Уобичајене тешкоће у изградњи
Због велике брзине изградње, релативно стабилног квалитета и малог утицаја климатских фактора, темељи подводних бушених шипова су широко прихваћени. Основни процес изградње темеља од бушених шипова: изглед конструкције, полагање кућишта, бушаћа платформа на месту, чишћење доње рупе, импрегнирање челичног кавезног баласта, секундарни ретенциони катетер, подводно бетонирање и чишћење рупе, шип. Због сложености фактора који утичу на квалитет изливања подводног бетона, веза контроле квалитета изградње често постаје тешка тачка у контроли квалитета темеља подводних бушених шипова.
Уобичајени проблеми у конструкцијама за изливање подводног бетона укључују: озбиљно цурење ваздуха и воде у катетеру и лом шипова. Бетон, блато или капсула који формирају лабаву слојевиту структуру имају плутајући међуслој суспензије, што директно узрокује ломљење гомиле, утичући на квалитет бетона и узрокујући да се гомила напусти и поново направи; дужина цевовода закопаног у бетон је сувише дубока, што повећава трење око њега и онемогућава извлачење канала, што доводи до појаве ломљења шипова, због чега изливање није глатко, што доводи до тога да бетон изван канала временом губе течност и погоршавају се; обрадивост и слијегање бетона са ниским садржајем песка и други фактори могу довести до блокирања цевовода, што резултира ломљењем трака за ливење. Приликом поновног изливања, одступање положаја се не обрађује на време, а у бетону ће се појавити плутајући међуслој каше, узрокујући ломљење шипа; због повећања времена чекања бетона, течност бетона унутар цеви постаје лошија, тако да се мешани бетон не може нормално сипати; омотач и темељ нису добри, што ће довести до воде у зиду кућишта, узрокујући тонуће околног тла и не може се гарантовати квалитет шипа; због стварних геолошких разлога и неправилног бушења, могуће је урушавање зида рупе; због грешке завршног теста рупе или озбиљног колапса рупе током процеса, накнадне падавине испод челичног кавеза су превише дебеле, или висина изливања није на месту, што резултира дугачком гомилом; због непажње особља или погрешног рада, цев за акустичну детекцију не може нормално да ради, што резултира ултразвучном детекцијом темеља шипова.
„Однос мешавине бетона треба да буде тачан
1. Избор цемента
У нормалним околностима. Већина цемента који се користи у нашој општој конструкцији је обичан силикат и силикатни цемент. Генерално, почетно време везивања не би требало да буде раније од два и по сата, а његова снага би требало да буде већа од 42,5 степени. Цемент који се користи у конструкцији треба да прође тест физичке особине у лабораторији како би испунио захтеве стварне конструкције, а стварна количина цемента у бетону не би требало да прелази 500 килограма по кубном метру и треба га користити стриктно у складу са са наведеним стандардима.
2. Збирни избор
Постоје два стварна избора агрегата. Постоје две врсте агрегата, један је шљунак, а други ломљени камен. У стварном процесу изградње, шљунак би требао бити први избор. Стварна величина честица агрегата треба да буде између 0,1667 и 0,125 цеви, а минимално растојање од челичне шипке треба да буде 0,25, а величина честица треба да буде у границама од 40 мм. Стварни однос квалитета крупног агрегата треба да обезбеди да бетон има добру обрадивост, а фини агрегат је пожељно средњи и крупни шљунак. Стварна вероватноћа садржаја песка у бетону треба да буде између 9/20 и 1/2. Однос воде и пепела треба да буде између 1/2 и 3/5.
3. Побољшајте обрадивост
Да би се повећала обрадивост бетона, не додавати друге додатке у бетон. Бетонски додаци који се користе у подводној градњи укључују средства за смањење воде, средства која се споро отпуштају и јачају сушу. Ако желите да додајете додатке у бетон, морате извршити експерименте да бисте утврдили врсту, количину и поступак додавања.
