Įprasti statybos sunkumai
Dėl greito statybos greičio buvo plačiai priimta santykinai stabili kokybė ir nedidelis klimato veiksnių poveikis povandeniniams povandeniniams krūvoms. Pagrindinis nuobodžių krūvos pamatų statybos procesas: statybos išdėstymas, korpuso klojimas, gręžimo platforma vietoje, išvalyti apatinę skylę, impregnuoti plieninį narvelio balastą, antrinio sulaikymo kateterį, povandeninį betoną, pilamas ir išvalyti skylę, krūva. Dėl veiksnių, turinčių įtakos povandeninio betono liejimo kokybei, sudėtingumą, statybos kokybės kontrolės jungtis dažnai tampa sunkiu povandeninio povandeninio krūvos pamatų kokybės kontrolės tašku.
Įprastos povandeninio betono liejimo konstrukcijos problemos yra: rimtas oro ir vandens nutekėjimas kateterie ir krūvos lūžis. Betonas, purvas ar kapsulė, sudaranti palaidą sluoksniuotą konstrukciją, turi plūduriuojantį srutos tarpsluoksnį, dėl kurio tiesiogiai lūžta krūva, daranti įtaką betono kokybei ir dėl to, kad krūva būtų atsisakyta ir perdaryta; Betone palaidoto vamzdžio ilgis yra per gilus, todėl padidėja trintis aplink jį ir todėl neįmanoma ištraukti vamzdžio, todėl polių laužymo reiškinys sukelia polių, todėl liejimas nėra lygus, todėl betonas už vamzdžio praranda sklandumą laikui bėgant ir blogėja; Dėl betono, turinčio mažą smėlio kiekį ir kitus veiksnius, darbingumas ir nuosmukis gali sukelti bloką, todėl susidaro sulaužytos liejimo juostelės. Vėl užpilant padėties nuokrypį laiku nėra tvarkomas, o betone atsiras plūduriuojantis srutos tarpsluoksnis, sukeldamas lūžių polių; Dėl padidėjusio betono laukimo laiko betono sklandumas vamzdžio viduje blogėja, todėl sumaišyto betono negalima pilti normaliai; Korpusas ir pamatai nėra geri, o tai sukels vandenį korpuso sienoje, todėl aplinkinė žemė nuskendo ir negalima garantuoti krūvos kokybės; Dėl faktinių geologinių priežasčių ir neteisingo gręžimo įmanoma sukelti skylės sienelę; Dėl galutinio skylės bandymo paklaidos ar rimto skylės griūties proceso metu, vėlesni krituliai po plieniniu narve yra per storas, arba liejimo aukštis nėra nustatytas, todėl atsiranda ilga krūva; Dėl personalo neatsargumo ar netinkamo veikimo akustinio aptikimo vamzdis negali veikti normaliai, todėl ultragarsinis krūvos pamatų aptikimas negali būti atliktas normaliai.
„Betono mišinio santykis turėtų būti tikslus
1. Cemento pasirinkimas
Normaliomis aplinkybėmis. Didžioji dalis cemento, naudojamo mūsų bendrojoje konstrukcijoje, yra įprastas silikatas ir silikatas cementas. Paprastai pradinis nustatymo laikas neturėtų būti ankstesnis kaip dvi su puse valandos, o jo stiprumas turėtų būti didesnis nei 42,5 laipsnio. Statyboje naudojamas cementas turėtų išlaikyti fizinio turto bandymą laboratorijoje, kad atitiktų faktinės konstrukcijos reikalavimus, o tikrasis cemento kiekis betone neturėtų viršyti 500 kilogramų kubinio metro, ir jis turėtų būti naudojamas griežtai laikantis nurodytų standartų.
