Umumiy qurilish qiyinchiliklari
Tez qurilish tezligi, nisbatan barqaror sifati va iqlim omillarining kam ta'siri tufayli suv ostidagi zerikarli qoziq poydevorlari keng tarqalgan. Zerikilgan qoziq poydevorlarini qurishning asosiy jarayoni: qurilish sxemasi, korpusni yotqizish, burg'ulash qurilmasi joyida, pastki teshikni tozalash, po'lat qafas balastini singdirish, ikkilamchi ushlab turish kateteri, suv osti betonini quyish va teshikni tozalash, qoziq. Suv osti betonini quyish sifatiga ta'sir qiluvchi omillarning murakkabligi tufayli qurilish sifatini nazorat qilish bo'g'ini ko'pincha suv osti zerikarli qoziq poydevorlarining sifatini nazorat qilishda qiyin nuqtaga aylanadi.
Suv osti beton quyish qurilishida keng tarqalgan muammolarga quyidagilar kiradi: kateterda jiddiy havo va suv oqishi va qoziq sinishi. Bo'shashgan qatlamli konstruktsiyani tashkil etuvchi beton, loy yoki kapsula suzuvchi atala oraliq qatlamga ega bo'lib, bu to'g'ridan-to'g'ri qoziqning sinishiga olib keladi, betonning sifatiga ta'sir qiladi va qoziqni tashlab qo'yish va qayta ishlashga olib keladi; betonga ko'milgan o'tkazgich uzunligi juda chuqur bo'lib, uning atrofidagi ishqalanish kuchayadi va quvurni tortib olishning iloji bo'lmaydi, natijada qoziqning sinishi hodisasi yuzaga keladi, bu esa quyishni silliq bo'lmasligiga olib keladi, bu esa o'tkazgichdan tashqarida betonning siqilishiga olib keladi. vaqt o'tishi bilan suyuqlikni yo'qotadi va yomonlashadi; past qumli betonning ishlashga yaroqliligi va cho'kishi va boshqa omillar o'tkazgichning bloklanishiga olib kelishi mumkin, buning natijasida quyma chiziqlar sinishi mumkin. Qayta quyishda, pozitsiyaning og'ishi o'z vaqtida bajarilmaydi va betonda suzuvchi shlakli interlayer paydo bo'ladi, bu qoziqning sinishiga olib keladi; betonni kutish vaqtining oshishi tufayli quvur ichidagi betonning suyuqligi yomonlashadi, shuning uchun aralash betonni an'anaviy tarzda quyish mumkin emas; korpus va poydevor yaxshi emas, bu korpus devorida suv paydo bo'lishiga olib keladi, bu atrofdagi zaminning cho'kib ketishiga olib keladi va qoziq sifati kafolatlanmaydi; haqiqiy geologik sabablar va noto'g'ri burg'ulash tufayli teshik devorining qulashiga olib kelishi mumkin; yakuniy teshik sinovining xatosi yoki jarayon davomida jiddiy teshik qulashi tufayli po'lat qafas ostidagi keyingi yog'ingarchilik juda qalin yoki quyish balandligi joyida emas, natijada uzun qoziq paydo bo'ladi; xodimlarning beparvoligi yoki noto'g'ri ishlashi tufayli akustik aniqlash trubkasi normal ishlay olmaydi, natijada qoziq poydevorini ultratovush yordamida aniqlash odatiy tarzda amalga oshirilmaydi.
“Beton aralashmasining nisbati aniq bo'lishi kerak
1. Tsement tanlash
Oddiy sharoitlarda. Umumiy qurilishimizda ishlatiladigan sementning ko'p qismi oddiy silikat va silikat tsementdir. Odatda, dastlabki sozlash vaqti ikki yarim soatdan oldin bo'lmasligi kerak va uning kuchi 42,5 darajadan yuqori bo'lishi kerak. Qurilishda ishlatiladigan tsement laboratoriyada haqiqiy qurilish talablariga javob beradigan jismoniy xususiyat sinovidan o'tishi kerak va betondagi sementning haqiqiy miqdori kubometr uchun 500 kilogrammdan oshmasligi kerak va undan qat'iy ravishda foydalanish kerak. belgilangan standartlar bilan.