Укратко, однос бетонске мешавине мора бити погодан за подводно изливање у цевоводу. Однос мешавине бетона треба да буде одговарајући тако да има довољну пластичност и кохезију, добру флуидност у цеви током процеса изливања и да није склона сегрегацији. Уопштено говорећи, када је подводна чврстоћа бетона висока, издржљивост бетона ће такође бити добра. Дакле, од чврстоће цемента. Квалитет бетона треба обезбедити узимајући у обзир класу бетона, укупан однос стварне количине цемента и воде, перформансе разних допинг адитива, итд. И обезбедити да однос чврстоће квалитета бетона буде већа од пројектоване снаге. Време мешања бетона треба да буде одговарајуће, а мешање уједначено. Ако је мешање неравномерно или дође до цурења воде током мешања и транспорта бетона, течност бетона је слаба и не може се користити.
„Потребне количине за прво сипање
Прва количина бетона треба да обезбеди да дубина канала закопаног у бетон након уливања бетона не буде мања од 1,0 м, тако да бетонски стуб у цевоводу и притисак блата изван цеви буду избалансирани. Прву количину бетона за изливање треба израчунати према следећој формули.
В=π/4 (д 2х1+кД 2х2)
где је В почетна запремина бетона, м3;
х1 је висина потребна да би бетонски стуб у цевоводу уравнотежио притисак са блатом изван цеви:
х1=(х-х2)γв /γц, м;
х је дубина бушења, м;
х2 је висина бетонске површине изван цевовода након почетног наливања бетона, која износи 1,3~1,8м;
γв је густина муља, која износи 11~12кН/м3;
γц је густина бетона, која износи 23~24кН/м3;
д је унутрашњи пречник цевовода, м;
Д је пречник рупе за шипове, м;
к је коефицијент пуњења бетоном, који је к =1,1~1,3.
Почетна запремина изливања је изузетно важна за квалитет гомиле за ливење. Разумна запремина првог изливања не само да може да обезбеди глатку конструкцију, већ и да обезбеди да дубина цеви закопане у бетон испуњава захтеве након што се левак напуни. У исто време, прво заливање може ефикасно да побољша носивост темеља шипова поновним испирањем седимента на дну рупе, тако да се прво изливање мора строго захтевати.
„Контрола брзине сипања
Прво анализирајте механизам конверзије силе преноса тежине тела шипа на слој тла. Интеракција бушених шипова са тлом почиње да се формира када се излије бетон за тело шипа. Први изливени бетон постепено постаје густ, сабијен и таложи се под притиском касније изливеног бетона. Ово померање у односу на тло подлеже отпору околног слоја тла према горе, а тежина тела шипа се постепено преноси на слој тла кроз овај отпор. Код шипова са брзим наливањем, када је сав бетон изливен, иако бетон још увек није стврднуо, он се током изливања континуирано удара и збија и продире у околне слојеве тла. У овом тренутку, бетон се разликује од обичних течности, а приањање на тло и сопствена отпорност на смицање формирају отпор; док ће код шипова са спорим наливањем, пошто је бетон близу почетног везивања, отпор између њега и зида тла бити већи.
Удео носивости бушених шипова пренетих на околни слој тла је директно повезан са брзином насипања. Што је брзина изливања већа, мањи је удео тежине који се преноси на слој земље око гомиле; што је брзина изливања спорија, то је већи удео тежине пренешеног на слој земље око гомиле. Због тога повећање брзине изливања не само да игра добру улогу у обезбеђивању хомогености бетона тела шипа, већ и омогућава да се тежина тела гомиле складишти више на дну гомиле, смањујући оптерећење отпора на трење. око шипа, а сила реакције на дну шипа се ретко јавља у будућој употреби, што има одређену улогу у побољшању стања напрезања темеља шипа и побољшању употребног ефекта.
Пракса је доказала да што је бржи и глаткији рад гомиле, то је бољи квалитет гомиле; што је више кашњења, већа је вероватноћа да ће доћи до незгода, па је потребно постићи брзо и континуирано преливање.
Време наливања сваког шипа се контролише према почетном времену везивања почетног бетона, а по потреби се може додати успоривач у одговарајућој количини.