2. Bendras pasirinkimas
Yra du faktiniai agregatų pasirinkimai. Yra dviejų tipų užpildai: vienas yra akmenukų žvyras, o kitas yra susmulkintas akmuo. Faktiniame statybos procese „Pebble Gravel“ turėtų būti pirmasis pasirinkimas. Faktinis agregato dalelių dydis turėtų būti nuo 0,1667 iki 0,125 vamzdžio, o mažiausias atstumas nuo plieninės juostos turėtų būti 0,25, o dalelių dydis turėtų būti garantuojamas ne per 40 mm. Faktinis šiurkštaus užpildo laipsnio santykis turėtų užtikrinti, kad betonas turėtų gerą darbingumą, o smulkus užpildas yra geriausia vidutinio ir šiurkštaus žvyro. Faktinė smėlio kiekio tikimybė betone turėtų būti nuo 9/20 iki 1/2. Vandens ir pelenų santykis turėtų būti nuo 1/2 iki 3/5.
3. Pagerinkite darbingumą
Norėdami padidinti betono tinkamumą, prie betono nepridėkite kitų priemaišų. Betoninės priemaišos, naudojamos povandeniniuose konstrukcijose, yra vandens mažinimo, lėto atpalaidavimo ir sausros stiprinančių agentų mažinimas. Jei norite pridėti priedų prie betono, turite atlikti eksperimentus, kad nustatytumėte pridėjimo tipą, kiekį ir procedūrą.
Trumpai tariant, betono mišinio santykis turi būti tinkamas povandeniniam vandeniui pilti. Betono mišinio santykis turėtų būti tinkamas, kad jis turėtų pakankamai plastiškumo ir sanglaudos, gero vamzdžio sklandumo pilimo proceso metu ir nėra linkęs į segregaciją. Apskritai, kai povandeninis betono stiprumas yra didelis, betono patvarumas taip pat bus geras. Taigi nuo cemento stiprumo betoninė kokybė turėtų būti užtikrinta atsižvelgiant į betono laipsnį, bendrą tikrojo cemento ir vandens kiekio santykį, įvairių dopingo priedų veikimą ir kt. Ir užtikrinti, kad betono laipsnio santykio stiprumas turėtų būti aukštesnis už suprojektuotą stiprumą. Betono maišymo laikas turėtų būti tinkamas, o maišymas turėtų būti vienodas. Jei maišymas yra netolygus arba betono maišymo ir pernešimo metu atsiranda vandens nuotėkis, betono sklandumas yra prastas ir jo negalima naudoti.
„Pirmiausia liejate kiekio reikalavimus
Pirmasis betono liejimo kiekis turėtų užtikrinti, kad betone palaidotas vamzdžio gylis po to, kai supilamas betonas, yra ne mažesnis kaip 1,0 m, taigi, kad betono vamzdžio kolona ir purvo slėgis už vamzdžio yra subalansuotas. Pirmasis betono liejimo kiekis turėtų būti nustatytas apskaičiuojant pagal šią formulę.
V = π/4 (D 2H1+KD 2H2)
Kur V yra pradinis betono liejimo tūris, M3;
H1 yra aukštis, reikalingas betoninei vamzdžio kolonėlei, kad būtų subalansuotas slėgis su purvu, esančiu už vamzdžio, esančio:
H1 = (H-H2) γW /γC, M;
h yra gręžimo gylis, m;
H2 yra betoninio paviršiaus aukštis už vamzdžio, esančio už pradinio betono, kuris yra 1,3 ~ 1,8 m;
γW yra purvo tankis, kuris yra 11 ~ 12N/m3;
γC yra betono tankis, kuris yra 23 ~ 24N/m3;
D yra vidinis vamzdžio skersmuo, M;
D yra krūvos skylės skersmuo, m;
K yra betono užpildymo koeficientas, kuris yra k = 1,1 ~ 1,3.
Pradinis liejimo tūris yra nepaprastai svarbus, kad būtų galima kokybiškai kokybei. Protingas pirmasis pilamas tūris gali ne tik užtikrinti sklandų konstrukciją, bet ir užtikrinti, kad betono palaidoto vamzdžio gylis atitiktų reikalavimus, kai piltuvas bus užpildytas. Tuo pačiu metu pirmasis pilamas gali veiksmingai pagerinti krūvos pamato guolio talpą, vėl praplaudamas nuosėdas skylės apačioje, todėl reikia griežtai reikalauti pirmojo pilavimo tūrio.