2. Agregat tanlash
Agregatlarning ikkita haqiqiy tanlovi mavjud. Ikki xil agregatlar mavjud, biri shag'al, ikkinchisi shag'al. Haqiqiy qurilish jarayonida toshli shag'al birinchi tanlov bo'lishi kerak. Agregatning haqiqiy zarracha hajmi o'tkazgichning 0,1667 dan 0,125 gacha bo'lishi kerak va po'lat bardan minimal masofa 0,25 bo'lishi kerak va zarracha hajmi 40 mm ichida bo'lishi kafolatlanishi kerak. Dag'al agregatning haqiqiy nav nisbati betonning yaxshi ishlov berish qobiliyatiga ega bo'lishini ta'minlashi kerak va nozik agregat afzalroq o'rta va qo'pol shag'aldir. Betondagi qum miqdorining haqiqiy ehtimoli 9/20 dan 1/2 gacha bo'lishi kerak. Suv va kulning nisbati 1/2 dan 3/5 gacha bo'lishi kerak.
3. Ishga yaroqlilikni oshirish
Betonning ish qobiliyatini oshirish uchun, Betonga boshqa qo'shimchalarni qo'shmang. Suv osti qurilishida ishlatiladigan beton qo'shimchalar orasida suvni kamaytiradigan, sekin ajralib chiqadigan va qurg'oqchilikni mustahkamlovchi moddalar mavjud. Agar siz betonga qo'shimchalar qo'shmoqchi bo'lsangiz, qo'shish turini, miqdorini va tartibini aniqlash uchun tajriba o'tkazishingiz kerak.
Muxtasar qilib aytganda, beton aralashmaning nisbati o'tkazgichda suv osti quyish uchun mos bo'lishi kerak. Beton aralashmaning nisbati mos bo'lishi kerak, shunda u etarli darajada plastisitivlik va koheziyaga ega bo'lishi kerak, quyish jarayonida o'tkazgichda yaxshi suyuqlikka ega va ajralishga moyil bo'lmaydi. Umuman olganda, suv ostidagi betonning mustahkamligi yuqori bo'lsa, betonning chidamliligi ham yaxshi bo'ladi. Shunday qilib, tsementning mustahkamligidan Beton sifati beton sinfini, tsement va suvning haqiqiy miqdorining umumiy nisbati, turli xil doping qo'shimchalarining ishlashi va boshqalarni hisobga olgan holda ta'minlanishi kerak. Va beton sinfining mustahkamlik darajasi bo'lishi kerakligini ta'minlang. mo'ljallangan quvvatdan yuqori. Betonni aralashtirish vaqti mos bo'lishi va aralashtirish bir xil bo'lishi kerak. Agar aralashtirish notekis bo'lsa yoki beton aralashtirish va tashish paytida suvning oqishi sodir bo'lsa, betonning suyuqligi yomon va uni ishlatish mumkin emas.
“Birinchi quyish miqdori talablari
Betonni birinchi quyish miqdori beton quyilgandan so'ng betonga ko'milgan o'tkazgichning chuqurligi 1,0 m dan kam bo'lmasligini ta'minlashi kerak, shunda quvur ichidagi beton ustun va quvur tashqarisidagi loy bosimi muvozanatlanadi. Betonning birinchi quyish miqdori quyidagi formula bo'yicha hisoblash yo'li bilan aniqlanishi kerak.
V=p/4(d 2h1+kD 2h2)
Bu erda V - dastlabki beton quyish hajmi, m3;
h1 - quvur ichidagi beton ustun uchun bosimni quvur tashqarisidagi loy bilan muvozanatlash uchun zarur bo'lgan balandlik:
h1=(h-h2)gw /gc, m;
h - burg'ulash chuqurligi, m;
h2 - 1,3~1,8 m bo'lgan dastlabki beton quyishdan keyin o'tkazgich tashqarisidagi beton yuzaning balandligi;
gw - loy zichligi, u 11~12kN/m3;
gc - beton zichligi, u 23~24kN/m3;
d - o'tkazgichning ichki diametri, m;
D - qoziq teshigi diametri, m;
k - betonni to'ldirish koeffitsienti, u k =1,1~1,3.
Dastlabki quyish hajmi quyma qoziqning sifati uchun juda muhimdir. O'rtacha birinchi quyish hajmi nafaqat silliq qurilishni ta'minlabgina qolmay, balki huni to'ldirilgandan keyin beton ko'milgan trubaning chuqurligi talablarga javob berishi mumkin. Shu bilan birga, birinchi quyish, chuqurning pastki qismidagi cho'kmani yana yuvish orqali qoziq poydevorining yuk ko'tarish qobiliyatini samarali ravishda yaxshilashi mumkin, shuning uchun birinchi quyish hajmi qat'iy talab qilinishi kerak.