„Контролишите закопану дубину канала
Током процеса подводног изливања бетона, ако је дубина канала закопаног у бетон умерена, бетон ће се равномерно ширити, имати добру густину и његова површина ће бити релативно равна; напротив, ако се бетон шири неравномерно, нагиб површине је велики, лако се распршује и одваја, што утиче на квалитет, тако да се мора контролисати разумна дубина укопаног канала како би се обезбедио квалитет тела шипа.
Дубина закопавања цевовода је превелика или премала, што ће утицати на квалитет гомиле. Када је дубина закопавања премала, бетон ће лако преврнути бетонску површину у рупи и откотрљати се у седименту, узрокујући блато или чак сломљене гомиле. Такође је лако извући цев из бетонске површине током рада; када је дубина закопавања превелика, отпор подизања бетона је веома велики, а бетон не може да се паралелно гура, већ се само гура дуж спољашњег зида цевовода до близине горње површине, а затим се помера до четири стране. Ова вртложна струја такође лако котрља седимент око тела шипа, стварајући круг инфериорног бетона, што утиче на чврстоћу тела шипа. Поред тога, када је дубина закопавања велика, горњи бетон се не помера дуго времена, губитак налегања је велики и лако је изазвати несреће с ломљењем шипова узроковане блокирањем цеви. Због тога се дубина укопаног канала генерално контролише у распону од 2 до 6 метара, а за шипове великог пречника и екстра дугачке, може се контролисати у распону од 3 до 8 метара. Процес изливања треба често подизати и уклањати, а висину бетонске површине у рупи треба прецизно измерити пре уклањања цеви.
„Контролишите време чишћења рупа
Након што је рупа завршена, следећи поступак треба извршити на време. Након што се прихвати друго чишћење рупе, бетонирање треба извршити што је пре могуће, а време стагнације не би требало да буде предуго. Ако је време стагнације предуго, чврсте честице у муљу ће се залепити за зид рупе и формирати густу муљевину због одређене пропустљивости слоја тла на зиду рупе. Кожа блата је у сендвичу између бетона и зида тла током наливања бетона, што има ефекат подмазивања и смањује трење између бетона и зида тла. Осим тога, ако је земљани зид дуго натопљен блатом, промениће се и нека својства тла. Неки слојеви тла могу набубрити и смањити чврстоћу, што ће утицати и на носивост шипа. Стога, током изградње треба стриктно поштовати захтеве спецификација, а време од формирања рупе до бетонирања треба скратити што је више могуће. Након што је рупа очишћена и квалификована, бетон треба сипати што је пре могуће у року од 30 минута.
„Контролишите квалитет бетона на врху гомиле
Пошто се горње оптерећење преноси преко врха шипа, чврстоћа бетона на врху шипа мора да задовољи захтеве пројекта. Приликом изливања близу коте врха шипа, треба контролисати последњу количину изливања, а опадање бетона се може на одговарајући начин смањити тако да преливање бетона на врху шипа буде веће од пројектоване коте. врха шипа за један пречник шипа, тако да се захтеви пројектоване коте могу испунити након уклањања плутајућег слоја каше на врху шипа, а чврстоћа бетона на врху шипа мора да одговара пројектованој захтевима. Висину преливања шипова великог пречника и екстра дугих шипова треба свеобухватно размотрити на основу дужине шипа и пречника шипова, и треба да буде већа од висине шипова за ливење на месту, јер су велики пречник и екстра дугачки шипови. шиповима је потребно дуго да се излију, а седимент и плутајућа суспензија се густо акумулирају, што спречава да мерни конопац буде тешко прецизно проценити површину дебелог блата или бетона и да изазове погрешно мерење. Приликом извлачења последњег дела цеви за вођење, брзина извлачења треба да буде мала како би се спречило да се густо блато таложено на врху гомиле стисне и формира „језгро блата“.
