы 9/20 жана 1/2 ортосунда болушу керек. Суунун күлгө катышы 1/2 жана 3/5 ортосунда болушу керек.

3. Ишке жарамдуулукту жакшыртуу

Бетондун иштөө жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында, Бетонго башка кошумчаларды кошууга болбойт. Суу астындагы курулушта колдонулган бетон аралашмаларына сууну азайтуучу, жай бөлүнүп чыгуучу жана кургакчылыкты бекемдөөчү заттар кирет. Бетонго кошулмаларды кошууну кааласаңыз, анын түрүн, өлчөмүн жана кошуу тартибин аныктоо үчүн эксперименттерди жүргүзүү керек.

Кыскасы, бетон аралашмасынын катышы суу астындагы түтүккө куюуга ылайыктуу болушу керек. Бетон аралашмасынын катышы ылайыктуу болушу керек, ал жетиштүү пластикалуулугуна жана когезиясына, куюу процессинде өткөргүчтө жакшы суюктукка ээ жана бөлүнүүгө жакын болбошу керек. Жалпысынан алганда, суу астындагы бетондун бекемдиги жогору болгондо, бетондун туруктуулугу да жакшы болот. Ошентип, цементтин бекемдигинен Бетондун сапаты бетондун маркасын, цемент менен суунун иш жүзүндөгү көлөмүнүн жалпы катышын, ар кандай допингдик кошулмалардын эффективдүүлүгүн жана башкаларды эске алуу менен камсыз кылынышы керек. белгиленген күчтөн жогору. Бетонду аралаштыруу убактысы ылайыктуу жана аралаштыруу бирдей болушу керек. Эгерде бетон аралаштыруу жана ташуу учурунда аралашуу бир калыпта болбосо же суу агып кетсе, бетондун суюктугу начар жана аны колдонууга болбойт.

«Биринчи куюу көлөмү талаптар

Бетондун биринчи куюу көлөмү бетон куюлгандан кийин бетонго көмүлгөн өткөргүчтүн тереңдиги 1,0 м кем эмес болушун камсыз кылышы керек, ошону менен өткөргүчтөгү бетон мамыча менен түтүктүн сыртындагы ылай басымы тең салмактуу болушу керек. Бетондун биринчи куюу көлөмүн төмөнкү формула боюнча эсептөө менен аныктоо керек.

V=π/4(d 2h1+kD 2h2)

Мында V – бетон куюунун баштапкы көлөмү, м3;

h1 - өткөргүчтүн сыртындагы ылай менен басымды тең салмактоо үчүн өткөргүчтөгү бетон мамыча үчүн талап кылынган бийиктик:

h1=(h-h2)γw /γc, m;

h – бургулоо тереңдиги, м;

h2 – бетондун алгачкы куюлгандан кийинки өткөргүчтүн сыртындагы бетон бетинин бийиктиги, ал 1,3~1,8м;

γw – ылай тыгыздыгы, ал 11~12кН/м3;

γc – бетондун тыгыздыгы, ал 23~24кН/м3;

d - өткөргүчтүн ички диаметри, м;

D – үйүлгөн тешиктин диаметри, м;

k – бетон толтуруу коэффициенти, ал k =1,1~1,3.

Баштапкы куюунун көлөмү куюлган үймөктүн сапаты үчүн өтө маанилүү. Биринчи куюунун акылга сыярлык көлөмү жылмакай курулушту гана камсыз кылбастан, воронка толтурулгандан кийин бетон көмүлгөн түтүктүн тереңдиги талаптарга жооп беришин камсыздай алат. Ошол эле учурда, биринчи куюу кайра тешиктин түбүнө чөкмөлөрдү жууп, үйүлгөн пайдубалдын көтөрүү жөндөмдүүлүгүн натыйжалуу жакшыртууга болот, ошондуктан биринчи куюунун көлөмү катуу талап кылынышы керек.