“Quyish tezligini nazorat qilish
Birinchidan, qoziq tanasining o'lik og'irlikdagi o'tkazuvchi kuchini tuproq qatlamiga aylantirish mexanizmini tahlil qiling. Tuproqli qoziqlarning qoziq-tuproq o'zaro ta'siri qoziq korpusining betonini quyish paytida shakllana boshlaydi. Birinchi quyilgan beton asta-sekin zichlashadi, siqiladi va keyinroq quyilgan betonning bosimi ostida joylashadi. Tuproqqa nisbatan bu siljish atrofdagi tuproq qatlamining yuqoriga qarab qarshiligiga bo'ysunadi va qoziq tanasining og'irligi bu qarshilik orqali asta-sekin tuproq qatlamiga o'tadi. Tez quyiladigan qoziqlar uchun, barcha beton to'kilganda, beton hali dastlab qo'yilmagan bo'lsa-da, u quyish paytida doimiy ravishda ta'sirlanadi va siqiladi va atrofdagi tuproq qatlamlariga kirib boradi. Bu vaqtda beton oddiy suyuqliklardan farq qiladi va tuproqqa yopishish va o'zining kesish qarshiligi qarshilik hosil qilgan; sekin quyiladigan qoziqlar uchun esa, beton dastlabki sozlashga yaqin bo'lganligi sababli, u va tuproq devori o'rtasidagi qarshilik kattaroq bo'ladi.
Atrofdagi tuproq qatlamiga o'tkazilgan zerikarli qoziqlarning o'lik og'irligining nisbati to'g'ridan-to'g'ri quyish tezligiga bog'liq. To'kish tezligi qanchalik tez bo'lsa, qoziq atrofidagi tuproq qatlamiga o'tkaziladigan og'irlikning ulushi shunchalik kichik bo'ladi; quyish tezligi qanchalik sekin bo'lsa, qoziq atrofidagi tuproq qatlamiga o'tkaziladigan og'irlikning ulushi shunchalik katta bo'ladi. Shuning uchun quyish tezligini oshirish nafaqat qoziq korpusining betonining bir xilligini ta'minlashda yaxshi rol o'ynaydi, balki qoziq tanasining og'irligini qoziq tubida ko'proq saqlashga imkon beradi, ishqalanish qarshiligi yukini kamaytiradi. qoziq atrofida va qoziqning pastki qismidagi reaktsiya kuchi kelajakda foydalanishda kamdan-kam hollarda qo'llaniladi, bu qoziq poydevorining kuchlanish holatini yaxshilash va foydalanish samarasini yaxshilashda ma'lum rol o'ynaydi.
Amaliyot shuni ko'rsatdiki, qoziqni quyish ishi qanchalik tez va silliq bo'lsa, qoziqning sifati shunchalik yaxshi bo'ladi; kechikishlar qanchalik ko'p bo'lsa, baxtsiz hodisalar sodir bo'ladi, shuning uchun tez va uzluksiz quyishga erishish kerak.
Har bir qoziqning quyish vaqti dastlabki betonning dastlabki sozlash vaqtiga qarab nazorat qilinadi va agar kerak bo'lsa, tegishli miqdorda retarder qo'shilishi mumkin.
“O'tkazgichning ko'milgan chuqurligini nazorat qiling
Suv ostida beton quyish jarayonida betonga ko'milgan o'tkazgichning chuqurligi o'rtacha bo'lsa, beton bir tekis tarqaladi, yaxshi zichlikka ega bo'ladi va uning yuzasi nisbatan tekis bo'ladi; aksincha, agar beton notekis tarqaladigan bo'lsa, sirt qiyaligi katta bo'lsa, uni tarqatish va ajratish oson, sifatga ta'sir qiladi, shuning uchun qoziq tanasining sifatini ta'minlash uchun o'tkazgichning oqilona ko'milgan chuqurligini nazorat qilish kerak.