Током процеса подводног бетонирања постоји много карика које заслужују пажњу како би се обезбедио квалитет шипова. Током секундарног чишћења рупе, треба контролисати индикаторе перформанси блата. Густина муља треба да буде између 1,15 и 1,25 према различитим слојевима тла, садржај песка треба да буде ≤8%, а вискозитет ≤28с; дебљину седимента на дну рупе треба тачно измерити пре изливања, а изливање се може вршити само када испуњава захтеве пројекта; прикључак цевовода треба да буде раван и запечаћен, а цев треба да буде тестиран притиском пре и после употребе током одређеног временског периода. Притисак који се користи за испитивање притиска заснива се на максималном притиску који се може појавити током изградње, а отпор притиска треба да достигне 0,6-0,9МПа; пре изливања, како би се омогућило да се чеп за воду несметано испразни, размак између дна цеви и дна рупе треба контролисати на 0.3~0.5м. За шипове са стандардним пречником мањим од 600, растојање између дна цеви и дна рупе може се на одговарајући начин повећати; пре уливања бетона у левак прво треба улити 0,1~0,2м3 цементног малтера 1:1,5, а затим бетон.
Поред тога, током процеса изливања, када бетон у цевоводу није пун и када улази ваздух, накнадни бетон треба полако убризгавати у левак и цев кроз отвор. Бетон се не би требало сипати у цев одозго како би се избегло стварање ваздушног јастука високог притиска у цевоводу, истискивања гумених јастучића између делова цеви и изазивања цурења цеви. Током процеса изливања, посебна особа треба да измери висину подизања бетонске површине у рупи, попуни евиденцију о изливању подводног бетона и забележи све грешке током процеса изливања.
„Уобичајени проблеми и решења
1. Блато и вода у цевоводу
Блато и вода у цевоводу који се користи за изливање подводног бетона такође је чест проблем квалитета конструкције у изградњи шипова за ливење на месту. Главна појава је да приликом изливања бетона блато шикља у цевоводу, бетон се загађује, смањује се чврстоћа и формирају се међуслојеви који изазивају цурење. То је углавном узроковано следећим разлозима.
1) Резерва прве серије бетона је недовољна, или иако је резерва бетона довољна, растојање између дна цеви и дна рупе је превелико, а дно цеви се не може затрпати након бетон пада, тако да муљ и вода улазе са дна.
2) Дубина канала уметнутог у бетон није довољна, тако да се блато меша у цев.
3) Спој цевовода није затегнут, гумени јастучић између спојева је отворен ваздушним јастуком цеви високог притиска или је завар поломљен и вода тече у спој или завар. Цев се превише извлачи, а блато се истискује у цев.
Да би се спречило да блато и вода уђу у цев, потребно је унапред предузети одговарајуће мере да се то спречи. Главне превентивне мере су следеће.
1) Количина прве серије бетона треба да се одреди прорачуном, и треба одржавати довољну количину и сила надоле да би се блато избацило из цеви.
2) Ушће цевовода треба држати на удаљености од најмање 300 мм до 500 мм од дна жлеба.
3) Дубина цевовода уметнутог у бетон треба да буде најмање 2,0 м.
4) Обратите пажњу на контролу брзине изливања током изливања и често користите чекић (сат) за мерење површине бетона која се диже. Према измереној висини одредити брзину и висину извлачења водеће цеви.
Уколико током изградње вода (блато) уђе у цев за навођење, одмах треба открити узрок удеса и усвојити следеће методе третмана.
1) Ако је то узроковано првим или другим горе наведеним разлозима, ако је дубина бетона на дну рова мања од 0,5 м, чеп за воду се може поново поставити за бетонирање. У супротном, треба извући водећу цев, очистити бетон на дну рова машином за усисавање ваздуха и поново залити бетон; или у бетон треба убацити цев за навођење са покретним доњим поклопцем и поново залити бетон.