„Greičio kontrolė
Pirmiausia išanalizuokite krūvos kūno dedvietės perdavimo jėgos konvertavimo mechanizmą į dirvožemio sluoksnį. Pabūtų polių krūvos ir dirvožemio sąveika pradeda formuotis, kai pilamas krūvos kūno betonas. Pirmasis pilamas betonas palaipsniui tampa tankus, suspaustas ir nusistovi, slėgio vėlesniame betone. Šis poslinkis dirvožemio atžvilgiu yra susijęs su aplinkinio dirvožemio sluoksnio atsparumu aukštyn, o krūvos korpuso svoris palaipsniui perkeliamas į dirvožemio sluoksnį per šį pasipriešinimą. Poliams, kuriems greitai pilamas, pilamas visas betonas, nors betonas iš pradžių dar nebuvo nustatytas, jis nuolat paveiktas ir sutankinamas perpilant ir įsiskverbia į aplinkinius dirvožemio sluoksnius. Šiuo metu betonas skiriasi nuo įprastų skysčių, o sukibimas su dirvožemiu ir jo paties atsparumas šlyties atsparumui; Nors poliai, turintys lėtą pilavimą, kadangi betonas yra arti pradinio nustatymo, atsparumas tarp jo ir dirvožemio sienos bus didesnis.
Į aplinkinį dirvožemio sluoksnį perkeltų nuobodžių polių, tiesiogiai susijusių su liejimo greičiu. Kuo greičiau liejantis greitis, tuo mažesnė svorio dalis, perkelta į dirvožemio sluoksnį aplink krūvą; Kuo lėtesnis liejimo greitis, tuo didesnė svorio dalis, perkelta į dirvožemio sluoksnį aplink krūvą. Todėl padidėjęs liejimo greitis ne tik vaidina gerą vaidmenį užtikrinant krūvos korpuso betono homogeniškumą, bet ir leidžia geriau laikyti krūvos korpuso svorį krūvos apačioje, o tai sumažina trinties pasipriešinimo naštą, o krūvos apačioje esanti reakcijos jėga yra retai veikiama.
Praktika įrodė, kad kuo greitesnis ir sklandesnis krūvos liejantis darbas, tuo geresnė krūvos kokybė; Kuo daugiau vėlavimų, tuo didesnė tikimybė įvyks avarijos, todėl būtina pasiekti greitą ir nuolatinį išliejimą.
Kiekvienos krūvos pilimo laikas yra kontroliuojamas pagal pradinį pradinio betono nustatymo laiką, o prireikus gali būti pridedamas retarderis.
„Kontroliuokite palaidotą vamzdžio gylį
Povandeninio betono liejimo proceso metu, jei betone palaidotas vamzdžio gylis yra vidutinio sunkumo, betonas paskirs tolygiai, bus geras tankis, o jo paviršius bus palyginti lygus; Priešingai, jei betonas plinta netolygiai, paviršiaus nuolydis yra didelis, jis nesunku išsklaidyti ir atskirti, darant įtaką kokybei, todėl pagrįstas palaidotas vamzdžio gylis turi būti kontroliuojamas, kad būtų užtikrinta krūvos korpuso kokybė.
Palaidotas vamzdžio gylis yra per didelis arba per mažas, o tai paveiks krūvos kokybę. Kai palaidotas gylis yra per mažas, betonas lengvai apverčia betono paviršių skylėje ir suvynioja nuosėdose, sukeldamas purvą ar net sulaužytus polius. Taip pat lengva ištraukti vamzdį iš betoninio paviršiaus operacijos metu; Kai palaidotas gylis yra per didelis, betoninis kėlimo pasipriešinimas yra labai didelis, o betonas negali būti lygiagrečiai aukštyn, o tik stumiasi išilgai išorinės vamzdžio sienos iki viršutinio paviršiaus, o po to juda į keturias puses. Šią sūkurinę srovę taip pat lengva apvynioti nuosėdas aplink krūvos korpusą, sukurianti žemesnio lygio betono ratą, kuris daro įtaką krūvos kūno stiprumui. Be to, kai palaidotas gylis yra didelis, viršutinis betonas ilgą laiką nejuda, nuosmukio nuostoliai yra dideli, todėl lengva sukelti polių lūžio avarijas, kurias sukelia vamzdžių blokavimas. Todėl palaidotas vamzdžio gylis paprastai kontroliuojamas per 2–6 metrus, o didelio skersmens ir ypač ilgiems polių jis gali būti valdomas nuo 3 iki 8 metrų. Paliavimo procesas turėtų būti dažnai pakeliamas ir pašalinamas, o betono paviršiaus aukštis skylėje turėtų būti tiksliai išmatuotas prieš pašalinant vamzdį.
