Gemeinsam Bau Schwieregkeeten
Wéinst der schneller Konstruktiounsgeschwindegkeet, relativ stabiler Qualitéit a wéinegen Impakt vu Klimafaktoren, goufen ënner Waasser gebrannt Pilefundamenter wäit ugeholl. D'Basis Konstruktiounsprozess vu langweilege Koup Fundamenter: Bau Layout, Layout vun casing, Bueraarbechten Rig am Plaz, d'Läschen vun ënnen Lach, Imprägnatioun Stahl Käfeg Ballast, Secondaire Retention Katheter, Ënnerwaasser Beton Gießen an d'Lach läschen, Koup. Wéinst der Komplexitéit vun de Faktoren, déi d'Qualitéit vum Underwater Beton Gießen beaflossen, gëtt d'Konstruktiounsqualitéitskontrollverbindung dacks e schwieregen Punkt an der Qualitéitskontrolle vun Ënnerwasser-gebohrte Pilefundamenter.
Gemeinsam Probleemer an der Ënnerwaasserbeton Gießkonstruktioun enthalen: grave Loft- a Waasserleckage am Katheter, a Koupebroch. De Beton, de Schlamm oder d'Kapsel, déi e lockere Schichtstruktur bilden, huet e schwiewend Schlamm-Interlayer, deen direkt de Koup brécht, wat d'Qualitéit vum Beton beaflosst a veruersaacht datt de Koup verlooss an nei gemaach gëtt; d'Längt vum Conduit, deen am Beton begruewen ass, ass ze déif, wat d'Reibung ronderëm vergréissert an et onméiglech mécht de Conduit eraus ze zéien, wat zu engem Phänomen vun der Koupebriechung resultéiert, wat d'Ausgießen net glat mécht, wouduerch de Beton ausserhalb vum Conduit verléiert d'Flëssegkeet mat der Zäit a verschlechtert; d'Veraarbechtbarkeet an d'Slump vu Beton mat engem nidderegen Sandgehalt an aner Faktoren kënnen d'Kanal verstoppt ginn, wat zu gebrochene Gosstreifen resultéiert. Wann et erëm gegoss gëtt, gëtt d'Positiounsabweichung net an der Zäit gehandhabt, an e schwiewend Schlamm-Zwëschenschicht erschéngt am Beton, wouduerch d'Peil briechen; duerch d'Erhéijung vun der Betonwaartzäit gëtt d'Flëssegkeet vum Beton am Päif verschlechtert, sou datt de gemëschte Beton net normal gegoss ka ginn; d'Kassung an d'Fundament sinn net gutt, wat Waasser an der Mauerwand verursaacht, sou datt den Ëmgéigend Buedem ënnerzegoen an d'Koupqualitéit net garantéiert ass; duerch eigentlech geologesch Grënn a falsch Bueraarbechten, ass et méiglech d'Lach Mauer Zesummebroch; wéinst dem Feeler vun der Finale Lach Test oder der seriöse Lach Zesummebroch während dem Prozess, de spéider Nidderschlag ënnert der Stol Cage ass ze déck, oder d'Schéiss Héicht ass net op der Plaz, doraus zu engem laange Koup; Wéinst der Onsécherheet vum Personal oder der falscher Operatioun kann den akusteschen Detektiounsröhre net normal funktionnéieren, wat doduerch datt d'Ultraschallerkennung vun der Koupfundatioun net normal duerchgefouert ka ginn.
"De Mixverhältnis vu Beton soll korrekt sinn
1. Zement Auswiel
Ënner normalen Ëmstänn. De gréissten Deel vum Zement, deen an eiser allgemenger Konstruktioun benotzt gëtt, ass gewéinlech Silikat a Silikatzement. Generell, soll d'initial Kader Zäit net méi fréi wéi zwou an eng hallef Stonn ginn, a seng Kraaft soll méi héich wéi 42,5 Grad ginn. Den Zement, deen an der Konstruktioun benotzt gëtt, sollt de physikaleschen Eegeschaftetest am Laboratoire passéieren fir den Ufuerderunge vun der aktueller Konstruktioun z'erhalen, an d'tatsächlech Betrag vun Zement am Beton däerf net méi wéi 500 Kilogramm pro Kubikmeter sinn, an et soll strikt am Aklang benotzt ginn. mat de spezifizéierte Standarden.