O'tkazgichning ko'milgan chuqurligi juda katta yoki juda kichik, bu qoziqning sifatiga ta'sir qiladi. Ko'milgan chuqurlik juda kichik bo'lsa, beton teshikdagi beton yuzani osongina ag'daradi va cho'kindiga aylanadi, bu esa loyga yoki hatto singan qoziqlarga olib keladi. Ish paytida beton yuzadan o'tkazgichni tortib olish ham oson; ko'milgan chuqurlik juda katta bo'lsa, betonning ko'tarilish qarshiligi juda katta bo'ladi va beton parallel ravishda yuqoriga ko'tarila olmaydi, lekin faqat o'tkazgichning tashqi devori bo'ylab yuqori sirtga yaqinlashadi va keyin yuqoriga o'tadi. to'rt tomon. Bu girdab oqimi, shuningdek, qoziq tanasining mustahkamligiga ta'sir qiladigan pastki beton doirasini hosil qilib, cho'kindini qoziq tanasi atrofida aylantirish uchun ham osondir. Bundan tashqari, ko'milgan chuqurlik katta bo'lsa, yuqori beton uzoq vaqt davomida harakat qilmaydi, cho'kish yo'qotilishi katta bo'ladi va quvurlarni blokirovka qilish natijasida yuzaga keladigan qoziq sinishi baxtsiz hodisalariga olib kelishi oson. Shuning uchun quvurning ko'milgan chuqurligi odatda 2 dan 6 metrgacha nazorat qilinadi va katta diametrli va qo'shimcha uzun qoziqlar uchun 3 dan 8 metrgacha bo'lgan masofada nazorat qilinishi mumkin. To'kish jarayoni tez-tez ko'tarilishi va olib tashlanishi kerak va o'tkazgichni olib tashlashdan oldin teshikdagi beton yuzaning balandligini aniq o'lchash kerak.
“Teshikni tozalash vaqtini nazorat qiling
Teshik tugagandan so'ng, keyingi jarayon o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak. Ikkinchi teshikni tozalash qabul qilingandan so'ng, beton quyish imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak va turg'unlik muddati juda uzoq bo'lmasligi kerak. Agar turg'unlik muddati juda uzun bo'lsa, loydagi qattiq zarralar teshik devoriga yopishib, teshik devori tuproq qatlamining ma'lum o'tkazuvchanligi tufayli qalin loy po'stini hosil qiladi. Loy po'stlog'i beton quyish paytida beton va tuproq devori o'rtasida siqiladi, bu soqol ta'siriga ega va beton va tuproq devori orasidagi ishqalanishni kamaytiradi. Bundan tashqari, agar tuproq devori uzoq vaqt davomida loyga botgan bo'lsa, tuproqning ba'zi xususiyatlari ham o'zgaradi. Ba'zi tuproq qatlamlari shishib ketishi mumkin va mustahkamlik pasayadi, bu ham qoziqning yuk ko'tarish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun qurilish vaqtida texnik shartlar talablariga qat'iy rioya qilish kerak va teshik shakllanishidan beton quyishgacha bo'lgan vaqtni iloji boricha qisqartirish kerak. Teshik tozalangan va malakali bo'lgandan so'ng, 30 daqiqa ichida betonni imkon qadar tezroq quyish kerak.
“Betonning sifatini qoziq tepasida nazorat qiling
Yuqori yuk qoziqning yuqori qismi orqali uzatilganligi sababli, qoziqning yuqori qismidagi betonning mustahkamligi dizayn talablariga javob berishi kerak. Qoziq tepasining balandligiga yaqin quyish paytida, oxirgi quyish miqdori nazorat qilinishi kerak va betonning cho'kishi tegishli ravishda kamaytirilishi mumkin, shunda qoziqning yuqori qismidagi betonning haddan tashqari quyilishi loyihalashtirilgan balandlikdan yuqori bo'ladi. qoziq ustki qismini bir qoziq diametriga tenglashtiring, shuning uchun qoziqning yuqori qismidagi suzuvchi bulamaç qatlami olib tashlanganidan keyin dizayn balandligi talablari bajarilishi mumkin va qoziqning yuqori qismidagi betonning mustahkamligi dizaynga mos kelishi kerak. talablar. Katta diametrli va ortiqcha uzunlikdagi qoziqlarning ortiqcha quyish balandligi qoziq uzunligi va qoziq diametridan kelib chiqqan holda har tomonlama hisobga olinishi kerak va umumiy quyma qoziqlardan kattaroq bo'lishi kerak, chunki katta diametrli va qo'shimcha uzun qoziqlarni quyish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi va cho'kindi va suzuvchi atala qalin to'planadi, bu o'lchash arqonini qalin loy yoki betonning sirtini aniq hukm qilish qiyin bo'lishiga va noto'g'ri o'lchovga olib kelishiga yo'l qo'ymaydi. Yo'naltiruvchi trubaning so'nggi qismini tortib olishda, qoziqning tepasida cho'kilgan qalin loyning siqib chiqishi va "loy yadrosi" hosil bo'lishining oldini olish uchun tortish tezligi sekin bo'lishi kerak.