„Valdykite skylių valymo laiką
Užbaigus skylę, kitas procesas turėtų būti atliekamas laiku. Priėmus antrąją skylę, betono pilamas turėtų būti atliekamas kuo greičiau, o sąstingio laikas neturėtų būti per ilgas. Jei sąstingio laikas yra per ilgas, kietos purvo dalelės prilips prie skylės sienos, kad susidarytų stora purvo oda dėl tam tikro skylės sienos dirvožemio sluoksnio pralaidumo. Purvo oda yra pritvirtinta tarp betono ir dirvožemio sienos betono pilimo metu, kuris turi tepimo efektą ir sumažina trintį tarp betono ir dirvožemio sienos. Be to, jei dirvožemio siena ilgą laiką mirkoma purve, taip pat pasikeis kai kurios dirvožemio savybės. Kai kurie dirvožemio sluoksniai gali išsipūsti, o stiprumas sumažės, o tai taip pat paveiks krūvos guolio talpą. Todėl statybos metu turėtų būti griežtai laikomasi specifikacijų reikalavimų, o laikas nuo skylių formavimo iki betono liejimo turėtų būti kiek įmanoma sutrumpinti. Išvalius ir kvalifikuotą skylę, betonas turėtų būti pilamas kuo greičiau per 30 minučių.
„Kontroliuokite betono kokybę krūvos viršuje
Kadangi viršutinė apkrova perduodama per krūvos viršų, betono stiprumas krūvos viršuje turi atitikti projektavimo reikalavimus. Pilant arti krūvos viršaus pakilimo, paskutinis pilamas kiekis turėtų būti kontroliuojamas, o betono nuosmukį galima tinkamai sumažinti taip, kad betono per didelė dalis krūvos viršuje būtų didesnis nei suprojektuotas viršaus viršuje esančiame viršuje, kad viršuje esančiame viršuje esančiame viršuje esančiame viršuje esančiame viršuje esančiame viršuje esančiu būdu būtų galima tenkinti. Pilnas turi atitikti projektavimo reikalavimus. Didelio skersmens ir ypač ilgų polių aukštis turėtų būti laikomas visapusiškai atsižvelgiant į polių ilgį ir polių skersmenį, ir turėtų būti didesnis nei bendrų polių, esančių vietoje, nes didelis skersmens ir ypač ilgas poliai ilgą laiką trunka, o nuosėdos ir plūduriuojančios šlepetės kaupiasi ir kaupiasi tankiai, o tai pretenduoja į matuojamąjį sunkumą. Ištraukus paskutinę kreipiamojo vamzdžio skyrių, traukimo greitis turėtų būti lėtas, kad storas purvas nusodintų ant krūvos viršaus, nespaudus ir formuojant „purvo šerdį“.