«Төкмө ылдамдыкты көзөмөлдөө

Биринчиден, топурак катмарына үйүлгөн дененин өлчөмдүү өткөрүүчү күчүн өзгөртүү механизмин талдоо. Зегиленген үймөктөрдүн үймө-топурак өз ара аракеттенүүсү үймөк корпусунун бетон куюлгандан кийин пайда боло баштайт. Биринчи куюлган бетон акырындык менен тыгыз болуп, кысылып, кийинчерээк куюлган бетондун басымы астында отурат. Бул топуракка салыштырмалуу жылышуу курчап турган топурак катмарынын өйдө карай каршылык көрсөтүүсүнө дуушар болот жана үйүлгөн дененин салмагы бул каршылык аркылуу акырындап топурак катмарына өтөт. Тез куюлуучу үймөктөр үчүн, бардык бетон куюлган кезде, бетон адегенде бекемделе элек болсо да, ал куюу учурунда үзгүлтүксүз согулуп, тыгыздалып, айланасындагы топурак катмарларына кирип кетет. Бул убакта бетон кадимки суюктуктардан айырмаланып, топуракка жабышуусу жана өзүнүн жылма каршылыгы каршылыкты пайда кылган; ал эми жай куюу менен үймөктөр үчүн, бетон баштапкы орнотууга жакын болгондуктан, аны менен топурак дубалынын ортосундагы каршылык көбүрөөк болот.

Курчап турган топурак катмарына көчүрүлгөн скважиналардын өлчөмдүү салмагынын үлүшү куюу ылдамдыгына түздөн-түз байланыштуу. Куюу ылдамдыгы канчалык тез болсо, үймөктүн айланасындагы топурак катмарына өткөн салмактын үлүшү ошончолук аз болот; куюу ылдамдыгы канчалык жайыраак болсо, үймөктүн айланасындагы топурак катмарына берилген салмактын үлүшү ошончолук чоң болот. Демек, куюу ылдамдыгын жогорулатуу үймөк корпусунун бетонунун бир тектүүлүгүн камсыз кылууда гана жакшы роль ойнобостон, үйүлгөн корпустун салмагын үймөктүн түбүндө көбүрөөк сактоого, сүрүлүүгө каршылыктын жүгүн азайтууга мүмкүндүк берет. үймөктүн айланасында, ал эми үймөктүн түбүндөгү реакция күчү келечектеги колдонууда сейрек колдонулат, бул үйүлгөн пайдубалдын стресс абалын жакшыртууда жана колдонуунун эффективдүүлүгүн жакшыртууда белгилүү роль ойнойт.

Үймөктү куюу иши канчалык тез жана жумшак болсо, үймөктүн сапаты ошончолук жакшы болорун практика далилдеди; кечигүүлөр канчалык көп болсо, авариялар ошончолук көп болот, ошондуктан тез жана үзгүлтүксүз куюуга жетишүү керек.

Ар бир үймөктүн куюу убактысы алгачкы бетондун алгачкы катуу убактысына жараша көзөмөлдөнөт жана зарыл болгон учурда тиешелүү өлчөмдө кечиктирүүчү кошулат.

«Трубанын көмүлгөн тереңдигин көзөмөлдөө

Суу астындагы бетон куюу процессинде бетонго көмүлгөн өткөргүчтүн тереңдиги орточо болсо, бетон тегиз жайылып, тыгыздыгы жакшы, бети салыштырмалуу тегиз болот; тескерисинче, эгерде бетон бирдей эмес жайылып кетсе, үстүнкү эңкейиш чоң болсо, аны чачуу жана бөлүү оңой, сапатка таасир этет, андыктан үймөктүн сапатын камсыз кылуу үчүн өткөргүчтүн көмүлгөн тереңдигин көзөмөлдөө керек.

Түтүктүн көмүлгөн тереңдиги өтө чоң же өтө кичине, бул үймөктүн сапатына таасирин тийгизет. Көмүлгөн тереңдик өтө аз болгондо, бетон тешиктеги бетондун бетин оңой оодарып, чөкмөлөргө тоголонуп, ылайга, атүгүл сынган үймөктөрдү пайда кылат. Ошондой эле эксплуатация учурунда бетондун бетинен өткөргүчтү жулуп алуу оңой; көмүлгөн тереңдик өтө чоң болгондо, бетон көтөрүү каршылыгы абдан чоң жана бетон параллелдүү түрдө өйдө көтөрүлө албайт, бирок өткөргүчтүн сырткы дубалын бойлоп үстүнкү бетке жакын жерде гана өйдө түртүп, андан кийин төрт тарап. Бул куюлма агым чөкмөлөрдү үймөктүн тегерегине жылдыруу үчүн да оңой, төмөнкү бетондун тегерекчесин пайда кылат, бул үймөктүн бекемдигине таасир этет. Мындан тышкары, көмүлгөн тереңдик чоң болгондо үстүнкү бетон көпкө кыймылдабайт, чөгүп кеткен жоготуулар чоң болуп, түтүктөрдүн бөгөлүшүнөн улам үйүлүп сынып калуу кырсыктары оңой болот. Ошондуктан, өткөргүчтүн көмүлгөн тереңдиги жалпысынан 2 метрден 6 метрге чейин, ал эми чоң диаметрдеги жана ашыкча узун үймөктөр үчүн 3 метрден 8 метрге чейинки аралыкта көзөмөлдөнөт. Куюу процессин тез-тез көтөрүп, алып салуу керек жана өткөргүчтү алып салуудан мурун тешиктеги бетондун бетинин бийиктигин так өлчөө керек.