Suv osti betonini quyish jarayonida qoziqlarning sifatini ta'minlash uchun e'tiborga loyiq ko'plab aloqalar mavjud. Ikkilamchi teshikni tozalash vaqtida loyning ishlash ko'rsatkichlarini nazorat qilish kerak. Loy zichligi turli tuproq qatlamlariga ko'ra 1,15 dan 1,25 gacha bo'lishi kerak, qum miqdori ≤8%, yopishqoqligi esa ≤28s bo'lishi kerak; teshikning pastki qismidagi cho'kindi qalinligi quyishdan oldin aniq o'lchanishi kerak va quyma faqat dizayn talablariga javob berganda amalga oshirilishi mumkin; o'tkazgichning ulanishi to'g'ri va muhrlangan bo'lishi kerak va quvurni bir muddat foydalanishdan oldin va keyin bosim sinovidan o'tkazish kerak. Bosim sinovi uchun ishlatiladigan bosim qurilish vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan maksimal bosimga asoslanadi va bosim qarshiligi 0,6-0,9MPa ga yetishi kerak; quyishdan oldin, suv to'xtatuvchisi silliq bo'shatilishiga imkon berish uchun, o'tkazgichning pastki qismi va teshikning pastki qismi orasidagi masofani 0, 3 ~ 0,5 m da nazorat qilish kerak. Standart diametri 600 dan kam bo'lgan qoziqlar uchun o'tkazgichning pastki qismi va teshikning pastki qismi orasidagi masofa mos ravishda oshirilishi mumkin; beton quyishdan oldin voronkaga avval 0,1~0,2m3 1:1,5 tsement ohak quyilishi kerak, keyin esa beton quyilishi kerak.
Bunga qo'shimcha ravishda, quyish jarayonida, o'tkazgichdagi beton to'liq bo'lmaganda va havo kirsa, keyingi beton asta-sekin truba orqali huni va o'tkazgichga kiritilishi kerak. O'tkazgichda yuqori bosimli havo yostig'i hosil bo'lmasligi, quvur qismlari orasidagi rezina yostiqlarni siqib chiqarmaslik va o'tkazgichning oqib ketishiga olib kelmaslik uchun betonni yuqoridan quvurga quymaslik kerak. To'kish jarayonida maxsus shaxs teshikdagi beton yuzaning ko'tarilgan balandligini o'lchashi, suv ostidagi beton quyish yozuvini to'ldirishi va quyish jarayonida barcha nosozliklarni qayd etishi kerak.
“Umumiy muammolar va yechimlar
1. Kanaldagi loy va suv
Suv osti betonini quyish uchun ishlatiladigan o'tkazgichdagi loy va suv ham quyma qoziqlarni qurishda keng tarqalgan qurilish sifati muammosidir. Asosiy hodisa shundan iboratki, beton quyilayotganda o‘tkazgichda loy otilib chiqadi, beton ifloslanadi, mustahkamligi pasayadi va oraliq qatlamlar hosil bo‘lib, sizib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bu asosan quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi.
1) Betonning birinchi partiyasining zaxirasi etarli emas yoki beton zaxirasi etarli bo'lsa-da, o'tkazgichning pastki qismi va teshikning pastki qismi orasidagi masofa juda katta va quvurning pastki qismini ko'mib bo'lmaydi. beton tushadi, shuning uchun pastdan loy va suv kiradi.
2) Betonga kiritilgan o'tkazgichning chuqurligi etarli emas, shuning uchun loy quvurga aralashtiriladi.
3) O'tkazgichning birikmasi qattiq emas, bo'g'inlar orasidagi kauchuk yostiq quvurning yuqori bosimli havo yostig'i tomonidan siqib ochiladi yoki payvand buziladi va suv qo'shma yoki payvandga oqadi. O'tkazgich juda ko'p tortib olinadi va loy quvurga siqiladi.
Quvurga loy va suv kirmasligi uchun uni oldini olish uchun oldindan tegishli choralar ko'rish kerak. Asosiy profilaktika choralari quyidagilardan iborat.
1) Betonning birinchi partiyasining miqdori hisob-kitob yo'li bilan aniqlanishi kerak va loyni o'tkazgichdan chiqarish uchun etarli miqdor va pastga tushadigan kuchni saqlash kerak.
2) O'tkazgichning og'zi yivning pastki qismidan kamida 300 mm dan 500 mm gacha bo'lgan masofada saqlanishi kerak.
