8613564568558

Diskusi ngeunaan Kasesahan sareng Pancegahan dina Konstruksi Tihang di jero cai Cast-in-place

Kasusah konstruksi umum

Alatan laju konstruksi gancang, kualitas rélatif stabil sarta saeutik dampak faktor iklim, yayasan tihang bosen jero cai geus loba diadopsi. Prosés konstruksi dasar pondasi tihang bosen: perenah konstruksi, peletakan casing, rig pangeboran di tempat, clearing liang handap, impregnating baja kandang ballast, catheter ingetan sekundér, tuang beton jero cai na clearing liang, tihang. Kusabab pajeulitna faktor anu mangaruhan kualitas tuang beton di jero cai, tautan kontrol kualitas konstruksi sering janten titik anu sesah dina kadali kualitas yayasan tumpukan bosen di jero cai.

Masalah umum dina konstruksi tuang beton jero cai ngawengku: hawa serius sarta leakage cai dina catheter nu, sarta pegatna tihang. Beton, leutak atawa kapsul nu ngabentuk struktur layered leupas boga interlayer slurry ngambang, nu langsung ngabalukarkeun tihang megatkeun, mangaruhan kualitas beton sarta ngabalukarkeun tihang ka ditinggalkeun na redone; Panjang conduit anu dikubur dina beton jero teuing, anu ningkatkeun gesekan di sakurilingna sareng teu mungkin pikeun narik conduit kaluar, nyababkeun fenomena pile breaking, anu nyababkeun tuangna henteu lancar, nyababkeun beton di luar conduit janten. leungit fluidity kana waktu jeung deteriorate; workability na slump beton kalawan eusi keusik lemah sareng faktor sejenna bisa ngabalukarkeun conduit ka diblokir, hasilna strips casting pegat. Nalika tuang deui, simpangan posisi teu diatur dina jangka waktu, sarta interlayer slurry ngambang bakal muncul dina beton, ngabalukarkeun pegatna Tihang; alatan kanaékan waktos ngantosan beton, fluidity beton di jero pipa jadi parah, ku kituna beton dicampur teu bisa dituang normal; casing sareng pondasi henteu saé, anu bakal nyababkeun cai dina témbok casing, nyababkeun taneuh sakurilingna tilelep sareng kualitas tihang teu tiasa dijamin; alatan alesan géologis sabenerna sarta pangeboran lepat, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun ngabalukarkeun témbok liang ambruk; alatan kasalahan tina test liang ahir atawa runtuhna liang serius salila prosés, nu présipitasi saterusna handapeun kandang baja teuing kandel, atawa jangkungna tuang teu di tempat, hasilna tihang panjang; Kusabab kacerobohan staf atanapi operasi anu salah, tabung deteksi akustik henteu tiasa dianggo sacara normal, hasilna deteksi ultrasonik pondasi tumpukan teu tiasa dilaksanakeun sacara normal.

"Perbandingan campuran beton kedah akurat

1. Pilihan semén

Dina kaayaan normal. Kaseueuran semén anu dianggo dina konstruksi umum urang nyaéta semén silikat sareng silikat biasa. Sacara umum, waktos setting awal teu kedah langkung awal ti dua satengah jam, sareng kakuatanana kedah langkung luhur ti 42,5 derajat. Semén dipaké dina konstruksi kudu lulus uji sipat fisik di laboratorium pikeun minuhan sarat tina konstruksi sabenerna, sarta jumlah sabenerna semén dina beton teu kudu ngaleuwihan 500 kilogram per méter kubik, sarta eta kudu dipake mastikeun luyu. kalayan standar anu ditangtukeun.

2. Pilihan agrégat

Aya dua pilihan agrégat sabenerna. Aya dua jenis agrégat, hiji kerikil karikil jeung hiji deui batu ditumbuk. Dina prosés konstruksi sabenerna, gravel karikil kudu jadi pilihan kahiji. Ukuran partikel sabenerna tina agrégat kudu antara 0,1667 jeung 0,125 conduit, sarta jarak minimum ti bar baja kedah 0,25, sarta ukuran partikel kudu dijamin janten dina 40 mm. Babandingan kelas sabenerna tina agrégat kasar kudu mastikeun yén beton boga workability alus, sarta agrégat halus preferably sedeng jeung gravel kasar. Kamungkinan sabenerna eusi keusik dina beton kedah antara 9/20 jeung 1/2. Babandingan cai ka lebu kedah antara 1/2 sareng 3/5.