«Тешик тазалоо убактысын көзөмөлдөө

тешик аяктагандан кийин, кийинки жараян өз убагында жүргүзүлүшү керек. Экинчи тешик тазалоо кабыл алынгандан кийин, бетон куюу мүмкүн болушунча тезирээк жүргүзүлүшү керек, токтоп калуу убактысы өтө көп болбошу керек. Эгер токтоп калуу убактысы өтө узун болсо, ылайдагы катуу бөлүкчөлөр тешик дубалынын топурак катмарынын белгилүү өткөрүмдүүлүгүнөн улам калың ылай терисин пайда кылуу үчүн тешик дубалына жабышып калат. Бетон куюу учурунда ылай тери бетон менен топурак дубалынын ортосуна кысып калат, бул майлоочу таасирге ээ жана бетон менен топурак дубалынын ортосундагы сүрүлүүнү азайтат. Мындан тышкары топурактын дубалы ылайга көпкө чыланып турса, топурактын кээ бир касиеттери да өзгөрөт. Кээ бир топурак катмарлары шишип, бекемдиги азаят, бул үймөктүн көтөрүү жөндөмдүүлүгүнө да таасирин тийгизет. Ошондуктан курулуш учурунда техникалык шарттардын талаптары так аткарылып, тешик пайда болгондон баштап бетон куюлганга чейинки убакыт мүмкүн болушунча кыскартылууга тийиш. Тешик тазалангандан жана квалификациялангандан кийин, 30 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча тезирээк бетон куюлуу керек.

«Бетондун сапатын үймөктүн үстүнкү бөлүгүндө көзөмөлдөңүз

Үстүнкү жүк үймөктүн үстү аркылуу өткөндүктөн, үйүлгөн бетондун бекемдиги долбоордун талаптарына жооп бериши керек. Үймөктүн үстүнкү бийиктигине жакын куюуда акыркы куюунун көлөмүн көзөмөлдөө керек, ал эми бетондун чөгүп кетүүсүн тийиштүү түрдө азайтууга болот, ошентип үймөктүн үстүндөгү бетондун ашыкча төгүлүшү пландаштырылган бийиктиктен жогору болот. дөңгөлөктүн үстүн бир диаметрге, үймөктүн үстүнкү бөлүгүндөгү калкып жүрүүчү ылай катмарын алып салгандан кийин долбоордук бийиктиктин талаптары аткарылышы үчүн, ал эми үймүктүн үстүндөгү бетондун бекемдиги долбоорго жооп бериши керек. талаптар. Чоң диаметрлүү жана ашыкча узун үймөктөрдүн ашыкча куюу бийиктиги үйүлгөн узундугуна жана диаметрине жараша комплекстүү түрдө каралышы керек жана жалпы куюлган үймөктөрдөн чоңураак болушу керек, анткени диаметри чоң жана ашыкча узун үйүлгөн чөкмөлөрдүн төгүлүшү көп убакытты талап кылат, ал эми чөкмө жана сүзүүчү шлам калың чогулат, бул ченөө арканынын калың баткактын же бетондун бетин так аныктоо кыйынга туруп, туура эмес өлчөөнү пайда кылуусуна жол бербейт. Багыттоочу түтүктүн акыркы бөлүгүн сууруп жатканда үймөктүн үстүнө түшкөн коюу ылай сыгылып, «ылай өзөгүн» түзбөөсү үчүн тартуу ылдамдыгы жай болушу керек.