2. Aggregat Auswiel
Et ginn zwou tatsächlech Wiel vun Aggregaten. Et ginn zwou Zorte vun Aggregaten, eent ass Kies Kies an déi aner ass zerdréckt Steen. Am eigentleche Bauprozess sollt Kiesel Kies déi éischt Wiel sinn. D'tatsächlech Partikelgréisst vum Aggregat soll tëscht 0,1667 an 0,125 vum Conduit sinn, an de Minimum Distanz vun der Stahlbar soll 0,25 sinn, an d'Partikelgréisst soll bannent 40 mm garantéiert sinn. D'tatsächlech Grad Verhältnis vu grober Aggregat soll suergen datt de Beton eng gutt Veraarbechtung huet, a fein Aggregat ass am léifsten mëttel- a grober Kies. Déi tatsächlech Wahrscheinlechkeet vum Sandgehalt am Beton soll tëscht 9/20 an 1/2 sinn. D'Verhältnis vu Waasser bis Asche soll tëscht 1/2 an 3/5 sinn.
3. Aarbechtbarkeet verbesseren
Fir d'Veraarbechtung vu Beton ze erhéijen, Füügt keng aner Zousatzstoffer zum Beton. Déi konkret Zousatzstoffer, déi an der Ënnerwaasserkonstruktioun benotzt ginn, enthalen Waasserreduktioun, lues Verëffentlechung an Dréchentverstäerkung. Wann Dir Zousatzstoffer op Beton wëllt addéieren, musst Dir Experimenter maachen fir d'Art, d'Quantitéit an d'Prozedur ze bestëmmen.
Kuerz gesot, de Betonmëschungsverhältnis muss gëeegent sinn fir d'Ënnerwaasser an de Conduit ze schenken. De Betonmëschungsverhältnis soll gëeegent sinn, sou datt et genuch Plastizitéit a Kohäsioun huet, gutt Flëssegkeet am Conduit wärend dem Schéissprozess an net ufälleg fir Segregatioun. Am allgemengen, wann d'Ënnerwasserbetonstäerkt héich ass, wäert d'Haltbarkeet vum Beton och gutt sinn. Also vun der Kraaft vum Zement D'Betonqualitéit soll geséchert ginn andeems de Betongrad, de Gesamtverhältnis vun der aktueller Betrag vun Zement a Waasser, d'Leeschtung vu verschiddenen Dopingadditive etc. méi héich wéi d'entworf Kraaft. D'Betonvermëschungszäit sollt passend sinn an d'Mëschung soll eenheetlech sinn. Wann d'Mëschung ongläich ass oder d'Waassersepung geschitt während der Betonmëschung an dem Transport, ass d'Betonfluiditéit schlecht an et kann net benotzt ginn.
"Éischt Gießen Quantitéit Ufuerderunge
Déi éischt Quantitéit vu Beton soll suergen, datt d'Tiefe vum Conduit, deen am Beton begruewe gëtt, nodeems de Beton gegoss ass, net manner wéi 1,0m ass, sou datt d'Betonsäule am Conduit an de Schlammdruck ausserhalb vun der Päif ausgeglach sinn. Déi éischt Quantitéit Beton soll duerch Berechnung no der folgender Formel bestëmmt ginn.
V=π/4(d 2h1+kD 2h2)
Wou V den initialen Beton Gießvolumen ass, m3;
h1 ass d'Héicht déi néideg ass fir d'Betonsäule am Conduit fir den Drock mam Bulli ausserhalb vum Conduit ze balanséieren:
h1=(h-h2)γw /γc, m;
h ass d'Bohrdéift, m;
h2 ass d'Héicht vun der konkreter Uewerfläch ausserhalb vum Conduit no der initialer Betongoen, déi 1,3 ~ 1,8m ass;
γw ass d'Schlamm Dicht, déi 11~12kN/m3 ass;
γc ass d'Betondicht, déi 23~24kN/m3 ass;
d ass den bannenzegen Duerchmiesser vum Kanal, m;
D ass den Duerchmiesser vum Koup Lach, m;
k ass de Beton-Füllkoeffizient, deen k = 1,1–1,3 ass.
Den initialen Schéissvolumen ass extrem wichteg fir d'Qualitéit vum Goss-an-Plaz Koup. E raisonnabel éischte Schéissvolumen kann net nëmmen eng glat Konstruktioun garantéieren, awer och garantéieren datt d'Tiefe vum konkrete begruewe Päif den Ufuerderunge entsprécht nodeems de Trichter gefëllt ass. Zur selwechter Zäit kann den éischte Schéiss effektiv d'Trägerkapazitéit vun der Koupfundatioun verbesseren andeems d'Sediment um Enn vum Lach erëm spülen, sou datt den éischte Schéissvolumen strikt erfuerderlech ass.