Pilno povandeninio betono proceso metu yra daugybė ryšių, kurie nusipelno dėmesio siekiant užtikrinti polių kokybę. Antrinės skylės valymo metu turėtų būti kontroliuojami purvo našumo rodikliai. Remiantis skirtingais dirvožemio sluoksniais, purvo tankis turėtų būti nuo 1,15 iki 1,25, smėlio kiekis turėtų būti ≤8%, o klampumas turėtų būti ≤28; Nuosėdų storis skylės apačioje turėtų būti tiksliai išmatuotas prieš pilant, o pilamas gali būti padarytas tik tada, kai ji atitinka projektavimo reikalavimus; Vamzdžio sujungimas turėtų būti tiesus ir užantspauduotas, o vamzdis turėtų būti išbandytas slėgyje prieš ir po naudojimo tam tikrą laiką. Slėgio bandymui naudojamas slėgis yra pagrįstas maksimaliu slėgiu, kuris gali atsirasti konstrukcijos metu, o atsparumas slėgiui turėtų būti 0,6–0,9MPa; Prieš pilant, kad vandens kamštis būtų sklandžiai išleidžiamas, atstumas tarp vamzdžio dugno ir skylės dugno turėtų būti valdomas esant 0,5 m 3 ~ 0,5 m. Poliams, kurių standartinis skersmuo mažesnis nei 600, atstumas tarp vamzdžio ir skylės apačios gali būti tinkamai padidintas; Prieš pilant betoną, pirmiausia į piltuvą reikia pilti 0,1 ~ 0,2m3 1: 1,5 cemento skiedinio, o tada betonas turėtų būti pilamas.
Be to, pilimo proceso metu, kai vamzdžio betonas nėra pilnas ir įeina oras, vėlesnis betonas turėtų būti lėtai įpuršktas į piltuvą ir vamzdyną per čiuožyklą. Betono nereikėtų pilti į vamzdį iš viršaus, kad būtų išvengta aukšto slėgio oro pagalvės, o vamzdyne išspaudžiant gumines trinkeles tarp vamzdžių sekcijų ir dėl to, kad kanalas nutekėjo. Piliavimo proceso metu atsidavęs asmuo turėtų išmatuoti kylantį betoninio paviršiaus aukštį skylėje, užpildyti povandeninio betono liejimo įrašą ir užfiksuoti visus gedimus liejimo proceso metu.
„Bendros problemos ir sprendimai
1. purvas ir vanduo vamzdyje
Purvas ir vanduo vamzdyne, naudojamame povandeniniame betone liejant, taip pat yra dažna statybos kokybės problema statant liejimo vietas. Pagrindinis reiškinys yra tas, kad pilant betoną, vamzdyje purvas gurkšnoja, betonas yra užterštas, stipris sumažėja, o tarpsluoksniai susidaro ir sukelia nutekėjimą. Tai daugiausia lemia šios priežastys.
1) Pirmosios betono partijos rezervas yra nepakankamas arba, nors betono rezervas yra pakankamas, atstumas tarp vamzdžio dugno ir skylės dugno yra per didelis, o vamzdžio dugnas negali būti palaidotas po betono kritimo, kad purvas ir vanduo patektų iš apačios.
2) Nepakanka į vamzdžio gylio, įterpto į betoną, nepakanka, kad purvas būtų sumaišytas į vamzdį.
3) Vamzdžio jungtis nėra sandari, guminis padas tarp sąnarių išspaudžiamas atviros vamzdžio aukšto slėgio oro pagalvei, arba suvirinimas sulaužytas, o vanduo teka į sąnarį ar suvirinimą. Kadutas per daug ištraukiamas, o purvas suspaudžiamas į vamzdį.
Norint išvengti purvo ir vandens, patekusio į vamzdį, reikia iš anksto imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta. Pagrindinės prevencinės priemonės yra šios.
1) Pirmosios betono partijos kiekis turėtų būti nustatytas apskaičiuojant, ir reikia išlaikyti pakankamą kiekį ir žemyn, kad purvas būtų pašalintas iš vamzdžio.
2) Kadukto burna turėtų būti laikoma ne mažesne kaip nuo 300 mm iki 500 mm atstumu nuo griovelio dugno.
3) Į betoną įdėto vamzdžio gylis turėtų būti laikomas ne mažesniu kaip 2,0 m.
4) Atkreipkite dėmesį į pilimo greičio kontrolę pilant, ir dažnai naudokite plaktuką (laikrodį), kad išmatuotumėte betono kylantį paviršių. Pagal išmatuotą aukštį nustatykite kreipiamojo vamzdžio ištraukimo greitį ir aukštį.