2) Ако је то узроковано трећим разлогом, цев за вођење суспензије треба извући и поново уметнути у бетон на око 1 м, а блато и воду у цеви за вођење суспензије треба исисати и испразнити усисивачем блата. пумпу, а затим треба додати водоотпорни чеп за поновно изливање бетона. За поново изливени бетон потребно је повећати дозу цемента у прве две плоче. Након уливања бетона у водећу цев, цев за вођицу треба мало подићи, а доњи чеп истиснути за тежину новог бетона, а затим наставити са изливањем.
2. Блокирање цеви
Током процеса изливања, ако бетон не може да се спусти у цев, то се назива блокада цеви. Постоје два случаја блокирања цеви.
1) Када бетон почне да се сипа, чеп за воду се заглавио у цевоводу, што доводи до привременог прекида изливања. Разлози су: чеп за воду (кугла) није направљен и обрађен у правилним величинама, одступање величине је превелико и заглављено је у цевоводу и не може се испрати; пре него што се цев спусти, остатак бетонског раствора на унутрашњем зиду није потпуно очишћен; налегање бетона је превелико, обрадивост је лоша, а песак је стиснут између чепа за воду (куглице) и цеви, тако да чеп за воду не може да се спусти.
2) Бетонски вод је блокиран бетоном, бетон не може да се спусти и тешко га је глатко сипати. Разлози су: размак између отвора цевовода и дна рупе је премали или је убачен у седимент на дну рупе, што отежава истискивање бетона са дна цеви; утицај бетона наниже је недовољан или је бетон сувише мали, величина честица камена је превелика, однос песка је премали, течност је слаба, а бетон тешко пада; интервал између наливања и храњења је предуг, бетон постаје гушћи, течност се смањује или је очврснуо.
За горе наведене две ситуације анализирајте узроке њиховог настанка и предузмите повољне превентивне мере, као што су обрада и производна величина чепа за воду морају да испуњавају услове, цев мора бити очишћен пре уливања бетона, квалитет мешања и време изливања. бетон мора бити строго контролисан, растојање између цевовода и дна рупе мора бити израчунато и количина почетног бетона мора бити тачно израчуната.
Ако дође до зачепљења цеви, анализирајте узрок проблема и сазнајте којој врсти зачепљења цеви припада. Следеће две методе се могу користити за решавање врсте зачепљења цеви: ако је то прва врста која је горе поменута, може се решити набијањем (горња блокада), нарушавањем и демонтажом (средња и доња блокада). Ако је то други тип, дугачке челичне шипке се могу заварити да набије бетон у цев да би бетон пао. За мању блокаду цеви, дизалица се може користити за протресање ужета цеви и инсталирање причвршћеног вибратора на отвор цеви да би бетон падао. Ако и даље не може да падне, цев треба одмах извући и демонтирати део по део, а бетон у цеви очистити. Радове на изливању треба поновити по методи изазваној трећим разлогом дотока воде у цев.
3. Закопана цев
Цев се не може извући током процеса сипања или се цев не може извући након што је изливање завршено. Обично се назива закопана цев, што је често узроковано дубоким закопавањем цеви. Међутим, време изливања је предуго, цев се не помера на време, или челичне шипке на челичном кавезу нису чврсто заварене, а цев се судара и распршује током вешања и изливања бетона, а цев је заглављена. , што је и разлог затрпане цеви.
Превентивне мере: Приликом изливања подводног бетона потребно је одредити специјалну особу која ће редовно мерити дубину укопаног канала у бетон. Генерално, треба га контролисати унутар 2 м~6 м. Приликом сипања бетона, цев треба лагано протрести како би се спречило да се цев залепи за бетон. Време заливања бетона треба скратити што је више могуће. Ако је потребно повремено, цев треба повући до минималне дубине закопавања. Пре спуштања челичног кавеза, проверите да ли је заваривање чврсто и да нема отвореног заваривања. Када се утврди да је челични кавез лабав током спуштања цеви, треба га на време исправити и заварити.
Ако је дошло до хаварије закопане цеви, цев треба одмах подићи дизалицом велике тонаже. Ако се цев и даље не може извући, треба предузети мере да се цев на силу извуче, а затим поступати са њом на исти начин као са поломљеном гомилом. Ако се бетон у почетку није очврснуо и флуидност се није смањила када је цев закопан, остатак блата на површини бетона може се исисати помоћу пумпе за усисавање блата, а затим се цев може поново спустити и поново спустити. заливен бетоном. Метода третмана током сипања је слична трећем разлогу за воду у цевоводу.