"Geschwindegkeetskontrolle
Als éischt analyséiert de Konversiounsmechanismus vun der Doutgewiicht Iwwerdroungskraaft vum Koup Kierper op d'Buedemschicht. D'Koppel-Buedem-Interaktioun vu langweilege Stécker fänkt un ze bilden wann de Koupekierper Beton gegoss gëtt. Déi éischt gegoss Beton gëtt lues a lues dicht, kompriméiert a setzt sech ënner dem Drock vum spéider gegossene Beton. Dës Verschiebung relativ zum Buedem ass ënnerleien dem Upward Resistenz vun der Ëmgéigend Buedemschicht, an d'Gewiicht vum Koupkierper gëtt duerch dës Resistenz graduell an d'Buedemschicht transferéiert. Fir Stécker mat schnelle Gießen, wann de ganze Beton gegoss gëtt, obwuel de Beton nach net ufanks gesat ass, gëtt et kontinuéierlech beaflosst a kompaktéiert wärend dem Gießen a penetréiert an d'Ëmgéigend Buedemschichten. Zu dëser Zäit ass de Beton anescht wéi gewéinlech Flëssegkeeten, an d'Adhäsioun zum Buedem an d'eegent Schéierresistenz hunn d'Resistenz geformt; Wärend fir Stécker mat luesen Gießen, well de Beton no bei der initialer Astellung ass, wäert d'Resistenz tëscht him an der Buedemmauer méi grouss sinn.
Den Undeel vum Doudesgewiicht vu langweilen Stécker, déi an d'Ëmgéigend Buedemschicht transferéiert ginn, ass direkt mat der Schéissgeschwindegkeet verbonnen. Wat méi séier d'Schéissgeschwindegkeet ass, dest méi kleng ass den Undeel vum Gewiicht, deen an d'Buedemschicht ronderëm de Koup transferéiert gëtt; wat méi lues d'Schéissgeschwindegkeet ass, dest méi grouss ass den Undeel vum Gewiicht, deen an d'Buedemschicht ronderëm de Koup transferéiert gëtt. Dofir spillt d'Erhéijung vun der Schéissgeschwindegkeet net nëmmen eng gutt Roll fir d'Homogenitéit vum Beton vum Koupkierper ze garantéieren, mee erlaabt och d'Gewiicht vum Koupkierper méi um Enn vum Koup ze späicheren, wat d'Belaaschtung vun der Reibungsresistenz reduzéiert. ronderëm de Koup, an d'Reaktiounskraaft um Buedem vum Koup gëtt selten am zukünftege Gebrauch ausgeübt, wat eng gewësse Roll spillt fir de Stresszoustand vun der Koup Fundament ze verbesseren an de Gebrauchseffekt ze verbesseren.
D'Praxis huet bewisen datt wat méi séier a méi glat d'Schéissaarbecht vun engem Koup ass, wat d'Qualitéit vum Koup besser ass; der méi Verspéidungen, der méi wahrscheinlech Accidenter wäert geschéien, sou ass et néideg séier a kontinuéierlech pouring ze erreechen.
D'Schichtzäit vun all Koup gëtt kontrolléiert no der initialer Astellungszäit vum initialen Beton, an e Retarder kann an engem passenden Betrag bäigefüügt ginn, wann néideg.
"Kontroll déi begruewe Tiefe vum Conduit
Wärend dem Underwater Beton Gießprozess, wann d'Tiefe vum Conduit, deen am Beton begruewe gëtt, moderéiert ass, gëtt de Beton gleichméisseg verbreet, eng gutt Dicht, a seng Uewerfläch wäert relativ flaach sinn; am Géigendeel, wann de Beton ongläich verdeelt ass, ass d'Uewerflächenhang grouss, et ass einfach ze verdeelen an ze trennen, wat d'Qualitéit beaflosst, sou datt d'raisonnabel begruewe Tiefe vum Conduit muss kontrolléiert ginn fir d'Qualitéit vum Koupkierper ze garantéieren.