Jei vanduo (purvas) statybos metu patenka į kreipiamąjį vamzdelį, avarijos priežastis turėtų būti nedelsiant išsiaiškinta ir turėtų būti taikomi šie gydymo metodai.
1) Jei tai sukelia pirmosios ar antros aukščiau paminėtos priežastys, jei betono gylis tranšėjos apačioje yra mažesnis nei 0,5 m, vandens kamščio galima pakartoti, kad užpiltų betoną. Priešingu atveju kreipiamojo vamzdis turėtų būti ištrauktas, betonas tranšėjos apačioje turėtų būti išvalytas oro siurbimo mašina, o betonas turėtų būti pakartotinis; arba kreipiamojo vamzdis su kilnojamuoju apatiniu dangteliu į betoną turėtų būti įdėtas, o betonas turėtų būti pakartotinis.
2) Jei tai sukelia trečioji priežastis, srutų kreipiamojo vamzdis turi būti ištrauktas ir vėl įterptas į betoną maždaug 1 m, o purvo ir vandens srutų kreipiamame vamzdyje reikia išsiurbti ir nusausinti purvo siurbimo siurbliu, o tada vandeniui atspariam kištukui reikia pridėti, kad būtų pakartotinai suplanuotas betonas. Perdirbtam betonui cemento dozė turėtų būti padidinta per pirmąsias dvi plokšteles. Įpilant betoną į kreipiamojo vamzdį, kreipiamojo vamzdis turėtų būti šiek tiek pakeltas, o apatinį kištuką reikia išspausti naujojo betono dedvside, o tada pilamas turėtų būti tęsiamas.
2. Vamzdžių blokavimas
Pilnos proceso metu, jei betonas negali nusileisti į vamzdį, jis vadinamas vamzdžių blokavimu. Yra du vamzdžių blokavimo atvejai.
1) Kai betonas pradedamas pilti, vandens kamštis įstrigo vamzdyne, todėl laikinai nutraukia liejimą. Priežastys yra: Vandens kamštis (rutulys) nėra pagamintas ir perdirbamas įprastais dydžiais, dydžio nuokrypis yra per didelis, jis įstrigo vamzdyje ir negali būti išplautas; Prieš nuleidžiant vamzdį, betoninės srutos liekanos ant vidinės sienos nėra visiškai išvalytas; Betoninis nuosmukis yra per didelis, darbingas yra prastas, o smėlis suspaudžiamas tarp vandens kamščio (rutulio) ir vamzdžio, kad vandens kamštis negalėtų nusileisti žemyn.
2) Betono vamzdį blokuoja betonas, betonas negali nusileisti žemyn, todėl sunku sklandžiai išpilti. Priežastys yra šios: atstumas tarp vamzdžio burnos ir skylės apačios yra per mažas arba jis įkišamas į nuosėdas skylės apačioje, todėl betonui sunku išspausti iš vamzdžio apačios; Betono smūgio žemyn yra nepakankamas arba betono nuosmukis yra per mažas, akmens dalelių dydis yra per didelis, smėlio santykis per mažas, sklandumas yra prastas, o betoną sunku kristi; Intervalas tarp liejimo ir šėrimo yra per ilgas, betonas tampa storesnis, sklandumas mažėja arba jis sukietėjo.
Aukščiau pateiktomis dviem situacijomis išanalizuokite jų atsiradimo priežastis ir imkitės palankių prevencinių priemonių, tokių kaip vandens kamščio perdirbimas ir gamybos dydis, turi atitikti reikalavimus, vamzdis turi būti išvalytas prieš pilant betoną, sumaišymo kokybę ir pilavimo laiką, kurį reikia griežtai valdyti, turi būti griežtai kontroliuojama.