3. Ningkatkeun workability

Dina raraga ngaronjatkeun workability beton, Ulah nambahkeun admixtures séjén pikeun beton nu. The admixtures beton dipaké dina konstruksi jero cai ngawengku cai ngurangan, slow-release sarta halodo-strengthening agén. Upami anjeun hoyong nambihan campuran kana beton, anjeun kedah ngalaksanakeun percobaan pikeun nangtukeun jinis, jumlah sareng prosedur nambihan.

Pondokna, rasio campuran beton kedah cocog pikeun tuang di jero cai dina conduit. Babandingan campuran beton kedah cocog supados gaduh plasticity sareng kohési anu cekap, fluiditas anu hadé dina conduit salami prosés tuang sareng henteu rentan ka segregasi. Sacara umum, nalika kakuatan beton jero cai luhur, daya tahan beton ogé bakal saé. Ku kituna ti kakuatan semén Kualitas beton kudu ensured ku tempo kelas beton, rasio total tina jumlah sabenerna semén jeung cai, kinerja rupa aditif doping, jsb Jeung mastikeun yén beton rasio kelas kakuatan kelas kedah. leuwih luhur ti kakuatan dirancang. Waktu campuran beton kedah pas sareng campuran kedah seragam. Upami pencampuran henteu rata atanapi rembesan cai kajantenan nalika nyampur sareng transportasi beton, cairan beton goréng sareng henteu tiasa dianggo.

“Tuang heula sarat kuantitas

Jumlah tuang mimiti beton kedah mastikeun yén jero conduit dikubur dina beton sanggeus beton dituang teu kirang ti 1.0m, ku kituna kolom beton dina conduit jeung tekanan leutak luar pipa anu saimbang. Jumlah tuang mimiti beton kudu ditangtukeun ku itungan nurutkeun rumus handap.

V=π/4(d 2h1+kD 2h2)

Dimana V nyaéta volume tuang beton awal, m3;

h1 nyaéta jangkungna diperlukeun pikeun kolom beton dina conduit pikeun nyaimbangkeun tekanan jeung leutak luar conduit nu:

h1=(h-h2)γw /γc,m;

h nyaéta jero pangeboran, m;

h2 nyaéta jangkungna permukaan beton di luar conduit saatos tuang beton awal, nyaéta 1,3 ~ 1,8m;

γw nyaéta kapadetan leutak, nyaéta 11~12kN/m3;

γc nyaéta kapadetan beton, nyaéta 23~24kN/m3;

d nyaéta diaméter jero conduit, m;

D nyaéta diaméter liang tihang, m;

k nyaéta koefisien keusikan beton, nyaéta k = 1.1 ~ 1.3.

Volume tuang awal penting pisan pikeun kualitas tihang tuang-di-tempat. A volume tuang mimiti lumrah teu ngan bisa mastikeun konstruksi lemes, tapi ogé mastikeun yén jero pipa beton dikubur meets sarat sanggeus corong ieu kaeusi. Dina waktos anu sami, tuang anu munggaran sacara efektif tiasa ningkatkeun kapasitas bantalan pondasi tihang ku nyiram sedimen di handapeun liang deui, janten volume tuang anu munggaran kedah diperyogikeun.

"Kadali laju tuang

Kahiji, analisa mékanisme konvérsi kakuatan pangirim beurat awak tumpukan kana lapisan taneuh. Interaksi tihang-taneuh tihang bosen mimiti kabentuk nalika beton awak tihang dituang. Beton anu dituang munggaran laun-laun janten padet, dikomprés, sareng netep dina tekenan beton anu dituang engké. Papindahan ieu relatif ka taneuh tunduk kana résistansi luhur tina lapisan taneuh sabudeureun, sarta beurat awak tihang ieu laun dipindahkeun ka lapisan taneuh ngaliwatan lalawanan ieu. Pikeun tumpukan sareng tuang gancang, nalika sadaya beton dituang, sanaos beton tacan mimitina diatur, éta terus-terusan ditumbuk sareng dikomprés nalika tuang sareng nembus kana lapisan taneuh sakurilingna. Dina waktu ieu, beton béda ti cairan biasa, sarta adhesion kana taneuh sarta lalawanan geser sorangan geus kabentuk lalawanan; Sedengkeun pikeun tumpukan jeung tuang slow, saprak beton deukeut setting awal, résistansi antara eta jeung tembok taneuh bakal leuwih gede.