Суу астындагы бетон куюу процессинде үймөктөрдүн сапатын камсыз кылуу үчүн көңүл бурууга татыктуу көптөгөн звенолор бар. Кошумча тешиктерди тазалоодо баткактын иштөө көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөө керек. Баткак тыгыздыгы топурактын ар кандай катмарларына ылайык 1,15 жана 1,25 ортосунда болушу керек, кумдун курамы ≤8%, илешкектүүлүгү ≤28s болушу керек; тешиктин түбүндөгү чөкмөнүн калыңдыгын куюунун алдында так өлчөө керек, ал эми куюу долбоордук талаптарга жооп бергенде гана жүргүзүлүшү мүмкүн; өткөргүчтүн туташтыруу түз жана пломбалуу болушу керек, ал эми өткөргүч бир нече убакыт бою пайдалануу алдында жана кийин басым сыноодон өтүшү керек. басым сыноо үчүн колдонулган басым куруу учурунда пайда болушу мүмкүн болгон максималдуу басымга негизделген, жана басым каршылык 0.6-0.9MPa жетиши керек; куюунун алдында, суу тыгынын бир калыпта агып чыгууга мүмкүндүк берүү үчүн, өткөргүчтүн түбү менен тешиктин түбүнүн ортосундагы аралык 0. 3~0,5 м болушу керек. Стандарттык диаметри 600дөн кем болгон үймөктөр үчүн өткөргүчтүн түбү менен тешиктин түбүнүн ортосундагы аралык тиешелүү түрдө көбөйтүлүшү мүмкүн; бетон куюунун алдында адегенде воронкага 0,1~0,2м3 1:1,5 цемент эритмесин куюп, андан кийин бетон куюш керек.

Мындан тышкары, куюу процессинде, өткөргүчтөгү бетон толбой калганда жана аба киргенде, кийинки бетонду воронкага жана түтүккө акырындык менен куюу керек. Түтүктө жогорку басымдагы аба жаздыкчасын түзбөө үчүн, түтүк бөлүктөрүнүн ортосундагы резина прокаттарды кысып, түтүктүн агып кетишине жол бербөө үчүн бетонду жогору жактан куюуга болбойт. Куюу процессинде атайын берилген адам тешиктеги бетондун бетинин көтөрүлүп жаткан бийиктигин өлчөп, суу астындагы бетон куюу жазуусун толтуруп, куюу процессиндеги бардык кемчиликтерди жазып алышы керек.

«Жалпы көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору

1. Суу өткөргүчтөгү ылай жана суу

Суу астындагы бетонду куюу үчүн колдонулган өткөргүчтөгү ылай жана суу да куюлган үймөктөрдү курууда жалпы курулуш сапаты көйгөйү болуп саналат. Негизги көрүнүш – бетонду куюп жатканда өткөргүчкө ылай агып, бетон булганып, бекемдиги азайып, аралык катмарлар пайда болуп, агып чыгууну шарттайт. Ал негизинен төмөнкү себептерден улам пайда болот.

1) Бетондун биринчи партиясынын запасы жетишсиз же бетондун запасы жетиштүү болсо да, өткөргүчтүн түбү менен тешиктин түбүнүн ортосундагы аралык өтө чоң, ал эми суу өткөргүчтүн түбүн көмүүгө болбойт. бетон кулап, түбүнөн ылай жана суу кирип кетет.

2) Бетонго киргизилген өткөргүчтүн тереңдиги жетишсиз болгондуктан, баткак түтүккө аралашып кетет.

3) өткөргүчтүн бириктиргичтери бекем эмес, муундардын ортосундагы резина төшөнчүсү өткөргүчтүн жогорку басымдагы аба жаздыкчасы тарабынан кысылып ачылып же ширетүүчү жер үзүлүп, муундарга же ширетүүгө суу агып кетет. Түтүк өтө көп чыгарылып, ылай түтүккө сыгылып калат.

Баткак жана суу өткөргүчкө кирбеши үчүн алдын ала тиешелүү чараларды көрүү керек. Негизги алдын алуу чаралары болуп төмөнкүлөр саналат.

1) Бетондун биринчи партиясынын көлөмү эсептөө жолу менен аныкталышы керек, ал эми ылайдан өткөргүчтөн чыгаруу үчүн жетиштүү санда жана ылдыйга карай күч сакталышы керек.

2) өткөргүчтүн оозу оюктун түбүнөн 300 мм ден 500 мм кем эмес аралыкта болушу керек.

3) Бетонго киргизилген өткөргүчтүн тереңдиги 2,0 м кем эмес сакталышы керек.