Déi begruewe Tiefe vum Conduit ass ze grouss oder ze kleng, wat d'Qualitéit vum Koup beaflosst. Wann déi begruewe Tiefe ze kleng ass, wäert de Beton d'Betonfläche am Lach einfach ëmdréinen an am Sediment rullen, wat Schlamm oder souguer gebrach Stécker verursaacht. Et ass och einfach, de Conduit aus der konkreter Uewerfläch während der Operatioun ze zéien; wann déi begruewe Déift ze grouss ass, ass de Beton Hebebeständegkeet ganz grouss, an de Beton ass net fäeg parallel eropzedrécken, awer dréckt nëmmen laanscht d'äusseren Mauer vum Kanal bis an d'Géigend vun der Uewerfläch erop a bewegt sech dann op d' véier Säiten. Dësen Eddy Stroum ass och einfach fir de Sediment ronderëm de Koupkierper ze rullen, a produzéiert e Krees vu mannerwäertege Beton, wat d'Kraaft vum Koupkierper beaflosst. Zousätzlech, wann d'begruewe Déift grouss ass, bewegt den ieweschte Beton net fir eng laang Zäit, de Slumpverloscht ass grouss, an et ass einfach, Koupebroch Accidenter ze verursaachen, déi duerch Päifblockéierung verursaacht ginn. Dofir gëtt déi begruewe Déift vum Conduit allgemeng bannent 2 bis 6 Meter kontrolléiert, a fir grouss Duerchmiesser an extra-laang Päck kann se am Beräich vun 3 bis 8 Meter kontrolléiert ginn. De Schéissprozess sollt dacks opgehuewe ginn an ofgeschaaft ginn, an d'Héicht vun der Betonfläche am Lach sollt präzis gemooss ginn ier Dir de Kanal ewechhuelt.
"Kontrolléiert d'Lachreinigungszäit
Nodeems d'Lach fäerdeg ass, sollt de nächste Prozess an der Zäit duerchgefouert ginn. Nodeems d'zweet Lachreinigung akzeptéiert ass, soll d'Betonschicht esou séier wéi méiglech duerchgefouert ginn, an d'Stagnatiounszäit sollt net ze laang sinn. Wann d'Stagnatiounszäit ze laang ass, hänken déi zolidd Partikelen am Bulli un d'Lachmauer un, fir eng déck Schlammhaut ze bilden duerch déi gewësse Permeabilitéit vun der Lachmauer Buedemschicht. D'Schlammhaut gëtt tëscht dem Beton an der Buedemmauer beim Betongoen ageklemmt, wat e schmierende Effekt huet an d'Reibung tëscht dem Beton an der Buedemmauer reduzéiert. Ausserdeem, wann d'Buedemauer laang an de Schlamm gedréckt ass, wäerten och e puer Eegeschafte vum Buedem änneren. E puer Buedemschichten kënnen schwellen an d'Kraaft wäert erofgoen, wat och d'Draagkapazitéit vum Koup beaflosst. Dofir, wärend der Konstruktioun, sollten d'Ufuerderunge vun de Spezifikatioune strikt gefollegt ginn, an d'Zäit vun der Lachbildung bis zum Betongoen soll sou vill wéi méiglech verkierzt ginn. Nodeems d'Lach gebotzt a qualifizéiert ass, soll Beton esou séier wéi méiglech bannent 30 Minutten gegoss ginn.
"Kontrolléiert d'Qualitéit vum Beton uewen um Koup
Zënter datt déi iewescht Belaaschtung duerch d'Spëtzt vum Koup iwwerdroe gëtt, muss d'Kraaft vum Beton am Top vum Koup den Designfuerderunge entspriechen. Wann Dir no bei der Héicht vun der Koup Spëtzt gegoss gëtt, sollt de leschte Schéissbetrag kontrolléiert ginn, an de Betonbeton kann entspriechend reduzéiert ginn, sou datt d'Iwwergießung vum Beton uewen um Koup méi héich ass wéi déi entworf Héicht vun der Koupespëtzt vun engem Koup Duerchmiesser, sou datt d'Ufuerderunge vun der Design Héicht erfëllt kënne ginn nodeems d'Schwemm Schläimschicht uewen um Koup ewechgeholl gëtt, an d'Kraaft vum Beton uewen um Koup muss dem Design entspriechen Ufuerderunge. D'Iwwergießhöhe vu groussen Duerchmiesser an extra-laange Päifen soll iwwergräifend op Basis vun der Kouplängt an der Koupenduerchmiesser berücksichtegt ginn, a soll méi grouss sinn wéi déi vun allgemenge gegossene Päifen, well grouss Duerchmiesser an extra laang Koup dauert eng laang Zäit fir ze Gießen, an d'Sediment an d'Schwemm Schläim accumuléieren déck, wat verhënnert datt d'Miesseel schwiereg ass d'Uewerfläch vum décke Bulli oder Beton präzis ze beurteelen an d'Mëssmessung verursaacht. Wann Dir déi lescht Sektioun vum Guideréier erauszitt, sollt d'Zittgeschwindegkeet lues sinn fir ze verhënneren datt den décke Schlamm, deen op der Spëtzt vum Koup ausgefall ass, sech ausdréckt an e "Schlammkär" bilden.