3) Betonga kiritilgan o'tkazgichning chuqurligi 2,0 m dan kam bo'lmagan darajada saqlanishi kerak.
4) To'kish paytida quyish tezligini nazorat qilishga e'tibor bering va ko'pincha beton ko'tarilgan sirtni o'lchash uchun bolg'acha (soat) dan foydalaning. O'lchangan balandlikka ko'ra, hidoyat trubkasini tortib olish tezligi va balandligini aniqlang.
Qurilish vaqtida hidoyat trubasiga suv (loy) kirsa, avariya sababini darhol aniqlash va quyidagi davolash usullarini qo'llash kerak.
1) Agar yuqorida aytib o'tilgan birinchi yoki ikkinchi sabablarga ko'ra yuzaga kelgan bo'lsa, xandaqning pastki qismidagi betonning chuqurligi 0,5 m dan kam bo'lsa, suv to'xtatuvchini beton quyish uchun qayta joylashtirish mumkin. Aks holda, hidoyat trubkasini tortib olish kerak, xandaqning pastki qismidagi betonni havo so'rg'ich bilan tozalash va betonni qayta quyish kerak; yoki harakatlanuvchi pastki qopqoqli hidoyat trubkasi betonga kiritilishi va betonni qayta quyish kerak.
2) Agar bu uchinchi sababdan kelib chiqqan bo'lsa, loyni yo'naltiruvchi trubkani tortib olish va betonga taxminan 1 m masofada qayta kiritish kerak, va loyni yo'naltiruvchi trubkadagi loy va suvni so'rib, loy so'rg'ich bilan drenajlash kerak. nasos, so'ngra betonni qayta quyish uchun suv o'tkazmaydigan vilka qo'shilishi kerak. Qayta to'kilgan beton uchun dastlabki ikkita plastinkada tsement dozasini oshirish kerak. Beton hidoyat trubasiga quyilgandan so'ng, hidoyat trubkasi biroz ko'tarilishi kerak va pastki tiqin yangi betonning o'lik og'irligi bilan bosilishi kerak, so'ngra quyish davom etishi kerak.
2. Quvurlarni blokirovka qilish
To'kish jarayonida, agar beton o'tkazgichda pastga tusha olmasa, u quvurlarni blokirovka qilish deb ataladi. Quvurlarni blokirovka qilishning ikkita holati mavjud.
1) Beton quyila boshlaganda, suv to'xtatuvchisi o'tkazgichda tiqilib qoladi, bu quyishning vaqtincha to'xtatilishiga olib keladi. Sabablari: suv to'xtatuvchisi (to'p) oddiy o'lchamlarda tayyorlanmagan va qayta ishlanmagan, o'lchamdagi og'ish juda katta va u o'tkazgichga yopishib qolgan va uni yuvib bo'lmaydi; o'tkazgichni tushirishdan oldin, ichki devordagi beton atala qoldig'i to'liq tozalanmaydi; betonning cho'kishi juda katta, ishlov berish qobiliyati yomon va suv to'xtatuvchisi (to'p) va o'tkazgich o'rtasida qum siqiladi, shuning uchun suv to'xtatuvchisi pastga tusha olmaydi.
2) Beton o'tkazgich beton bilan to'sib qo'yilgan, beton pastga tusha olmaydi va uni silliq quyish qiyin. Buning sabablari quyidagilardan iborat: o'tkazgichning og'zi bilan teshikning pastki qismi orasidagi masofa juda kichik yoki u teshikning pastki qismidagi cho'kindiga kiritilgan, bu esa betonning quvur ostidan siqib chiqishini qiyinlashtiradi; betonning pastga ta'siri etarli emas yoki betonning tushishi juda kichik, tosh zarrachalari kattaligi juda katta, qum nisbati juda kichik, suyuqligi yomon va betonning tushishi qiyin; quyish va oziqlantirish oralig'i juda uzun bo'lsa, beton qalinroq bo'ladi, suyuqligi pasayadi yoki qotib qolgan.
Yuqoridagi ikkita holat uchun ularning paydo bo'lish sabablarini tahlil qiling va qulay profilaktika choralarini ko'ring, masalan, suv to'xtatuvchining ishlov berish va ishlab chiqarish hajmi talablarga javob berishi kerak, beton quyishdan oldin o'tkazgichni tozalash kerak, aralashtirish sifati va quyish vaqti. betonni qat'iy nazorat qilish kerak, o'tkazgich va teshikning pastki qismi orasidagi masofani hisoblash va dastlabki beton miqdorini aniq hisoblash kerak.