Proporsi deadweight tumpukan bosen ditransfer ka lapisan taneuh sabudeureun langsung patali jeung laju tuang. Nu leuwih gancang laju tuang, nu leuwih leutik proporsi beurat ditransferkeun ka lapisan taneuh sabudeureun tihang; nu laun laju tuang, nu gede proporsi beurat ditransfer ka lapisan taneuh sabudeureun tihang. Ku alatan éta, ngaronjatna laju tuang teu ngan muterkeun hiji peran alus dina mastikeun homogénitas beton awak tihang, tapi ogé ngamungkinkeun beurat awak tihang disimpen leuwih di handapeun tihang, ngurangan beungbeurat résistansi gesekan. sabudeureun tihang, sarta gaya réaksi di handapeun tihang jarang exerted dina pamakéan hareup, nu muterkeun hiji peran nu tangtu dina ngaronjatkeun kaayaan stress ti yayasan tihang jeung ngaronjatkeun efek pamakéan.

Prakték geus ngabuktikeun yén leuwih gancang jeung smoother karya tuang tihang a, nu hadé kualitas tihang; langkung telat, langkung kamungkinan kacilakaan bakal kajantenan, janten peryogi pikeun ngahontal tuang anu gancang sareng kontinyu.

Waktu tuang unggal tihang dikawasa dumasar kana waktu setting awal beton awal, sarta retarder bisa ditambahkeun dina jumlah luyu lamun perlu.

"Kadalikeun jerona dikubur tina conduit

Salila prosés tuang beton jero cai, lamun jero conduit dikubur dina beton sedeng, beton bakal nyebarkeun merata, boga dénsitas alus, sarta beungeutna bakal kawilang datar; Sabalikna, lamun beton nyebar unevenly, lamping permukaan badag, éta gampang disperse na segregate, mangaruhan kualitas, jadi jero dikubur lumrah tina conduit kudu dikawasa pikeun mastikeun kualitas awak tihang.

Jero conduit anu dikubur ageung teuing atanapi alit teuing, anu bakal mangaruhan kualitas tihang. Lamun jerona dikubur teuing leutik, beton bakal gampang ngagulingkeun beungeut beton dina liang jeung gulung dina sedimen, ngabalukarkeun leutak atawa malah tihang pegat. Éta ogé gampang pikeun narik conduit kaluar tina beungeut beton salila operasi; Nalika jerona dikubur ageung teuing, résistansi angkat beton ageung pisan, sareng beton henteu tiasa nyorong paralel, tapi ngan ukur nyorong sapanjang témbok luar saluran ka sakuriling permukaan luhur teras ngalih ka opat sisi. Arus eddy ieu ogé gampang pikeun ngagulung sédimén sabudeureun awak tihang, ngahasilkeun bunderan beton inferior, nu mangaruhan kakuatan awak tihang. Sajaba ti éta, lamun jero dikubur badag, beton luhur teu gerak pikeun lila, leungitna slump badag, sarta gampang ngabalukarkeun kacilakaan tihang megatkeun disababkeun ku blocking pipe. Ku alatan éta, jero dikubur tina conduit umumna dikawasa dina 2 nepi ka 6 méter, sarta pikeun badag-diaméterna jeung tumpukan tambahan-panjang, éta bisa dikawasa dina rentang 3 nepi ka 8 méter. Prosés tuang kudu remen diangkat jeung dipiceun, sarta élévasi beungeut beton dina liang kudu akurat diukur saméméh nyoplokkeun conduit nu.

"Kadalikeun waktos beberesih liang

Saatos liang réngsé, prosés salajengna kedah dilaksanakeun dina waktosna. Saatos beberesih liang kadua katampi, tuang beton kedah dilaksanakeun pas mungkin, sareng waktos stagnasi henteu kedah panjang teuing. Lamun waktu stagnation panjang teuing, partikel padet dina leutak bakal taat kana témbok liang pikeun ngabentuk kulit leutak kandel alatan perméabilitas tangtu lapisan taneuh témbok liang. Kulit leutak diapit antara beton sareng témbok taneuh nalika tuang beton, anu ngagaduhan pangaruh pelumas sareng ngirangan gesekan antara beton sareng témbok taneuh. Sajaba ti éta, lamun témbok taneuh geus lila soaked dina leutak, sababaraha sipat taneuh ogé bakal robah. Sababaraha lapisan taneuh tiasa ngabareuhan sareng kakuatan bakal turun, anu ogé bakal mangaruhan kapasitas bantalan tihang. Ku alatan éta, dina mangsa konstruksi, sarat tina spésifikasi kudu mastikeun dituturkeun, sarta waktu ti formasi liang nepi ka tuang beton kudu disingget saloba mungkin. Saatos liang beresih sareng mumpuni, beton kedah dituang pas mungkin dina 30 menit.