4) Куюу учурунда куюу ылдамдыгын көзөмөлдөөгө көңүл буруңуз жана бетондун көтөрүлүп жаткан жерин ченөө үчүн көбүнчө балканы (саатты) колдонуңуз. Ченелген бийиктикке ылайык, багыттоочу түтүктү сууруп чыгуу ылдамдыгын жана бийиктигин аныктаңыз.

Курулуш учурунда багыттоочу түтүккө суу (ылай) кирип кетсе, авариянын себебин дароо аныктоо жана тазалоонун төмөнкү ыкмаларын колдонуу керек.

1) Эгерде жогоруда айтылган биринчи же экинчи себептерден улам келип чыкса, траншеянын түбүндөгү бетондун тереңдиги 0,5 мден аз болсо, суу тыгынды кайра коюп, бетон куюуга болот. Болбосо, багыттоочу түтүктү сууруп чыгып, траншеянын түбүндөгү бетонду аба соргуч машина менен тазалап, кайра бетонду куюш керек; же кыймылдуу асты капкагы бар жетектөөчү түтүк бетонго салынып, бетонду кайра куюу керек.

2) Үчүнчү себеп менен келип чыкса, шламды жетектөөчү түтүктү сууруп чыгып, кайра бетонго 1 м жакын жерге киргизүү керек, ал эми шламды жетектөөчү түтүктөгү баткак менен сууну сордуруу жана ылай соргуч менен төгүү керек. насосту, андан кийин бетонду кайра куюш үчүн суу өткөрбөгөн тығынды кошуу керек. Кайра куюлган бетон үчүн цементтин дозасын биринчи эки плитада көбөйтүү керек. Багыттоочу түтүккө бетон куюлгандан кийин, багыттоочу түтүктү бир аз көтөрүп, ылдыйкы тығынды жаңы бетондун өлчөмдүү күчү менен басуу керек, андан кийин куюуну улантуу керек.

2. Түтүктөрдү тосуу

Куюу процессинде бетон өткөргүчкө түшө албаса, ал түтүктөрдү тосуу деп аталат. Түтүктөрдү тосуунун эки учуру бар.

1) Бетон куюла баштаганда суу тыгыны түтүккө тыгылып калып, куюунун убактылуу үзгүлтүккө учурашына алып келет. Себептери: суу тыгыны (шар) кадимки өлчөмдөрдө жасалган эмес жана иштетилбеген, өлчөмүнүн четтөөлөрү өтө чоң жана ал өткөргүчкө тыгылып калгандыктан, аны жууп салууга болбойт; өткөргүч түшүрүлгөнгө чейин ички дубалдагы бетон шламынын калдыктары толук тазаланган эмес; бетон шөгүүсү өтө чоң, иштөө жөндөмдүүлүгү начар, суу тыгыны (шар) менен өткөргүчтүн ортосуна кум сыгылгандыктан суу тыгыны ылдый түшө албайт.

2) Бетон өткөргүч бетон менен тосулуп калган, бетон ылдый түшө албайт, бир калыпта куюу кыйын. Себептери: өткөргүчтүн оозу менен тешиктин түбүнүн ортосундагы аралык өтө аз же ал тешиктин түбүндөгү чөкмөлөргө салынып, бетондун түтүктүн түбүнөн сыгылып чыгышын кыйындатат; бетондун ылдыйга тийгизүүчү таасири жетишсиз же бетондун түшүүсү өтө кичинекей, таш бөлүкчөлөрүнүн өлчөмү өтө чоң, кумдун катышы өтө аз, суюктугу начар, бетондун кулашы кыйын; куюу менен азыктандыруунун аралыгы өтө узун болсо, бетон калыңдайт, суюктугу азаят же катуу болуп калды.

Жогорудагы эки жагдай үчүн, алардын пайда болуу себептерин талдап, жагымдуу алдын алуу чараларды көрүү, мисалы, суу тыгынынын кайра иштетүү жана даярдоо көлөмү талаптарга жооп бериши керек, бетон куюунун алдында өткөргүч тазаланышы керек, аралаштыруу сапаты жана куюу убактысы. бетон катуу контролдукка алынууга тийиш, провод менен тешиктин түбүнүн ортосундагы аралыкты эсептеп чыгуу, алгачкы бетондун көлөмүн так эсептөө керек.