Agar quvur tiqilib qolsa, muammoning sababini tahlil qiling va u qaysi turdagi quvur blokirovkasiga tegishli ekanligini bilib oling. Quvurning tiqilib qolishi turi bilan kurashish uchun quyidagi ikkita usuldan foydalanish mumkin: agar u yuqorida aytib o'tilgan birinchi turdagi bo'lsa, uni tamping (yuqori blokirovka), buzish va demontaj qilish (o'rta va pastki blokirovka) yo'li bilan hal qilish mumkin. Agar u ikkinchi turdagi bo'lsa, betonning tushishi uchun quvurdagi betonni qo'zg'atish uchun uzun po'lat panjaralar payvandlanishi mumkin. Quvurning kichik tiqilib qolishi uchun kran quvur arqonini silkitish va betonning tushishi uchun quvur og'ziga biriktirilgan vibratorni o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin. Agar u hali ham tusha olmasa, quvurni darhol tortib olish va qisman qismlarga ajratish va quvurdagi betonni tozalash kerak. Quvurga suv tushishining uchinchi sababidan kelib chiqadigan usul bo'yicha quyish ishlari qayta bajarilishi kerak.
3. Ko'milgan quvur
Quvurni quyish jarayonida tortib olish yoki quyish tugagandan so'ng quvurni tortib olish mumkin emas. Odatda ko'milgan quvur deb ataladi, bu ko'pincha quvurning chuqur ko'milishidan kelib chiqadi. Biroq, quyish muddati juda uzoq, quvur o'z vaqtida ko'chirilmaydi yoki temir qafasdagi temir panjaralar mustahkam payvandlanmagan va betonni osib qo'yish va quyish paytida quvur to'qnashib, sochilib ketadi va quvur tiqilib qoladi. , bu ham ko'milgan quvurning sababidir.
Profilaktik chora-tadbirlar: suv osti betonini quyishda, betonda o'tkazgichning ko'milgan chuqurligini muntazam ravishda o'lchash uchun maxsus shaxs tayinlanishi kerak. Odatda, u 2 m ~ 6 m ichida nazorat qilinishi kerak. Betonni to'kishda o'tkazgichni betonga yopishib qolmasligi uchun uni biroz chayqash kerak. Betonni quyish muddatini iloji boricha qisqartirish kerak. Vaqti-vaqti bilan kerak bo'lsa, o'tkazgichni minimal ko'milgan chuqurlikka tortish kerak. Chelik qafasni tushirishdan oldin, payvandlashning mustahkamligini tekshiring va ochiq payvandlash bo'lmasligi kerak. O'tkazgichni tushirish vaqtida po'lat qafas bo'shashganligi aniqlanganda, uni to'g'rilash va o'z vaqtida mustahkam payvand qilish kerak.
Agar ko'milgan quvur halokati ro'y bergan bo'lsa, o'tkazgich darhol katta tonnajli kran bilan ko'tarilishi kerak. Agar quvurni hali ham chiqarib bo'lmasa, quvurni kuch bilan tortib olish choralarini ko'rish kerak va keyin uni singan qoziq bilan bir xil tarzda hal qilish kerak. Agar beton dastlab qotib qolmagan bo'lsa va o'tkazgich ko'milganda suyuqligi pasaymagan bo'lsa, beton yuzasidagi loy qoldiqlarini loy so'ruvchi nasos yordamida so'rib olish mumkin, keyin esa o'tkazgichni yana pastga tushirish va qayta tiklash mumkin. beton bilan quyiladi. To'kish paytida tozalash usuli o'tkazgichdagi suvning uchinchi sababiga o'xshaydi.
4. To'kishning etarli emasligi
To'kishning etarli emasligi qisqa qoziq deb ham ataladi. Sababi: quyish tugagandan so'ng, teshik og'zining qulashi yoki pastki tepada loyning haddan tashqari og'irligi tufayli, atala qoldig'i juda qalin. Qurilish xodimlari beton yuzani bolg‘a bilan o‘lchamagan, balki beton qoziq tepasining belgilangan balandligigacha quyilgan deb xato o‘ylagan, natijada qoziqning qisqa quyilishi natijasida avariya sodir bo‘lgan.
Profilaktika choralari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi.
1) Teshik og'zining qulashiga yo'l qo'ymaslik uchun teshikning og'zi korpusi spetsifikatsiya talablariga qat'iy muvofiq ko'milishi kerak va burg'ulash jarayonida teshik og'zining qulashi hodisasi o'z vaqtida hal qilinishi kerak.