Während dem Prozess vun der Ënnerwaasser Beton Gießen, ginn et vill Linken, déi Opmierksamkeet verdéngen fir d'Qualitéit vu Stécker ze garantéieren. Wärend der sekundärer Lachreinigung sollten d'Leeschtungsindikatoren vum Bulli kontrolléiert ginn. D'Schlamm Dicht soll tëscht 1,15 an 1,25 no de verschiddene Buedemschichten sinn, de Sandgehalt soll ≤8% sinn, an d'Viskositéit sollt ≤28s sinn; d'Dicke vum Sediment um Enn vum Lach sollt präzis gemooss ginn ier d'Schéiss gëtt, a Gießen kann nëmme gemaach ginn wann et den Designfuerderunge entsprécht; d'Verbindung vum Conduit soll riicht a versiegelt sinn, an de Conduit soll virun an no der Benotzung fir eng Zäit Drock getest ginn. Den Drock, deen fir den Drocktest benotzt gëtt, baséiert op dem maximalen Drock, dee während dem Bau geschéie kann, an den Drockresistenz soll 0,6-0,9MPa erreechen; virum Gießen, fir datt de Waasserstopper glat entlooss gëtt, soll d'Distanz tëscht dem Buedem vum Conduit an dem Enn vum Lach op 0.3~0.5m kontrolléiert ginn. Fir Stécker mat engem Standard Duerchmiesser vu manner wéi 600, kann d'Distanz tëscht dem Buedem vum Conduit an dem Enn vum Lach passend erhéicht ginn; virum Beton Gießen, 0,1 ~ 0,2m3 vun 1:1,5 Zementmierer soll als éischt an den Trichter gegoss ginn, an dann Beton gegoss ginn.
Zousätzlech, während dem Gießprozess, wann de Beton am Conduit net voll ass an d'Loft erakënnt, soll de spéider Beton lues an den Trichter a Kanal duerch d'Chute injizéiert ginn. Beton däerf net vun uewen an de Conduit gegoss ginn, fir net eng Héichdrock-Loftbeutel am Conduit ze bilden, d'Gummi-Pads tëscht de Päifsektiounen auszedrécken an d'Kanal ze lecken. Wärend dem Schéissprozess soll eng engagéiert Persoun d'Steigerhéicht vun der Betonfläch am Lach moossen, den Ënnerwaasserbeton-Schéissrekord ausfëllen an all Feeler während dem Schéissprozess notéieren.
"Gemeinsam Problemer a Léisungen
1. Schlamm a Waasser am Conduit
Schlamm a Waasser am Conduit benotzt fir Ënnerwaasserbeton ze gießen ass och e gemeinsame Konstruktiounsqualitéitsproblem bei der Konstruktioun vu Goss-Plaz. D'Haaptrei Phänomen ass, datt wann Beton Gießen, Schlamm an der Conduit gushes, de Beton ass verschmotzt, d'Kraaft reduzéiert, an Interlayer entstinn, wat Leckage verursaacht. Et ass haaptsächlech vun de folgende Grënn verursaacht.
1) D'Reserve vun der éischter Partie vu Beton ass net genuch, oder obwuel d'Reserve vum Beton genuch ass, ass d'Distanz tëscht dem Buedem vum Conduit an dem Buedem vum Lach ze grouss, an de Buedem vum Conduit kann net begruewe ginn no de Beton fält, sou datt Bulli a Waasser vun ënnen erakënnt.
2) D'Tiefe vum Conduit, deen an de Beton agefouert gëtt, ass net genuch, sou datt de Schlamm an de Conduit gemëscht gëtt.
3) D'Kanalverbindung ass net enk, d'Gummi-Pad tëscht de Gelenker gëtt vun der Héichdrock-Airbag vum Conduit opgemaach, oder d'Schweiß ass gebrach, a Waasser fléisst an d'Gelenk oder d'Schweiß. De Conduit gëtt zevill erausgezunn, an de Bulli gëtt an d'Päif gepresst.
Fir ze vermeiden datt Schlamm a Waasser an de Kanal erakënnt, sollten am Viraus entspriechend Moossname getraff ginn fir et ze vermeiden. D'Haaptpräventiv Moossname sinn wéi follegt.
1) De Betrag vun der éischter Partie Beton soll duerch Berechnung festgeluegt ginn, a genuch Quantitéit a Kraaft no ënnen solle behalen ginn fir de Schlamm aus dem Kanal ze entlaaschten.
2) De Conduit Mond soll op enger Distanz vun net manner wéi 300 mm bis 500 mm vun ënnen vun der Groove gehaalen ginn.
3) D'Tiefe vum Conduit, deen an de Beton agefouert gëtt, soll op net manner wéi 2,0 m gehale ginn.