4. Недовољно заливање
Недовољно изливање се назива и кратка гомила. Разлог је: након завршеног изливања, услед урушавања отвора рупе или превелике тежине муља на доњем врху, остатак каше је прегуст. Грађевински радници нису измерили површину бетона чекићем, већ су погрешно мислили да је бетон изливен до пројектоване коте врха шипа, што је резултирало несрећом изазваном кратким изливањем шипа.
Мере превенције укључују следеће аспекте.
1) Кућиште отвора рупе мора бити закопано у строгом складу са захтевима спецификације како би се спречило урушавање отвора рупе, а феномен колапса рупе мора се решавати на време током процеса бушења.
2) Након што је гомила избушена, седимент мора бити очишћен на време како би се осигурало да дебљина седимента испуњава захтеве спецификације.
3) Строго контролишите тежину исплаке заштите зида за бушење тако да се тежина исплаке контролише између 1,1 и 1,15, а тежина исплаке унутар 500 мм од дна рупе пре изливања бетона треба да буде мања од 1,25, садржај песка ≤ 8%, а вискозитет ≤28с.
Метода лечења зависи од специфичне ситуације. Ако нема подземне воде, глава шипа се може ископати, плутајућа суспензија главе шипа и земља се могу ручно одрезати да би се открио нови бетонски спој, а затим се оплата може подупријети за спајање шипова; ако је у подземној води, кућиште се може продужити и закопати 50 цм испод првобитне бетонске површине, а пумпа за блато се може користити за одвод блата, уклањање остатака, а затим чишћење главе шипа за спајање шипова.
5. Поломљени шипови
Већина њих су секундарни резултати узроковани горе наведеним проблемима. Поред тога, услед непотпуног чишћења рупе или предугог времена заливања, прва серија бетона је првобитно постављена и флуидност је смањена, а континуирани бетон пробија горњи слој и подиже се, тако да ће у бетону бити муља и шљаке. два слоја бетона, па чак и цела гомила ће бити у сендвичу са блатом и шљаком да би се формирала поломљена гомила. За превенцију и контролу поломљених шипова, потребно је углавном добро обавити посао у превенцији и контроли наведених проблема. За настале сломљене шипове треба их проучити заједно са надлежним одељењем, пројектном јединицом, инжењерским надзором и надређеним руководством грађевинске јединице како би се предложиле практичне и изводљиве методе третмана.
Према досадашњем искуству, следеће методе лечења могу се применити ако дође до сломљених шипова.
1) Након што се гомила разбије, ако се челични кавез може извадити, треба га брзо извадити, а затим поново избушити рупу ударном бушилицом. Након чишћења рупе, челични кавез треба спустити и поново залити бетон.
2) Ако је гомила сломљена услед блокаде цеви и изливени бетон се у почетку није очврснуо, након што се цев извади и очисти, чекићем се мери горњи површински положај изливеног бетона, а запремина левка и цев је тачно израчунат. Цев се спушта на позицију 10 цм изнад горње површине изливеног бетона и додаје се лоптаст мехур. Наставите да сипате бетон. Када бетон у левку испуни цев, притисните цев испод горње површине изливеног бетона и мокри спојни шип је завршен.
3) Ако је гомила сломљена услед урушавања или се цев не може извући, може се предложити план допуна шипа у комбинацији са јединицом за пројектовање у комбинацији са квалитетним извештајем о руковању незгодом, а шипови се могу допунити са обе стране оригиналну гомилу.
4) Ако се током прегледа тела шипа пронађе сломљена гомила, гомила је формирана у овом тренутку, а јединица се може консултовати да проучи метод третмана арматуре за ињектирање. За детаље, погледајте релевантне информације о ојачању темеља шипова.
Време поста: Јул-11-2024