2) Qoziq zerikkandan so'ng, cho'kindi qalinligi spetsifikatsiya talablariga javob berishini ta'minlash uchun cho'kma o'z vaqtida tozalanishi kerak.
3) Loy og'irligi 1,1 dan 1,15 gacha nazorat qilinishi uchun burg'ulash devori himoyasining loy og'irligini qat'iy nazorat qiling va beton quyishdan oldin teshikning pastki qismidan 500 mm gacha bo'lgan loy og'irligi 1,25 dan kam bo'lishi kerak, qum miqdori ≤ 8% va yopishqoqlik ≤28s.
Davolash usuli muayyan vaziyatga bog'liq. Agar er osti suvlari bo'lmasa, qoziq boshini qazib olish mumkin, qoziq boshi suzuvchi bulamaç va tuproqni qo'lda kesib, yangi beton birikmasini ochish uchun qoziqni ulash uchun qoziqni qo'llab-quvvatlashi mumkin; agar u er osti suvlarida bo'lsa, korpus kengaytirilishi va asl beton yuzasidan 50 sm pastga ko'milishi mumkin va loy pompasi loyni to'kib tashlash, qoldiqlarni olib tashlash va keyin qoziqni ulash uchun qoziq boshini tozalash uchun ishlatilishi mumkin.
5. Buzilgan qoziqlar
Ularning aksariyati yuqoridagi muammolardan kelib chiqqan ikkinchi darajali natijalardir. Bundan tashqari, teshiklarni to'liq tozalash yoki juda uzoq quyish vaqti tufayli, betonning birinchi partiyasi dastlab o'rnatildi va suyuqligi pasaydi va davom etgan beton yuqori qatlamdan o'tib, ko'tariladi, shuning uchun loy va shlaklar paydo bo'ladi. ikki qatlamli beton va hatto butun qoziq loy va cüruf bilan sendvich bo'lib, singan qoziq hosil qiladi. Buzilgan qoziqlarning oldini olish va nazorat qilish uchun, asosan, yuqoridagi muammolarni oldini olish va nazorat qilishda yaxshi ish qilish kerak. Buzilgan qoziqlar uchun ularni amaliy va mumkin bo'lgan davolash usullarini taklif qilish uchun vakolatli bo'lim, loyihalash bo'limi, muhandislik nazorati va qurilish bo'linmasining yuqori rahbariyati bilan birgalikda o'rganish kerak.
O'tgan tajribaga ko'ra, agar singan qoziqlar paydo bo'lsa, quyidagi davolash usullarini qo'llash mumkin.
1) Qoziq sindirilgandan so'ng, agar po'lat qafasni chiqarish mumkin bo'lsa, uni tezda olib tashlash kerak, keyin esa teshikni zarbali matkap bilan qayta burg'ulash kerak. Teshik tozalangandan so'ng, temir qafasni tushirish va betonni qayta quyish kerak.
2) Agar quvur tiqilib qolganligi sababli qoziq singan bo'lsa va quyilgan beton dastlab qotib qolmagan bo'lsa, o'tkazgich olib tashlangan va tozalangandan so'ng, quyilgan betonning yuqori sirt holati bolg'a bilan o'lchanadi va huni hajmi va o'tkazgich aniq hisoblab chiqilgan. O'tkazgich to'kilgan betonning yuqori yuzasidan 10 sm balandlikdagi joyga tushiriladi va to'p pufagi qo'shiladi. Beton quyishni davom eting. Huni ichidagi beton o'tkazgichni to'ldirganda, quyilgan betonning ustki yuzasi ostidagi o'tkazgichni bosing va ho'l qo'shma qoziq tugallanadi.
3) Agar qoziq qulashi sababli singan bo'lsa yoki o'tkazgichni tortib olishning iloji bo'lmasa, qoziq qo'shimcha rejasi loyihalash birligi bilan birgalikda sifatli avariyalar to'g'risidagi hisobot bilan birgalikda taklif qilinishi mumkin va qoziqlar har ikki tomondan to'ldirilishi mumkin. asl qoziq.
4) Agar qoziq tanasini tekshirish paytida singan qoziq aniqlansa, qoziq bu vaqtda shakllangan va armaturani grouting bilan davolash usulini o'rganish uchun birlik bilan maslahatlashish mumkin. Tafsilotlar uchun, iltimos, tegishli qoziq poydevorini mustahkamlash ma'lumotlariga qarang.
Yuborilgan vaqt: 2024 yil 11-iyul