“Kadalikeun kualitas beton di luhur tihang

Kusabab beban luhur dikirimkeun ngaliwatan luhureun tihang, kakuatan beton di luhur tihang kudu minuhan sarat desain. Nalika tuang caket kana élévasi luhur tihang, jumlah tuang anu terakhir kedah dikontrol, sareng slump beton tiasa dikirangan sacara leres supados tuangeun beton di luhur tihang langkung luhur tibatan élévasi anu dirancang. ti luhur tihang ku hiji diaméter tihang, ku kituna sarat tina élévasi desain bisa patepung sanggeus lapisan slurry ngambang di luhureun tihang dipiceun, sarta kakuatan beton di luhureun tihang kudu minuhan rarancang. syarat. Jangkungna over-tuang tina diaméterna ageung sareng tihang tambahan panjang kedah dipertimbangkeun sacara komprehensif dumasar kana panjang tihang sareng diaméter tihang, sareng kedah langkung ageung tibatan tihang tuang-di-tempat umum, sabab diaméterna ageung sareng panjang-panjang. tumpukan butuh waktu lila pikeun tuang, sarta sedimen sarta slurry floating ngumpulkeun thickly, nu nyegah tali ukur ti hésé akurat nangtoskeun beungeut leutak kandel atawa beton sarta ngabalukarkeun mismeasurement. Nalika narik kaluar bagian panungtungan tina tube pituduh, laju narik kudu slow pikeun nyegah leutak kandel precipitated dina luhureun tumpukan ti squeezing sarta ngabentuk "inti leutak".

Salila prosés tuang beton jero cai, aya seueur tautan anu pantes perhatian pikeun mastikeun kualitas tumpukan. Salila beberesih liang sekundér, indikator kinerja leutak kudu dikawasa. Kapadetan leutak kedah antara 1,15 sareng 1,25 dumasar kana lapisan taneuh anu béda, eusi pasir kedah ≤8%, sareng viskositasna kedah ≤28s; ketebalan sédimén di handapeun liang kudu akurat diukur saméméh tuang, sarta tuang ngan bisa dipigawé lamun meets sarat desain; sambungan conduit kudu lempeng tur disegel, sarta conduit kudu tekanan diuji saméméh jeung sanggeus pamakéan pikeun hiji periode waktu. Tekanan anu digunakeun pikeun tés tekanan dumasar kana tekanan maksimum anu tiasa lumangsung nalika konstruksi, sareng résistansi tekanan kedah ngahontal 0.6-0.9MPa; Sateuacan tuang, supados stopper cai tiasa discharged lancar, jarak antara handapeun conduit sareng handapeun liang kedah dikontrol dina 0. 3 ~ 0.5m. Pikeun tumpukan kalayan diaméter baku kirang ti 600, jarak antara handap conduit jeung handapeun liang bisa appropriately ngaronjat; Sateuacan tuang beton, 0,1 ~ 0,2m3 tina 1: 1,5 mortir semén kedah dituang heula kana corong, teras beton kedah dituang.

Sajaba ti éta, salila prosés tuang, nalika beton dina conduit teu pinuh sarta hawa asup, beton saterusna kudu lalaunan nyuntik kana corong jeung conduit ngaliwatan parasut nu. Beton teu matak dituang kana conduit ti luhur pikeun nyegah ngabentuk kantong hawa-tekanan luhur dina conduit nu, squeezing kaluar hampang karét antara bagian pipe sarta ngabalukarkeun conduit bocor. Salila prosés tuang, hiji jalma dedicated kudu ngukur jangkungna rising permukaan beton dina liang, eusian catetan tuang beton jero cai, sarta ngarekam sagala faults salila prosés tuang.