4) Opgepasst op d'Kontroll vun der Schéissgeschwindegkeet beim Gießen, a benotzt dacks en Hammer (Auer) fir d'Betonstroossfläch ze moossen. No der gemoosser Héicht, bestëmmen d'Geschwindegkeet an d'Héicht vum Auszéien vum Guidetuerm.
Wann Waasser (Schlamm) an d'Guide Rouer während dem Bau kënnt, soll d'Ursaach vum Accident direkt erausfonnt ginn an déi folgend Behandlungsmethoden sollen ugeholl ginn.
1) Wann et vun den éischten oder zweete Grënn uewe genannt gëtt verursaacht gëtt, wann d'Tiefe vum Beton am ënneschten Deel vun der Trench manner wéi 0,5 m ass, kann de Waasserstopper ersat ginn fir Beton ze leeën. Soss soll d'Guide-Röhre erausgezunn ginn, de Beton am ënneschten Deel vun der Trench soll mat enger Loftsaugmaschinn geläscht ginn, an de Beton soll erëm gegoss ginn; oder e Führerröhre mat enger bewegbarer Ënnerdeckung soll an de Beton agesat ginn an de Beton soll erëm gegoss ginn.
2) Wann et duerch den drëtte Grond verursaacht gëtt, soll de Schlammleitrouer erausgezunn ginn an erëm an de Beton ongeféier 1 m agesat ginn, an de Schlamm an d'Waasser an der Schlammleitrouer solle mat engem Schlammsaug eraussaugen an drainéréiert ginn. Pompel, an da soll de waasserdichte Stecker bäigefüügt ginn fir de Beton erëm ze pour. Fir den nei gegossene Beton soll d'Zementdoséierung an den éischten zwou Placke erhéicht ginn. Nodeems de Beton an d'Guide-Röhre gegoss ass, sollt d'Guide-Röhre liicht opgehuewe ginn, an den ënneschten Stecker sollt duerch d'Doudgewiicht vum neie Beton gedréckt ginn, an da sollt d'Schéiss weidergoen.
2. Päif Spär
Wärend dem Schéissprozess, wann de Beton net an de Kanal erof geet, gëtt et Pipeblocking genannt. Et ginn zwee Fäll vu Päifblockéierung.
1) Wann de Beton ufänkt gegoss ze ginn, gëtt de Waasserstopper an der Conduit festgehalen, wat eng temporär Ënnerbriechung vum Gießen verursaacht. D'Grënn sinn: de Waasserstopper (Kugel) gëtt net a reguläre Gréissten gemaach a veraarbecht, d'Gréisstabweichung ass ze grouss, an et ass am Conduit hänke bliwwen a kann net erausgespillt ginn; ier de Conduit erofgesat gëtt, gëtt de Betonschlämmerreschter op der banneschten Mauer net komplett gereinegt; de Betonschlof ass ze grouss, d'Veraarbechtbarkeet ass schlecht, an de Sand gëtt tëscht dem Waasserstopper (Kugel) an dem Kanal gepresst, sou datt de Waasserstopp net erof geet.
2) D'Betonleitung ass duerch Beton blockéiert, de Beton kann net erofgoen, an et ass schwéier glat ze leeën. D'Grënn sinn: D'Distanz tëscht dem Kanalmënn an dem Buedem vum Lach ass ze kleng oder et gëtt an de Sediment um Enn vum Lach agesat, sou datt et schwéier ass fir Beton aus dem Buedem vum Päif eraus ze pressen; de Beton no ënnen Impakt ass net genuch oder de Betonschlag ass ze kleng, d'Steenpartikelgréisst ass ze grouss, de Sandverhältnis ass ze kleng, d'Flëssegkeet ass schlecht an de Beton ass schwéier ze falen; den Intervall tëscht Gießen a Füttern ass ze laang, de Beton gëtt méi déck, d'Flëssegkeet fällt erof oder et huet sech verstäerkt.
Fir déi uewe genannten zwou Situatiounen, analyséiert d'Ursaachen vun hirem Optriede an huelt favorabel präventiv Moossnamen, sou wéi d'Veraarbechtung an d'Fabrikatiounsgréisst vum Waasserstopper muss den Ufuerderunge entspriechen, de Conduit muss gebotzt ginn ier Beton gegoss gëtt, d'Mëschqualitéit an d'Schichtzäit vun de Beton muss strikt kontrolléiert ginn, d'Distanz tëscht dem Conduit an dem Buedem vum Lach muss berechent ginn, an d'Quantitéit vum initialen Beton muss präzis berechent ginn.