Эгерде түтүк тыгыны пайда болсо, көйгөйдүн себебин талдап, ал түтүктүн кайсы түрүнө кирерин билип алыңыз. Түтүктөрдүн бөгөлүүсүнүн түрү менен күрөшүү үчүн төмөнкү эки ыкманы колдонсо болот: эгерде бул жогоруда айтылган биринчи түрү болсо, анда аны таптап (жогорку бөгөттөө), капа кылуу жана демонтаждоо (орто жана төмөнкү блокада) менен күрөшүүгө болот. Эгерде ал экинчи түрү болсо, бетон кулашы үчүн түтүктүн ичиндеги бетонду рамкалоо үчүн узун темир торлорду ширетсе болот. Түтүктү кичине бөгөттөө үчүн кран түтүк арканын чайкап, бетон кулашы үчүн түтүктүн оозуна тиркелген вибраторду орнотсо болот. Эгерде ал дагы деле кулап кете албаса, анда түтүктү дароо сууруп чыгып, бөлүк-бөлүктөн ажыратып, түтүктөгү бетонду тазалоо керек. Трубага суунун киришинин үчүнчү себебинен келип чыккан ыкма боюнча куюу иштери кайрадан жүргүзүлүшү керек.

3. көмүлгөн түтүк

Куюу процессинде түтүктү сууруп чыгууга болбойт же куюп бүткөндөн кийин түтүктү чыгарууга болбойт. Ал көбүнчө көмүлгөн түтүк деп аталат, ал көбүнчө түтүктүн терең көмүлүшүнөн келип чыгат. Бирок куюу убактысы өтө узун, труба өз убагында жылдырылбай, же темир тордун темир торлору бекем ширетилбей, бетон илип, куюлуп жатканда түтүк кагылышып, чачырап, түтүк тыгылып калат. , бул да көмүлгөн түтүктүн себеби.

Профилактикалык иш-чаралар: Суу астындагы бетонду куюуда атайын адам дайындалып, бетондогу өткөргүчтүн көмүлгөн тереңдигин такай өлчөө керек. Жалпысынан алганда, ал 2 м ~ 6 м ичинде көзөмөлдөнүшү керек. Бетон куюуда кондукту бетонго жабышып калбаш үчүн аны бир аз чайкап туруу керек. Бетондун куюу убактысын мумкун болушунча кыскартуу керек. Үзгүлтүксүз жүргүзүү зарыл болсо, өткөргүч минималдуу көмүлгөн тереңдикке тартылышы керек. Болот капаска түшүрүүдөн мурун ширетүүчүнүн бекемдигин жана ачык ширетүү болбошу керектигин текшериңиз. Түтүктү түшүрүү учурунда болот капас бошоп калганы аныкталганда, аны өз убагында оңдоп, бекем ширетиш керек.

Эгерде көмүлгөн түтүк кырсыкка учураса, өткөргүч дароо чоң тонналык кран менен көтөрүлүшү керек. Эгерде өткөргүч дагы эле сууруп чыга албаса, анда өткөргүчтү күч менен тартып алып, андан кийин сынган үймөктөй эле чара көрүү керек. Эгерде бетон алгач катып калбаса жана өткөргүч көмүлгөндө суюктук азайбаса, бетондун бетиндеги ылай калдыктарын ылай соргуч насос менен сорсо болот, андан кийин өткөргүчтү кайра түшүрүп, кайра түшүрсө болот. бетон менен куюлган. Куюу учурунда тазалоо ыкмасы өткөргүчтөгү суунун үчүнчү себебине окшош.

4. жетишсиз куюу

Жетишсиз куюу кыска үймөк деп да аталат. Себеби: куюп бүткөндөн кийин, тешиктин оозу урагандыктан же астыңкы жагындагы ылайдын ашыкча салмагынан, шламдын калдыктары өтө коюу болуп калат. Курулуш кызматкерлери бетондун үстүн балка менен өлчөшпөй, бетон үймөктүн үстүнкү пландалган бийиктикке куюлган деп жаңылыш ойлоп, кыска үйүлгөн куюудан улам авария болгон.

Алдын алуу чаралары төмөнкү аспектилерди камтыйт.

1) Тешик оозунун кулашына жол бербөө үчүн, тешиктин оозу спецификациянын талаптарына так ылайык көмүлүшү керек, ал эми тешиктин оозунун кулашы бургулоо процессинде өз убагында каралышы керек.

2) Үймөк таждалгандан кийин чөкмөнүн калыңдыгы спецификациянын талаптарына жооп бериши үчүн чөкмө өз убагында тазаланууга тийиш.