"Masalah umum sareng solusi

1. Leutak jeung cai dina conduit

Leutak jeung cai dina conduit dipaké pikeun tuang beton jero cai oge masalah kualitas konstruksi umum dina pangwangunan tumpukan matak-di-tempat. Fenomena utama nyaéta nalika tuang beton, leutak gushes dina conduit, beton ieu polusi, kakuatan diréduksi, sarta interlayers kabentuk, ngabalukarkeun leakage. Ieu utamana disababkeun ku alesan di handap ieu.

1) Cagar tina bets kahiji beton teu cukup, atawa sanajan cagar beton cukup, jarak antara handap conduit jeung handapeun liang badag teuing, sarta handap conduit teu bisa dikubur sanggeus beton ragrag, sahingga leutak jeung cai asup ti handap.

2) Jero saluran anu diselapkeun kana beton henteu cekap, ku kituna leutakna dicampurkeun kana saluran.

3) The conduit joint henteu ketang, anu Pad karét antara mendi ieu squeezed kabuka ku airbag-tekanan luhur conduit, atawa weld nu pegat, sarta cai ngalir kana gabungan atawa weld. Conduit ditarik kaluar teuing, sarta leutak squeezed kana pipa.

Pikeun nyegah leutak sareng cai asup kana saluran, ukuran anu saluyu kedah dilaksanakeun sateuacanna pikeun nyegah éta. Ukuran preventif utama nyaéta kieu.

1) Jumlah bets mimiti beton kudu ditangtukeun ku itungan, sarta kuantitas cukup jeung gaya handap kudu dijaga pikeun ngurangan leutak kaluar conduit nu.

2) sungut conduit kudu dijaga dina jarak teu kurang ti 300 mm nepi ka 500 mm ti handap alur.

3) Jero conduit diselapkeun kana beton kudu dijaga teu kurang ti 2,0 m.

4) Nengetan ngadalikeun laju tuang salila tuang, sarta mindeng ngagunakeun palu (jam) pikeun ngukur beungeut beton rising. Numutkeun jangkungna diukur, nangtukeun laju sarta jangkungna narik kaluar tube pituduh.

Lamun cai (leutak) asup kana tube pituduh salila konstruksi, anu ngabalukarkeun kacilakaan kudu geuwat kapanggih kaluar jeung métode perlakuan handap kudu diadopsi.

1) Upami disababkeun ku alesan kahiji atanapi kadua anu disebatkeun di luhur, upami jero beton di handapeun lombang kirang ti 0,5 m, stopper cai tiasa disimpen deui pikeun tuang beton. Upami teu kitu, tube pituduh kudu ditarik kaluar, beton di handapeun lombang kudu diberesihan kaluar kalawan mesin nyeuseup hawa, sarta beton kudu ulang dituang; atawa tube pituduh jeung panutup handap movable kudu diselapkeun kana beton jeung beton kudu ulang dituang.

2) Lamun disababkeun ku alesan katilu, tube pituduh slurry kudu ditarik kaluar jeung diselapkeun deui kana beton ngeunaan 1 m, jeung leutak jeung cai dina tube pituduh slurry kudu sedot kaluar jeung lemes jeung nyeuseup leutak. pompa, lajeng colokan waterproof kudu ditambahkeun kana ulang tuang beton. Pikeun beton anu dituang deui, dosis semén kedah ningkat dina dua pelat munggaran. Saatos beton dituang kana tube pituduh, tube pituduh kudu rada diangkat, sarta colokan handap kudu dipencet kaluar ku deadweight tina beton anyar, lajeng tuang kudu nuluykeun.

2. Pipa blocking

Salila prosés tuang, lamun beton teu bisa turun dina conduit, mangka disebut pipe blocking. Aya dua kasus pipa blocking.

1) Nalika beton mimiti dituang, stopper cai nyangkut dina conduit, ngabalukarkeun interupsi samentara tina tuang. Alesanna nyaéta: stopper cai (bal) henteu didamel sareng diolah dina ukuran biasa, simpangan ukuranana ageung teuing, sareng nyangkut dina saluran sareng teu tiasa dibuang; saméméh conduit ieu lowered, résidu slurry beton dina témbok jero teu lengkep cleaned; slump beton badag teuing, workability goréng, sarta keusik squeezed antara stopper cai (bola) jeung conduit, jadi stopper cai teu bisa turun.