Jei įvyksta vamzdžių užsikimšimas, išanalizuokite problemos priežastį ir sužinokite, kuriam vamzdžių užsikimšimui jis priklauso. Šie du metodai gali būti naudojami norint išspręsti vamzdžių blokavimo tipą: jei tai yra pirmasis aukščiau paminėtas tipas, jį galima spręsti suspaudžiant (viršutinį užsikimšimą), nusiminus ir išardant (vidurinės ir apatinės užsikimšimo). Jei tai yra antrasis tipas, ilgų plieninių strypų galima suvirinti, kad vamzdyje būtų betonas, kad betonas krito. Nedideliam vamzdžių užsikimšimui kranas gali būti naudojamas vamzdžio virvės sukrėtimui ir prie vamzdžio burnos sumontuoti pritvirtintą vibratorių, kad betonas krito. Jei jis vis dar negali nukristi, vamzdis turėtų būti nedelsiant ištrauktas ir išardytas sekcija pagal skyrių, o betonas vamzdyje turėtų būti išvalytas. Paliavimo darbai turėtų būti pakartotinai atlikti pagal metodą, kurį sukelia trečioji vandens srauto į vamzdyje priežastis.
3. Palaidotas vamzdis
Vamzdžio negalima ištraukti pilimo proceso metu, arba vamzdžio negalima ištraukti, kai užpildymas bus baigtas. Paprastai jis vadinamas palaidotu vamzdžiu, kurį dažnai sukelia gilus vamzdžio laidojimas. Tačiau pilimo laikas yra per ilgas, vamzdis nejungiamas laiku, arba plieniniai strypai ant plieno narvelio nėra tvirtai suvirinami, o vamzdis susiduria ir išsibarstę pakabinant ir pilant betono, o vamzdis įstrigo, o tai taip pat yra palaidoto vamzdžio priežastis.
Prevencinės priemonės: Pilant po vandeniu betoną, specialus asmuo turėtų būti priskiriamas reguliariai išmatuoti palaidotą vamzdžio gylį betone. Paprastai jis turėtų būti kontroliuojamas per 2 m ~ 6 m. Pilant betoną, vamzdis turėtų būti šiek tiek sukraustas, kad kanalas nepriliptų prie betono. Betono pilimo laikas turėtų būti kiek įmanoma sutrumpintas. Jei reikia su pertraukomis, vamzdis turėtų būti traukiamas į minimalų palaidotą gylį. Prieš nuleisdami plieninį narvą, patikrinkite, ar suvirinimas yra tvirtas ir neturėtų būti atviro suvirinimo. Kai nustatyta, kad plieninis narvas yra laisvas mažinant vamzdį, jis turėtų būti laiku ištaisytas ir tvirtai suvirinti.
Jei įvyko palaidotos vamzdžio avarija, vamzdyną reikia nedelsiant pakelti dideliu kranu. Jei kanalo vis tiek negalima ištraukti, reikia imtis priemonių, kad būtų galima priversti nutraukti vamzdį, ir tada susitvarkyti su juo taip pat, kaip ir sulaužyta krūva. Jei betonas iš pradžių nebuvo sukietėjęs, o sklandumas nesumažėjo, kai vamzdis yra palaidotas, purvo liekanas ant betono paviršiaus gali būti išsiurbtas purvo siurbimo siurbliu, o tada vamzdį galima pakartoti ir pakartoti betonu. Gydymo metodas pilant yra panašus į trečiąją vandens vamzdžio priežastį.
4. Nepakankamas pilamas
Nepakankamas liejimas taip pat vadinamas trumpa krūva. Priž Statybos personalas betoniniu paviršiumi išmatuoja plaktuku, tačiau klaidingai manė, kad betonas buvo pilamas iki suprojektuoto krūvos viršaus aukščio, dėl kurio įvyko avarija, kurią sukėlė trumpa krūva.
Prevencijos priemonės apima šiuos aspektus.
1) Skylių burnos korpusas turi būti palaidotas griežtai atsižvelgiant į specifikacijos reikalavimus, kad skylės burnos nepatektų skylių burnos, o skylės burnos griūties reiškinys turi būti nagrinėjamas laiku gręžimo proceso metu.
2) Po to, kai krūva nuobodu, nuosėdos turi būti laiku išvalytos, kad įsitikintų, jog nuosėdų storis atitinka specifikacijos reikalavimus.