3) бургулоо дубалын коргоонун ылай салмагын катуу көзөмөлдөп, ылай салмагы 1,1 жана 1,15 ортосунда көзөмөлдөнөт, ал эми бетон куюуга чейин тешиктин түбүнөн 500 мм чегинде ылай салмагы 1,25тен аз болушу керек, кумдун курамы ≤ 8%, илешкектүүлүгү ≤28s.

дарылоо ыкмасы конкреттүү кырдаалга жараша болот. Эгерде жер астындагы суулар жок болсо, үймөктүн башын казып алууга болот, үймөктүн башын сүзүп жүрүүчү шламды жана топуракты кол менен кесип, жаңы бетон кошулмасын ачып, андан кийин опалубканы үймөккө туташтыруу үчүн колдоого алса болот; эгерде ал жер астындагы сууда болсо, корпусту узартып, баштапкы бетондун бетинен 50 см ылдый жерге көмүүгө болот, ал эми ылай насосун баткакты агызып, таштандыларды алып салуу, андан кийин үймөктүн башын үймөккө туташтыруу үчүн тазалоо үчүн колдонсо болот.

5. Сынган үймөктөр

Алардын көбү жогорудагы көйгөйлөрдөн улам келип чыккан экинчи даражадагы натыйжалар. Мындан тышкары, тешик толук тазаланбагандыктан же өтө узун куюу убактысынан улам, бетондун биринчи партиясы адегенде коюлуп, суюктугу азайган жана уланган бетон үстүнкү катмардан өтүп, көтөрүлүп кеткендиктен, ылай жана шлактар ​​пайда болот. эки кабат бетон, ал тургай бүт үймөк ылай жана шлак менен сүзүлүп, сынган үймөк пайда болот. Сынган үймөктөрдүн алдын алуу жана көзөмөлдөө үчүн, негизинен, жогоруда айтылган көйгөйлөрдүн алдын алуу жана көзөмөлдөө боюнча жакшы иш жүргүзүү керек. Пайда болгон сынган үймөктөр үчүн алар компетенттүү бөлүм, долбоорлоо бөлүмү, инженердик көзөмөл жана курулуш бөлүмүнүн жогорку жетекчилиги менен бирге практикалык жана мүмкүн болгон тазалоо ыкмаларын сунуштоо үчүн изилдениши керек.

Мурунку тажрыйбага ылайык, сынган дөбөлөр пайда болгон учурда дарылоонун төмөнкү ыкмаларын колдонсо болот.

1) Үйүк талкалангандан кийин, темир торду алып чыгууга мүмкүн болсо, аны тез эле алып чыгып, андан кийин тешикти соккулуу бургу менен кайра бургулоо керек. Тешик тазалангандан кийин темир торду түшүрүп, бетонду кайра куюш керек.

2) Эгерде үймөк түтүктүн тыгынынан улам сынып калса жана куюлган бетон алгач катып калбаса, өткөргүч чыгарылып, тазалангандан кийин куюлган бетондун үстүнкү абалы балка менен ченелет, ал эми воронканын көлөмү жана өткөргүч так эсептелген. Түтүк куюлган бетондун үстүнкү бетинен 10 см бийиктикке түшүрүлөт жана шарик табарсык кошулат. Бетон куюуну улантыңыз. Воронкадагы бетон өткөргүчтү толтурганда, куюлган бетондун үстүнкү бетинен ылдыйдагы өткөргүчтү басып, нымдуу биргелешкен үймөк бүттү.

3) Эгерде үймөк урап калуудан улам сынып калса же өткөргүчтү алып чыгууга мүмкүн болбосо, үймөктүн кошумча планы долбоордук бөлүм менен бирге авариялык абалды жоюу боюнча сапаттык отчет менен бирге сунуш кылынышы мүмкүн, ал эми үймөктөрдүн эки тарабында толукталышы мүмкүн. баштапкы үймөк.

4) Эгерде үймөктүн тулкусун текшерүү учурунда сынган үймөк табылса, үймөк ушул убакта пайда болгон, ал эми арматуранын тазалоо ыкмасын изилдөө үчүн бөлүмгө кайрылса болот. Чоо-жайын билүү үчүн, үйүлгөн пайдубалды бекемдөө боюнча тиешелүү маалыматты караңыз.


Посттун убактысы: 11-июль 2024-ж