2) Conduit beton diblokir ku beton, beton teu bisa turun, sarta hésé pikeun tuang mulus. Alesanna nyaéta: jarak antara sungut conduit sareng handapeun liang leutik teuing atanapi diselapkeun kana sédimén anu aya di handapeun liang, sahingga hésé pikeun beton diperas kaluar tina handapeun pipa; dampak handap beton teu cukup atawa slump beton leutik teuing, ukuran partikel batu badag teuing, rasio keusik leutik teuing, fluidity goréng, sarta beton hésé ragrag; Interval antara tuang sareng tuang panjang teuing, beton janten langkung kandel, cairan turun, atanapi parantos solid.

Pikeun dua kaayaan di luhur, analisa panyabab kajadianana sareng nyandak ukuran preventif anu nguntungkeun, sapertos pamrosésan sareng ukuran manufaktur tina stopper cai kedah nyumponan sarat, conduit kedah dibersihkeun sateuacan tuang beton, kualitas campuran sareng waktos tuang. beton kudu dikawasa ketat, jarak antara conduit jeung handapeun liang kudu diitung, sarta jumlah beton awal kudu akurat diitung.

Upami panyumbatan pipa kajantenan, analisa panyababna masalah sareng terangkeun jinis sumbatan pipa anu mana. Dua metodeu di handap ieu tiasa dianggo pikeun nganyahokeun jinis sumbatan pipa: upami éta mangrupikeun jinis anu munggaran didadarkeun di luhur, éta tiasa diurus ku tamping (sumbatan luhur), ngaganggu, sareng ngabongkar (sumbatan tengah sareng handap). Lamun éta tipe kadua, bar baja panjang bisa dilas mun ram beton dina pipa sangkan beton ragrag. Pikeun sumbatan pipa minor, bango bisa dipaké pikeun ngocok tali pipe tur masang hiji vibrator napel dina sungut pipe sangkan beton ragrag. Lamun tetep teu bisa ragrag, pipa kudu geuwat ditarik kaluar sarta dibongkar bagian ku bagian, sarta beton dina pipa kudu cleaned up. Pagawean tuang kedah dijalankeun deui dumasar kana metode anu disababkeun ku alesan katilu aliran cai kana pipa.

3. Pipa dikubur

Pipa teu tiasa ditarik kaluar nalika prosés tuang atanapi pipa teu tiasa ditarik kaluar saatos tuang réngsé. Biasana disebut pipa dikubur, anu sering disababkeun ku kakubur jero pipa. Sanajan kitu, waktu tuang panjang teuing, pipa teu dipindahkeun dina jangka waktu, atawa bar baja dina kandang baja teu dilas pageuh, sarta pipa ieu collided sarta sumebar salila nongkrong jeung tuang tina beton, sarta pipa ieu nyangkut. , anu ogé alesan pikeun pipa dikubur.

Ukuran preventif: Nalika tuang beton jero cai, hiji jalma husus kudu ditugaskeun pikeun rutin ngukur jero dikubur tina conduit dina beton nu. Sacara umum, éta kudu dikawasa dina 2 m ~ 6 m. Nalika tuang beton, saluranna kedah rada dioyagkeun supados saluran henteu nempel kana beton. Waktu tuang beton kudu disingget saloba mungkin. Lamun perlu intermittently, conduit kudu ditarik ka jero dikubur minimum. Sateuacan nurunkeun kandang baja, pariksa yén las téh teguh tur kudu aya euweuh las kabuka. Nalika kandang baja kapanggih leupas salila nurunkeun conduit, éta kudu dilereskeun jeung dilas pageuh dina jangka waktu nu.

Lamun kacilakaan pipa dikubur geus lumangsung, conduit kudu geuwat diangkat ku bango badag-tonnage. Lamun conduit masih teu bisa ditarik kaluar, ukuran kudu dilaksanakeun pikeun forcefully narik conduit kaluar, lajeng nungkulan eta dina cara nu sarua salaku tihang rusak. Lamun beton mimitina teu solid sarta fluidity teu turun nalika conduit dikubur, résidu leutak dina beungeut beton bisa disedot kaluar ku pompa nyeuseup leutak, lajeng conduit bisa deui nurunkeun tur ulang. dituang ku beton. Metoda perlakuan salila tuang téh sarupa jeung alesan katilu cai dina conduit nu.

4. Teu cukup tuang

Teu cukup tuang disebut ogé tumpukan pondok. Alesanna nyaéta: saatos tuang réngsé, kusabab runtuhna sungut liang atanapi beurat kaleuleuwihan leutak di luhur handap, résidu slurry kandel teuing. Personil konstruksi teu ngukur beungeut beton jeung palu, tapi salah sangka yén beton geus dituang ka élévasi dirancang luhur tihang, hasilna kacilakaan disababkeun ku tumpukan pondok tuang.