Wann eng Päifblockéierung optrieden, analyséiert d'Ursaach vum Problem an erauszefannen wéi eng Päifblockéierung et gehéiert. Déi folgend zwou Methoden kënne benotzt ginn fir mat der Aart vu Päifblockéierung ze këmmeren: wann et déi éischt Aart ass, déi hei uewen erwähnt ass, kann et mat Tamping (uewen Blockage), Upsetting an Ofbau (Mëtt an ënnescht Blockage) behandelt ginn. Wann et déi zweet Zort ass, kënne laang Stahlbarren geschweest ginn fir de Beton an d'Päif ze rammen fir de Beton ze falen. Fir e klengen Päifblockage kann de Kran benotzt ginn fir de Päif Seel ze schüttelen an e befestegt Vibrator am Päifmënd z'installéieren fir de Beton ze falen. Wann et nach ëmmer net fale kann, soll d'Päif direkt erausgezunn an Sektioun fir Sektioun ofgebaut ginn, an de Beton an der Päif soll gebotzt ginn. D'Schéissaarbechte sollen no der Method duerchgefouert ginn, déi duerch den drëtte Grond vum Waasserinfluss an d'Päif verursaacht gëtt.
3. Begruewe Päif
D'Päif kann net während dem Gießprozess erausgezunn ginn oder d'Päif kann net erausgezunn ginn nodeems de Gießen ofgeschloss ass. Et gëtt allgemeng begruewe Päif genannt, wat dacks duerch déi déif Begriefnis vun der Päif verursaacht gëtt. Wéi och ëmmer, d'Schéisszäit ass ze laang, d'Päif gëtt net an der Zäit geréckelt, oder d'Stahlbarren um Stahlkäfeg sinn net fest verschweißt, an d'Päif ass kollidéiert a verspreet wärend dem Beton hänken an ze Gießen, an d'Päif ass festgehalen , wat och de Grond fir déi begruewe Päif ass.
Präventiv Moossnamen: Beim Gießen ënner Waasserbeton, sollt eng speziell Persoun zougewisen ginn fir regelméisseg d'begruewe Tiefe vum Kanal am Beton ze moossen. Generell soll et bannent 2 m ~ 6 m kontrolléiert ginn. Beim Gießen vun Beton, soll de Conduit liicht gerëselt ginn, fir datt de Conduit net un de Beton hält. D'Schéisszäit vum Beton soll sou vill wéi méiglech verkierzt ginn. Wann et néideg ass ze intermittéierend, soll de Conduit op déi minimal begruewe Tiefe gezunn ginn. Ier Dir de Stahlkäfeg erofgeet, kontrolléiert datt d'Schweißen fest ass an et sollt keen oppene Schweißen sinn. Wann de Stahlkäfeg festgestallt gëtt datt se während der Ofsenkung vum Conduit lass ass, sollt et korrigéiert a fest an der Zäit geschweest ginn.
Wann de begruewe Päif Accident geschitt ass, soll de Conduit direkt vun engem grousse Tonnage Kran opgehuewe ginn. Wann de Conduit nach ëmmer net erausgezunn ass, solle Moossname getraff ginn fir de Conduit mat Kraaft ze zéien, an dann op déiselwecht Manéier wéi de gebrochene Koup ëmzegoen. Wann de Beton net ufanks verstäerkt ass an d'Flëssegkeet net erofgaang ass wann de Conduit begruewen ass, kann de Schlammreschter op der Uewerfläch vum Beton mat enger Schlammsaugpompel erausgesaug ginn, an da kann de Conduit erëm erofgesat ginn an nei- mat Beton gegoss. D'Behandlungsmethod beim Gießen ass ähnlech wéi den drëtte Grond vum Waasser am Kanal.
4. Net genuch Gießen
Net genuch Gießen gëtt och kuerz Koup genannt. De Grond ass: nodeems d'Schéiss fäerdeg ass, wéinst dem Zesummebroch vum Lachmënd oder dem exzessive Gewiicht vum Bulli op der ënneschter Spëtzt, ass de Schlëmmerreschter ze déck. D'Konstruktiounspersonal huet d'Betonfläch net mam Hammer gemooss, awer falsch geduecht datt de Beton op déi entworf Héicht vun der Koupe gegoss gouf, wat zu engem Accident duerch d'Kuerzstécker koum.
D'Préventiounsmoossnamen enthalen déi folgend Aspekter.
1) D'Lach Mond casing muss am strikt Aklang mat den Ufuerderunge vun der Spezifizéierung begruewe ginn, fir de Lach Mond aus Zesummebroch ze verhënneren, an d'Lach Mond Zesummebroch Phänomen muss an Zäit während der Bueraarbechten Prozess behandelt ginn.