3) griežtai kontroliuoja gręžimo sienos apsaugos purvo svorį taip, kad purvo svoris būtų kontroliuojamas nuo 1,1 iki 1,15, o purvo svoris - 500 mm atstumu nuo skylės dugno, prieš pilant betoną, turėtų būti mažesnis nei 1,25, smėlio kiekis ≤8%, o klampumas ≤28S.
Gydymo metodas priklauso nuo konkrečios situacijos. Jei nėra požeminio vandens, krūvos galvutę galima iškasti, krūvos galvutę plūduriuojančią srutą ir dirvožemį galima rankiniu būdu iškirsti, kad būtų galima atskleisti naują betono jungtį, o tada klojinius galima palaikyti krūvos sujungimui; Jei jis yra požeminiame vandenyje, korpusą galima ištiesti ir palaidoti 50 cm žemiau originalaus betono paviršiaus, o purvo siurblys gali būti naudojamas nusausinti purvą, nuimti šiukšles ir valyti krūvos galvutę, kad būtų galima sujungti krūvą.
5. Sulaužyti poliai
Daugelis jų yra antriniai rezultatai, kuriuos sukelia minėtos problemos. Be to, dėl nepilno skylių valymo ar per ilgo pilavimo laiko iš pradžių buvo nustatyta pirmoji betono partija, o sklandumas sumažėjo, o nuolatinės betono pertraukos per viršutinį sluoksnį ir pakilimus, todėl dviejuose betono sluoksniuose bus purvo ir šlako, kad būtų suformuota purvas ir šlakas, ir suformuos purvą ir šlaką, ir abiejuose betono sluoksniuose bus purvas ir šlakelis. Norint prevencija ir kontroliuoti sulaužytų polių, daugiausia reikia gerai atlikti aukščiau pateiktų problemų prevenciją ir kontrolę. Sulaužytoms poliams, kurie įvyko, jie turėtų būti tiriami kartu su kompetentingu departamentu, projektavimo skyriumi, inžinerijos priežiūra ir Statybos skyriaus aukštesniuoju lyderystės skyriumi, kad būtų galima pasiūlyti praktinius ir įmanomus gydymo metodus.
Remiantis ankstesne patirtimi, gali būti naudojami šie gydymo metodai, jei atsiranda sulaužyti poliai.
1) Sulaužus krūvą, jei plieninį narvą galima išimti, jis turėtų būti išimtas greitai, o tada skylė turėtų būti pakartotinai išgryninta smūgio grąžtu. Išvalius skylę, plieninis narvas turėtų būti nuleistas, o betonas turėtų būti pakartotinis.
2) Jei krūva dėl vamzdžio užsikimšimo yra sulaužyta ir iš pilamas betonas iš pradžių nebuvo sukietėjęs, išimant ir išvalytą vamzdį, viršutinė supilto betono paviršiaus padėtis matuojama plaktuku, o piltuvo ir vamzdžio tūris tiksliai apskaičiuojamas. Vamzdelis nuleidžiamas iki 10 cm padėties virš viršutinio supilto betono paviršiaus ir pridedama rutulinė šlapimo pūslė. Toliau užpilkite betoną. Kai piltuvas piltuve užpildo vamzdį, paspauskite vamzdį po viršutiniu supilto betono viršutiniu paviršiumi ir užbaigiama šlapi sąnario krūva.
3) Jei krūva yra sulaužyta dėl griūties arba vamzdžio negalima ištraukti, kartu su projektavimo bloku kartu su kokybiškų avarijų tvarkymo ataskaita gali būti pasiūlytas krūvos papildymo planas, o poliai gali būti papildomi abiejose originalios krūvos pusėse.
4) Jei krūvos kūno patikrinimo metu randama sulaužyta krūva, šiuo metu suformuota krūva, o įrenginį galima konsultuotis, norint ištirti armatūros gydymo metodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite atitinkamą „Pile Foundation“ sustiprinimo informaciją.
Pašto laikas: 2014 m. Liepos 11 d