Ukuran pencegahan ngawengku aspék di handap ieu.

1) Casing sungut liang kudu dikubur luyu ketat jeung sarat tina spésifikasi pikeun nyegah sungut liang ti ambruk, sarta fenomena liang sungut runtuhna kudu diurus dina jangka waktu salila prosés pangeboran.

2) Saatos tihang bosen, sédimén kedah dibersihkeun dina waktosna pikeun mastikeun yén ketebalan sédimén nyumponan sarat spésifikasi.

3) Mastikeun ngadalikeun beurat leutak panyalindungan témbok pangeboran supados beurat leutak ieu dikawasa antara 1,1 jeung 1,15, sarta beurat leutak dina 500 mm handapeun liang saméméh tuang beton kedah kirang ti 1,25, eusi keusik ≤ 8%, sarta viskositas ≤28s.

Metodeu perlakuan gumantung kana kaayaan spésifik. Upami teu aya cai taneuh, sirah tihang tiasa digali, sirah tihang ngambang slurry sareng taneuh tiasa dipahat sacara manual pikeun ngalaan gabungan beton énggal, teras formwork tiasa dirojong pikeun sambungan tihang; upami aya dina cai taneuh, casing tiasa diperpanjang sareng dikubur 50 cm di handapeun permukaan beton asli, sareng pompa leutak tiasa dianggo pikeun solokan leutak, ngaleungitkeun lebu, teras ngabersihan sirah tihang pikeun sambungan tihang.

5. Tihang pegat

Kalolobaan aranjeunna hasil sekundér disababkeun ku masalah di luhur. Salaku tambahan, kusabab beberesih liang anu teu lengkep atanapi waktos tuang anu lami teuing, batch munggaran beton mimitina disetél sareng fluidity parantos turun, sareng beton anu terus-terusan ngarecah kana lapisan luhur sareng naék, ku kituna bakal aya leutak sareng slag. dua lapisan beton, komo sakabeh tihang bakal sandwiched kalawan leutak jeung slag pikeun ngabentuk tihang rusak. Pikeun pencegahan sarta kadali tumpukan rusak, utamana diperlukeun pikeun ngalakukeun pakasaban alus dina pencegahan sarta kadali masalah di luhur. Pikeun tumpukan rusak anu geus lumangsung, maranéhanana kudu diajar babarengan jeung departemén kompeten, unit desain, pengawasan rékayasa jeung unit kapamimpinan punjul ti Unit konstruksi pikeun ngajukeun métode perlakuan praktis tur meujeuhna.

Numutkeun pangalaman kaliwat, métode perlakuan handap bisa diadopsi lamun tumpukan rusak lumangsung.

1) Saatos tihang rusak, upami kandang baja tiasa dicabut, éta kedah dicabut gancang, teras liangna kedah dibor deui nganggo bor dampak. Saatos liang dibersihkeun, kandang baja kedah diturunkeun sareng beton kedah dituang deui.

2) Lamun tihang pegat alatan sumbatan pipa jeung beton dituang teu mimitina solidified, sanggeus conduit dicokot kaluar jeung cleaned, posisi permukaan luhur beton dituang diukur ku palu, jeung volume corong jeung conduit diitung akurat. Conduit ieu lowered ka posisi 10 cm luhureun beungeut luhur beton dituang jeung bal kandung kemih ditambahkeun. Terus tuang beton. Nalika beton dina corong ngeusi conduit nu, pencét conduit handap beungeut luhur beton dituang, sarta tihang gabungan baseuh geus réngsé.

3) Lamun tihang rusak alatan runtuhna atawa conduit teu bisa ditarik kaluar, rencana suplement tihang bisa diusulkeun ditéang jeung Unit desain dina kombinasi jeung laporan penanganan kacilakaan kualitas, sarta tumpukan bisa supplemented dina dua sisi. tihang aslina.

4) Lamun tihang rusak kapanggih salila inspeksi awak tihang, tihang geus kabentuk dina waktu ieu, sarta Unit bisa consulted mun diajar métode perlakuan grouting tulangan. Pikeun detil, mangga tingal inpormasi tulangan pondasi tihang anu relevan.


waktos pos: Jul-11-2024