2) Nodeems de Koup langweileg ass, muss de Sediment an der Zäit geläscht ginn, fir datt d'Sedimentdicke den Ufuerderunge vun der Spezifizéierung entsprécht.
3) Strikt kontrolléiert d'Schlammgewicht vum Buermauerschutz, sou datt de Schlammgewicht tëscht 1,1 an 1,15 kontrolléiert gëtt, an de Schlammgewicht bannent 500 mm vum Buedem vum Lach virum Beton Gießen sollt manner wéi 1,25 sinn, de Sandgehalt ≤ 8%, an d'Viskositéit ≤28s.
D'Behandlungsmethod hänkt vun der spezifescher Situatioun of. Wann et kee Grondwaasser ass, kann de Koup Kapp gegruewen ginn, de Koup Kapp schwiewend Schläimhait a Buedem kann manuell chiseled ugefaangen ginn déi nei konkret Gelenker auszeweisen, an dann kann d'Schalung fir Koup Verbindung ënnerstëtzt ginn; wann et am Grondwaasser ass, kann de casing verlängert a begruewe 50 cm ënnert der original konkret Uewerfläch, an der Schlamm Pompel kann benotzt ginn de Bulli ze verrëngeren, ewechzehuelen de Brochstécker, an dann propper de Koup Kapp fir Koup Verbindung.
5. Gebrach Stécker
Déi meescht vun hinnen sinn sekundär Resultater verursaacht duerch déi uewe genannte Probleemer. Zousätzlech, wéinst onvollstänneg Lachreinigung oder ze laang Schichtzäit, ass déi éischt Partie Beton am Ufank gesat ginn an d'Flëssegkeet ass erofgaang, an de weider Beton brécht duerch d'Topschicht an klëmmt, sou datt et Schlamm a Schlacken an der zwou Schichten vu Beton, a souguer de ganze Koup gëtt mat Schlamm a Schlacken zougemaach fir e gebrachene Koup ze bilden. Fir d'Préventioun an d'Kontroll vu gebrochene Stécker ass et haaptsächlech néideg fir eng gutt Aarbecht an der Préventioun a Kontroll vun den uewe genannte Problemer ze maachen. Fir gebrach Stécker, déi opgetrueden sinn, solle se zesumme mat der zoustänneger Departement, der Designunitéit, der Ingenieursiwwerwaachung an der Superior Leadership Eenheet vun der Baueenheet studéiert ginn fir praktesch a machbar Behandlungsmethoden ze proposéieren.
No der vergaangener Erfahrung kënnen déi folgend Behandlungsmethoden ugeholl ginn, wann gebrach Stécker optrieden.
1) Nodeems de Koup gebrach ass, wann de Stahlkäfeg erausgeholl ka ginn, da sollt et séier erausgeholl ginn, an da soll d'Lach mat engem Schlagbohrer erëm gebohrt ginn. Nodeems d'Lach gebotzt ass, soll de Stahlkäfeg erofgesat ginn an de Beton erëm gegoss ginn.
2) Wann de Koup duerch Päifblockéierung gebrach ass an de gegossene Beton net ufanks verstäerkt ass, nodeems d'Kanal erausgeholl a gebotzt ass, gëtt d'Uewerflächepositioun vum gegossene Beton mat engem Hammer gemooss, an de Volume vum Trichter an Conduit ass präzis berechent. De Conduit gëtt op eng Positioun 10 cm iwwer der ieweschter Uewerfläch vum gegossene Beton erofgesat an eng Kugelblase gëtt bäigefüügt. Weider Beton pour. Wann de Beton am Trichter de Conduit fëllt, dréckt de Conduit ënnert der ieweschter Uewerfläch vum gegossene Beton, an de naass Gelenkstapel ass fäerdeg.
3) Wann de Koup duerch Zesummebroch gebrach ass oder d'Kanal net erausgezunn ass, kann e Koupe-Ergänzungsplang a Verbindung mat der Designunitéit a Kombinatioun mam Qualitéitsaccident-Behandlungsbericht proposéiert ginn, an d'Popele kënnen op béide Säiten ergänzt ginn. den originale Koup.
4) Wann e gebrochene Koup während der Koupkierperinspektioun fonnt gëtt, ass de Koup zu dëser Zäit geformt ginn, an d'Eenheet kann konsultéiert ginn fir d'Behandlungsmethod vun der Verstäerkung vun der Verstäerkung ze studéieren. Fir Detailer, kuckt w.e.g. op déi entspriechend Verstäerkungsinformatioun vun der Stëftung.
Post Zäit: Jul-11-2024